Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 03 mars 2019, 20:54
par titis14
Je viens de mettre sur "Device" mais j'ai toujours la même erreur pour l'idx.
Il n'y a pas de ' ' pour le idx c'est normal ?
Code : Tout sélectionner
local idx = 208 --idx du device virtual
local cm180 = 'CM180' --nom du capteur CM180
local local tension = '230' --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
else
local mult = 10^(dec or 2)
return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
end
commandArray = {}
if (devicechanged[cm180]) then
--on calcul l'intensite
--print('Valeur '..otherdevices[cm180])
p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[cm180], "(%d+.%d*);(%d+.%d*)")
--on les transforme en Ampere
intensite = p1 / tension
--2 chiffres après la virgule
intensite = round(intensite, 2)
commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..intensite} ---- mise a jour du device virtuel
end
return commandArray
Le nom du capteur est le bon comme on peux le voir sur cette capture.
Merci

Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 04 mars 2019, 01:14
par lmet
Bonjour,
Plutôt que :
Code : Tout sélectionner
local local tension = '230' --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
Je mettrais :
Code : Tout sélectionner
local tension = 230 --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 04 mars 2019, 05:44
par denis_brasseur
lmet a écrit : 04 mars 2019, 01:14
Bonjour,
Plutôt que :
Code : Tout sélectionner
local local tension = '230' --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
Je mettrais :
Code : Tout sélectionner
local tension = 230 --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
Effectivement, local local retourne une erreur.
Pour l'écriture de '230' ou 230, cela fonctionne à l'identique, pas d'erreur.
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 04 mars 2019, 09:21
par titis14
Désoler erreur de ma part et de copier / coller quand j'ai testé avec la tension de l'onduleur.
Du coup avec la tension en dur ça fonctionne, mais quand je mets la ligne suivante pour l'onduleur j'ai l'erreur:
2019-03-04 09:17:52.065 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
..."]:21: attempt to perform arithmetic on local 'tension' (a nil value)
Es que je dois changer quelques chose dans le code ou je laisse comme c'est ?
Merci
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 04 mars 2019, 13:37
par denis_brasseur
titis14 a écrit : 04 mars 2019, 09:21
Désoler erreur de ma part et de copier / coller quand j'ai testé avec la tension de l'onduleur.
Du coup avec la tension en dur ça fonctionne, mais quand je mets la ligne suivante pour l'onduleur j'ai l'erreur:
2019-03-04 09:17:52.065 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
..."]:21: attempt to perform arithmetic on local 'tension' (a nil value)
Es que je dois changer quelques chose dans le code ou je laisse comme c'est ?
Merci
Comment s'appelle ton virtual dummy ? Virtual Dummy Tension ??
Essai un print (tension) pour voir la valeur retournée.
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 04 mars 2019, 16:26
par titis14
C'est bon merci, je n'avais pas compris qu'il fallait mettre le nom de la tuile qui pour moi est "Onduleur Baie - Tension".
Ca fonctionne donc parfait on a la valeur réel un plaisir ton script

Es que je peux le publier sur un blog ? Je vais prochainement faire un article sur le CM180 et je compte bien partager ton script.
Merci.
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 04 mars 2019, 17:41
par denis_brasseur
titis14 a écrit : 04 mars 2019, 16:26
Es que je peux le publier sur un blog ? Je vais prochainement faire un article sur le CM180 et je compte bien partager ton script.
Merci.
Mes scripts ne m’appartiennent pas, tu peux les publier sans aucun probleme.
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 05 mars 2019, 21:11
par titis14
Bonsoir,
Quand on regarde les logs pour avoir les graphiques il y a un petit "bugs" les valeurs sont indiqué en Volt pour les Watt c'est bon à qui on peut remonter cela pour associer le virtual sensor ampère à des Ampères ?
Merci

Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 05 mars 2019, 22:01
par denis_brasseur
titis14 a écrit : 05 mars 2019, 21:11
Bonsoir,
Quand on regarde les logs pour avoir les graphiques il y a un petit "bugs" les valeurs sont indiqué en Volt pour les Watt c'est bon à qui on peut remonter cela pour associer le virtual sensor ampère à des Ampères ?
Merci
Il te faut choisir ton virtual device en ampère, et non pas en tension !
Re: afficher l intensité Electrique
Publié : 05 mars 2019, 22:06
par titis14
J'ai bien choisi Ampère monophasé pas de problème chez vous ? Et la valeur sur Mesure et bien en ampère sauf dans les graphiques.