Page 4 sur 4
Re: qubino fil pilote
Publié : 04 déc. 2016, 21:32
par fabienp
c’était justement ce que j'allais te conseiller

(pas sur que blocky sache affecté une valeur à deux variable dans un seul "AND")
La prochaine étape ça serait d'essayer de mettre l'affectation du "%" directement dans les paramètre du selecteur, via une url, et après de voir si on peut en mettre 2.
ça éviterais le script (avec le temps la liste s'allonge...)
je testerais quand j'aurais finis mes projets en cours

Re: qubino fil pilote
Publié : 08 déc. 2016, 22:53
par plouf34
Gaz a écrit :Petite correction du soir après avoir revu la doc du module Qubino :
Capture d’écran 2016-10-18 à 00.28.17.png
A vous d'adapter les divers % en fonction de cette doc.
Pour exemple :
Capture d’écran 2016-10-18 à 00.32.41.png
Diab a écrit :Salut Gaz.
Pas mal l'idée de mettre des commandes directement dans les actions du sélecteur.
Je vais essayer ça.
A première vue, cela évite d'écrire un script dédié au fonctionnement du sélecteur associé au Dimmer ?
C'est ça
Bon réglage.
Salut,
Comment as-tu fait pour avoir cette jolie icône pour le radiateur ?
Re: qubino fil pilote
Publié : 20 déc. 2016, 17:02
par Pascal33
Bonjour,
J'ai essayer de suivre toutes les instructions à la lettre. Elles sont très claires mais j'ai quand même dû oublié quelque chose :
J'ai créé un switch virtuel. J'ai configuré les niveaux comme indiqué. J'ai peut être fait une erreur à cet endroit là car pour l'idx, je n'ai que celui du Z-Stick Gen et celui du selecteur virtuel. Et je ne savais pas si le numéro (dans mon cas, 4 ou 5) devait être entre guillemets.
Et dernière chose, je ne sais pas où je dois mettre le script.
Re: qubino fil pilote
Publié : 11 janv. 2017, 00:42
par Damsee
Bonsoir,
Ayant installé mes tous premiers modules ZMNHJD1 ce jour, j'ai suivi le tuto de ce post pour créer mon switch virtuel "Selector" :

- selector.png (108.3 Kio) Consulté 9344 fois
Tout se passe bien mais quand je change la valeur, Domoticz logue une erreur :
Code : Tout sélectionner
2017-01-11 00:24:38.283 User: Admin initiated a switch command (161/Radiateur Salon/Set Level)
2017-01-11 00:24:38.284 (Dummy) Light/Switch (Radiateur Salon)
2017-01-11 00:24:41.892 Error: Error opening url: https://ip:port/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=148&switchcmd=Set%20Level&level=45
Pourtant, l'URL https://ip:port/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=148&switchcmd=Set%20Level&level=45 fonctionne bien quand je tape directement l'URL mais Domoticz semble remplacer "¶m" par un caractère bizarre...
J'ai tenté de supprimer le switch virtuel, de rebooter le Pi3, sans succès...
J'ai tenté de contourner la traduction de Domoticz de "
¶" en "
¶" en remplaçant mon action par "https://ip:port/json.htm?type=command
¶m=switchlight&idx=148&switchcmd=Set%20Level&level=55"
Domoticz logue bien l'adresse appelée mais sort en erreur quand même :
Code : Tout sélectionner
2017-01-11 00:31:46.562 User: Admin initiated a switch command (161/Radiateur Salon/Set Level)
2017-01-11 00:31:46.563 (Dummy) Light/Switch (Radiateur Salon)
2017-01-11 00:31:50.210 Error: Error opening url: https://ip:port/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=148&switchcmd=Set%20Level&level=55
Peut-être est-ce du à l'utilisation du HTTPS à la place du HTTP ? ou un bug ?
Je suis donc preneur si vous avez une idée, mercim's

