Page 4 sur 5

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 24 janv. 2022, 23:38
par Paquito
Voci les exports json.
Plugin version6.0.011
Zigate version 0321

Merci

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 25 janv. 2022, 20:46
par Paquito
Version plugin: 6.0.015
Zigate version 0321

Toujours le même comportement.
La consigne de température est bien modifiée mais elle ne revient pas au sa valeur précédente.

Voici les exports .json.

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 25 janv. 2022, 21:12
par pipiche
Il me faudrait les logs pour comprendre ce qu'il ne va pas.
Il faut activer debugSchneider debuginRawAPS

merci

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 30 janv. 2022, 18:56
par Paquito
Voci finalement les logs:

Version plugin: 6.0.015
Zigate version 0321

Passage de la temperature de consigne de 22ºC a 20ºC avec la molette. (time: 2022-01-30 17:41:55.281)

Code : Tout sélectionner

2022-01-30 17:41:07.134 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Cocina_7_Valve) 24:24
2022-01-30 17:41:35.931 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Motion) 0:Off
2022-01-30 17:41:39.592 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-01-30 17:41:39.592 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 0012
2022-01-30 17:41:39.593 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2022-01-30 17:41:39.593 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2200
2022-01-30 17:41:39.593 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 0012, dataType: 29, data: 0898
2022-01-30 17:41:39.594 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:39.594 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/0000
2022-01-30 17:41:39.595 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 0000
2022-01-30 17:41:39.595 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 17:41:39.595 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 17:41:39.596 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 17:41:39.596 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 17:41:39.596 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 17:41:39.597 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2204
2022-01-30 17:41:39.597 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2204
2022-01-30 17:41:39.597 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 0000, dataType: 29, data: 089c
2022-01-30 17:41:39.598 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:39.598 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/0008
2022-01-30 17:41:39.599 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 0008
2022-01-30 17:41:39.606 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 17:41:39.606 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 17:41:39.607 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 17:41:39.607 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 17:41:39.607 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 17:41:39.608 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2204
2022-01-30 17:41:39.608 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2204
2022-01-30 17:41:39.608 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: 0x0000 = 26.4 (<class 'float'>) 0x0012 2200 (<class 'int'>)
2022-01-30 17:41:39.609 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2204 , Target: 2200 gap: 4
2022-01-30 17:41:39.609 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 17:41:39.609 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 24
2022-01-30 17:41:39.610 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 17:41:39.610 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 24
2022-01-30 17:41:39.611 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2204 , Target: 2200 gap: 4 Heating Demand: 0
2022-01-30 17:41:39.611 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 17:41:39.611 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 17:41:39.611 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2022-01-30 17:41:39.612 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:39.613 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/001c
2022-01-30 17:41:39.613 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 001c
2022-01-30 17:41:39.613 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2022-01-30 17:41:39.614 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:41.779 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Valve) 20:20
2022-01-30 17:41:55.281 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e1021800202d0073c00
2022-01-30 17:41:55.281 Zigate: (Zigate) -- SQN: 21, CMD: 80, Data: 0202d0073c00
2022-01-30 17:41:55.281 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 2000 for 60 min
2022-01-30 17:41:55.281 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:2000 , domoTemp : 20.0
2022-01-30 17:41:55.288 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:20.00
2022-01-30 17:41:55.297 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:2000
2022-01-30 17:41:55.297 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2200
2022-01-30 17:41:55.297 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2000
2022-01-30 17:41:55.297 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2022-01-30 17:41:55.785 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [24] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-01-30 17:41:55.785 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24,rawAttr: 0012
2022-01-30 17:41:55.785 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2022-01-30 17:41:55.785 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2022-01-30 17:41:55.785 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24, attr: 0012, dataType: 29, data: 07D0
2022-01-30 17:41:55.786 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 24 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:55.786 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [24] Read Attribute Request on 0201/0000
2022-01-30 17:41:55.786 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24,rawAttr: 0000
2022-01-30 17:41:55.786 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 17:41:55.786 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 17:41:55.786 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 17:41:55.787 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 17:41:55.787 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 17:41:55.787 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2204
2022-01-30 17:41:55.787 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2204
2022-01-30 17:41:55.787 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24, attr: 0000, dataType: 29, data: 089c
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 24 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [24] Read Attribute Request on 0201/0008
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24,rawAttr: 0008
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 17:41:55.788 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2204
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2204
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: 0x0000 = 26.4 (<class 'float'>) 0x0012 2000 (<class 'int'>)
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2204 , Target: 2000 gap: 204
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 17:41:55.789 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 20
2022-01-30 17:41:55.790 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 17:41:55.790 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 20
2022-01-30 17:41:55.790 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2204 , Target: 2000 gap: 204 Heating Demand: 0
2022-01-30 17:41:55.790 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 17:41:55.790 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 17:41:55.790 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2022-01-30 17:41:55.791 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 24 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:55.791 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [24] Read Attribute Request on 0201/001c
2022-01-30 17:41:55.791 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24,rawAttr: 001c
2022-01-30 17:41:55.791 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 24, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2022-01-30 17:41:55.791 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 24 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 17:41:57.933 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Valve) 0:0
2022-01-30 17:42:02.384 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Temp) 21.3:21.3
Une heure plus tard la consigne ne revient pas a 22ºC (time: 2022-01-30 18:42:00.945)