Re: qubino fil pilote
Publié : 11 janv. 2017, 02:01
par Damsee
Le lien https://ip:port/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=148&switchcmd=Set%20Level&level=55 fonctionne bien depuis le navigateur mais HTTPS ne doit pas être mon ami car cela ne fonctionne pas avec curl...
Je pense donc que le souci vient de là.
Pani problem, j'essaye donc en passant par un script LUA :
script_device_radiateur.lua a écrit :commandArray = {}
-- From Switch Selector to Device
if devicechanged['Radiateur Salon'] == 'Cf -2°' then
commandArray['Variateur salon'] = 'Set Level 35'
elseif devicechanged['Radiateur Salon'] == 'Confort' then
commandArray['Variateur salon'] = 'Set Level 55'
elseif devicechanged['Radiateur Salon'] == 'ECO' then
commandArray['Variateur salon'] = 'Set Level 25'
elseif devicechanged['Radiateur Salon'] == 'Hors Gel' then
commandArray['Variateur salon'] = 'Set Level 15'
elseif devicechanged['Radiateur Salon'] == 'Cf -1°' then
commandArray['Variateur salon'] = 'Set Level 45'
elseif devicechanged['Radiateur Salon'] == 'Off' then
commandArray['Variateur salon'] = 'Set Level 5'
end
-- From Device to Switch Selector
if devicechanged['Variateur Salon'] then
myvar = tonumber(otherdevices_svalues['Variateur Salon'])
if myvar > 30 and myvar <= 40 then
commandArray['Radiateur salon'] = 'Cf -2°'
elseif myvar > 50 then
commandArray['Radiateur salon'] = 'Confort'
elseif myvar > 20 and myvar <= 30 then
commandArray['Radiateur salon'] = 'ECO'
elseif myvar > 10 and myvar <= 20 then
commandArray['Radiateur salon'] = 'Hors Gel'
elseif myvar > 40 and myvar <= 50 then
commandArray['Radiateur salon'] = 'Cf -1°'
elseif myvar >= 0 and myvar <= 10 then
commandArray['Radiateur salon'] = 'Off'
end
end
return commandArray
La première section fonctionne bien : si je sélectionne une valeur "ECO", le switch répond bien.
La seconde section par contre ne fonctionne pas encore, est-ce bien la bonne syntax pour récupérer la valeur du dimmer tonumber(otherdevices_svalues['Variateur Salon']) ?
Merci et bonne nuit
Re: qubino fil pilote
Publié : 17 janv. 2017, 00:57
par Damsee
Pour information, j'ai solutionné mon souci en activant le HTTP de Domoticz (que j'avais désactivé en passant le paramètre DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 0" au démarrage). Tout est fonctionnel désormais avec l'activation par l'URL
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... l&level=NN 
Re: qubino fil pilote
Publié : 19 janv. 2017, 21:51
par limonade67
Salut à tous.
J'ai installé un Qubino Zmnhjd1.
Cela fonctionne à peu près bien avec le fil pilote.
J'ai juste un retour très bizarre de la consommation de courant.
Il m'affiche exactement la même consommation de courant que Dimmer Fibaro de lampe.
J'ai essayer de relancer domoticz, le serveur, rien n'y fait.
Quelqu’un aurait une idée ?

Re: qubino fil pilote
Publié : 19 janv. 2017, 22:44
par Damsee
Sauf erreur de ma part, le micromodule ZMNHJD1 ne permet pas la lecture de la consommation...
Tu dois le connecter avec un autre micro-module ZMNHAD1 pour cela.
Re: qubino fil pilote
Publié : 23 mars 2019, 17:41
par ciberyan
Bonjour à tous
Je déterre un vieux post ...
Ma question est comment faire pour remonter dans le Sélecteur Virtuel, lo'rder que l'on aurait appliqué directement sur le device Qubino ?
Je suis pas sur d'etre clair ... dans la copie ci-dessous par exemple les deux sont désynchronisé car j'ai manipulé la consigne directement sur le Device du Qubino (mis à 45) et le Selecteur Virtuel reste a Confort alors que je souhaiterai qu'il passe en Confort -1
Merci d'avance de vos idées