Code : Tout sélectionner

2022-01-30 18:41:00.232 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [72] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-01-30 18:41:00.232 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72,rawAttr: 0012
2022-01-30 18:41:00.232 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2022-01-30 18:41:00.232 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2022-01-30 18:41:00.233 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72, attr: 0012, dataType: 29, data: 07D0
2022-01-30 18:41:00.233 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 72 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:41:00.233 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [72] Read Attribute Request on 0201/0000
2022-01-30 18:41:00.233 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72,rawAttr: 0000
2022-01-30 18:41:00.240 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 18:41:00.240 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 18:41:00.240 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 18:41:00.240 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 18:41:00.240 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 18:41:00.241 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2195
2022-01-30 18:41:00.241 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2195
2022-01-30 18:41:00.241 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72, attr: 0000, dataType: 29, data: 0893
2022-01-30 18:41:00.241 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 72 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:41:00.242 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [72] Read Attribute Request on 0201/0008
2022-01-30 18:41:00.242 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72,rawAttr: 0008
2022-01-30 18:41:00.242 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 18:41:00.242 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 18:41:00.242 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 18:41:00.242 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 18:41:00.243 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 18:41:00.243 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2195
2022-01-30 18:41:00.243 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2195
2022-01-30 18:41:00.243 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: 0x0000 = 25.7 (<class 'float'>) 0x0012 2000 (<class 'int'>)
2022-01-30 18:41:00.243 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2195 , Target: 2000 gap: 195
2022-01-30 18:41:00.243 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:41:00.244 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:41:00.244 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:41:00.244 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:41:00.244 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2195 , Target: 2000 gap: 195 Heating Demand: 0
2022-01-30 18:41:00.244 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:41:00.247 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:41:00.256 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2022-01-30 18:41:00.257 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 72 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:41:00.257 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [72] Read Attribute Request on 0201/001c
2022-01-30 18:41:00.257 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72,rawAttr: 001c
2022-01-30 18:41:00.257 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 72, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2022-01-30 18:41:00.258 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 72 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04 
2022-01-30 18:41:31.657 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Motion) 0:Off
2022-01-30 18:41:45.453 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Habitacion_5_Valve) 13:13
2022-01-30 18:41:54.851 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Temp) 21.2:21.2
2022-01-30 18:42:00.339 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [7a] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-01-30 18:42:00.339 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a,rawAttr: 0012
2022-01-30 18:42:00.340 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2022-01-30 18:42:00.340 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2022-01-30 18:42:00.340 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a, attr: 0012, dataType: 29, data: 07D0
2022-01-30 18:42:00.340 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 7a NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:42:00.340 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [7a] Read Attribute Request on 0201/0000
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a,rawAttr: 0000
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 18:42:00.341 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2195
2022-01-30 18:42:00.342 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2195
2022-01-30 18:42:00.342 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a, attr: 0000, dataType: 29, data: 0893
2022-01-30 18:42:00.342 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 7a NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:42:00.342 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [7a] Read Attribute Request on 0201/0008
2022-01-30 18:42:00.342 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a,rawAttr: 0008
2022-01-30 18:42:00.342 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2195
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2195
2022-01-30 18:42:00.343 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: 0x0000 = 25.7 (<class 'float'>) 0x0012 2000 (<class 'int'>)
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2195 , Target: 2000 gap: 195
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2195 , Target: 2000 gap: 195 Heating Demand: 0
2022-01-30 18:42:00.344 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:42:00.345 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:42:00.345 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2022-01-30 18:42:00.345 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 7a NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:42:00.345 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [7a] Read Attribute Request on 0201/001c
2022-01-30 18:42:00.345 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a,rawAttr: 001c
2022-01-30 18:42:00.346 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2022-01-30 18:42:00.346 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 7a NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:42:00.920 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:2200 , domoTemp : 22.0
2022-01-30 18:42:00.936 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:22.00
2022-01-30 18:42:00.945 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2200, newValue:2200
2022-01-30 18:42:00.945 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2022-01-30 18:42:00.945 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2200
2022-01-30 18:42:00.946 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2022-01-30 18:42:02.474 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:20.00 
2022-01-30 18:43:00.439 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [04] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-01-30 18:43:00.440 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04,rawAttr: 0012
2022-01-30 18:43:00.441 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2022-01-30 18:43:00.441 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2022-01-30 18:43:00.441 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04, attr: 0012, dataType: 29, data: 07D0
2022-01-30 18:43:00.442 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 04 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:43:00.442 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [04] Read Attribute Request on 0201/0000
2022-01-30 18:43:00.442 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04,rawAttr: 0000
2022-01-30 18:43:00.442 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 18:43:00.442 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 18:43:00.442 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 18:43:00.443 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 18:43:00.443 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 18:43:00.443 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2195
2022-01-30 18:43:00.443 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2195
2022-01-30 18:43:00.443 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04, attr: 0000, dataType: 29, data: 0893
2022-01-30 18:43:00.444 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 04 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:43:00.444 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [04] Read Attribute Request on 0201/0008
2022-01-30 18:43:00.444 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04,rawAttr: 0008
2022-01-30 18:43:00.444 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-01-30 18:43:00.444 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-01-30 18:43:00.444 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-01-30 18:43:00.445 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-01-30 18:43:00.445 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-01-30 18:43:00.445 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2195
2022-01-30 18:43:00.445 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2195
2022-01-30 18:43:00.445 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: 0x0000 = 25.7 (<class 'float'>) 0x0012 2000 (<class 'int'>)
2022-01-30 18:43:00.445 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2195 , Target: 2000 gap: 195
2022-01-30 18:43:00.446 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:43:00.446 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:43:00.446 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:43:00.446 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:43:00.446 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2195 , Target: 2000 gap: 195 Heating Demand: 0
2022-01-30 18:43:00.446 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2022-01-30 18:43:00.447 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2022-01-30 18:43:00.447 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2022-01-30 18:43:00.447 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 04 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:43:00.447 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [04] Read Attribute Request on 0201/001c
2022-01-30 18:43:00.447 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04,rawAttr: 001c
2022-01-30 18:43:00.447 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 04, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2022-01-30 18:43:00.448 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 04 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-01-30 18:43:00.331 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: dz_Verano_Luz_Cocina:, trigger: "60 minutes after sunset on sat,sun"
2022-01-30 18:43:00.332 Status: dzVents: Info: ------ Finished dz_Verano_Luz_Cocina
2022-01-30 18:43:02.579 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Temp) 25.6:25.6 
Je mets aussi un export .json au cas où.

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 30 janv. 2022, 19:21
par pipiche
ce serait possible d'avoir les logs entre le moment ou il y a l'action sur la vanne et +1, car les extraits ca ne donne pas tout


Peux-tu essayer sur la branche stable5-fix ?

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 01 févr. 2022, 18:10
par Paquito
Bonjour,

Ça fait pareil, je passe la consigne de 20.5ºC a 18.5ºC avec la molette, mais elle ne revient pas a 20.5ºC au bout d'une heure.

J'ai fait le changement de consigne a 15:38.

Code : Tout sélectionner

2022-02-01 15:38:08.592 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e105d8002023a073c00
2022-02-01 15:38:08.593 Zigate: (Zigate) -- SQN: 5d, CMD: 80, Data: 02023a073c00
2022-02-01 15:38:08.593 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 1850 for 60 min
2022-02-01 15:38:08.593 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:1850 , domoTemp : 18.5
2022-02-01 15:38:08.617 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:18.50
2022-02-01 15:38:08.624 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:1850, newValue:1850
2022-02-01 15:38:08.624 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2050
2022-02-01 15:38:08.625 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 1850
2022-02-01 15:38:08.630 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2022-02-01 15:38:09.124 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [60] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-02-01 15:38:09.125 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 60,rawAttr: 0012
2022-02-01 15:38:09.125 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None

Tu peux trouver le fichier log en PJ.
Version plugin: 5.1.018
Zigate version 0321

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 01 févr. 2022, 18:34
par pipiche
Pourtant il aurait du

Code : Tout sélectionner

2022-02-01 16:38:24.216  Zigate: (Zigate) check_end_of_override_setpoint -- Time to update the Thermostat back from 1850 to 2050
2022-02-01 16:38:24.216  Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2050, newValue:2050
2022-02-01 16:38:24.217  Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2022-02-01 16:38:24.217  Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2050
Donc on y est presque

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 01 févr. 2022, 21:08
par Paquito
Malheureusement ça fait pareil.
J'ai recuperé la dernière stable5-fix, et fait la même manip à 19:38.

Code : Tout sélectionner

2022-02-01 19:38:23.888 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e107a8002023a073c00
2022-02-01 19:38:23.888 Zigate: (Zigate) -- SQN: 7a, CMD: 80, Data: 02023a073c00
2022-02-01 19:38:23.888 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 1850 for 60 min
2022-02-01 19:38:23.888 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:1850 , domoTemp : 18.5
2022-02-01 19:38:23.906 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:18.50
2022-02-01 19:38:23.909 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:1850, newValue:1850
2022-02-01 19:38:23.910 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2022-02-01 19:38:23.910 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 1850
2022-02-01 19:38:23.913 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
La consigne passe de 20.5ºC a 18.5ºC mais elle ne revient pas.
Version plugin: 5.1.018 (j'etais bien sur le commit de Tue Feb 1 19:17:15 2022 +0100)
Zigate version 0321

logs en PJ.

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 02 févr. 2022, 10:47
par pipiche
merci pour ta patience,

si tu peux refaire un git pull, et re-essayer

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Publié : 02 févr. 2022, 22:10
par Paquito
Pas de pb.
En tout cas c'est moi qui doit te remercier pour ton travail !!

Apres un git pull
Version plugin: 5.1.019

En partant d'une consigne de 20.5º j'ai tourné la molette à gauche,
et cette fois ci la nouvelle consigne est de 19.5ºC au lieu de 18.5ºC

Une heure et plus tard la consigne reste à 19.5ºC.
Malheureusement j'ai fait une fausse manip pour enregistrer les logs, donc pas de fichier logs.

J'ai juste copié les logs du changement de consigne pour avoir l'heure précise,
mais je pense que ça ne serve pas à grande chose.

Code : Tout sélectionner

2022-02-02 20:44:57.300 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e10778002029e073c00
2022-02-02 20:44:57.300 Zigate: (Zigate) -- SQN: 77, CMD: 80, Data: 02029e073c00
2022-02-02 20:44:57.301 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 1950 for 60 min
2022-02-02 20:44:57.301 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:1950 , domoTemp : 19.5
2022-02-02 20:44:57.317 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:19.50
2022-02-02 20:44:57.323 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:1950, newValue:1950
2022-02-02 20:44:57.323 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2050
2022-02-02 20:44:57.324 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 1950
2022-02-02 20:44:57.327 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2022-02-02 20:44:57.807 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [7a] Read Attribute Request on 0201/0012
2022-02-02 20:44:57.807 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a,rawAttr: 0012
2022-02-02 20:44:57.807 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:02, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2022-02-02 20:44:57.807 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1950
2022-02-02 20:44:57.807 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a, attr: 0012, dataType: 29, data: 079E
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 7a NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [7a] Read Attribute Request on 0201/0000
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 7a,rawAttr: 0000
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2022-02-02 20:44:57.808 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2022-02-02 20:44:57.809 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2022-02-02 20:44:57.809 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2142
2022-02-02 20:44:57.809 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 214

Je refais la manip tout de suite et je mets les logs des que possible.