Page 4 sur 8

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 30 mai 2022, 14:08
par pipiche
Aucune idée, je ne sais pas comment fonctionne le ZLinky et encore moins le Linky.
A tout hazard fait une mise à jour
active debugClusters


il faut chercher les attributs correspondant dans les logs

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 30 mai 2022, 15:16
par brenten
nickel :

en me basant sur la doc des codes https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC
cat Logs/PluginZigbee_15.log |grep 28c6 | grep AttrId | cut -d']' -f2 |sort -u
ReadCluster - 0702 - 28c6/01 AttrId: 0100 AttrType: 25 Attsize: 0006 Status: 00 AttrValue: 000000cd80cc
ReadCluster - 0702 - 28c6/01 AttrId: 0104 AttrType: 25 Attsize: 0006 Status: 00 AttrValue: 000000000000
ReadCluster - 0702 - 28c6/01 AttrId: 010a AttrType: 25 Attsize: 0006 Status: 00 AttrValue: 000000000000
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 0508 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 0508 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0001
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 0508 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0002
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 0508 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0003
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 050f AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0000
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 050f AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0118
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 050f AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0172
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 050f AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: 0226
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 0908 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: ffff
ReadCluster - 0b04 - 28c6/01 AttrId: 0a08 AttrType: 21 Attsize: 0002 Status: 00 AttrValue: ffff
ReadCluster - ff66 - 28c6/01 AttrId: 0000 AttrType: 42 Attsize: 0010 Status: 00 AttrValue: 42415345000000000000000000000000
ReadCluster - ff66 - 28c6/01 AttrId: 0002 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
ReadCluster - ff66 - 28c6/01 AttrId: 0003 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
d'après la doc : ReadCluster - AttrId -
0x0702 0x0100 RO Uint48 9 car Wh Index HCHC
0x0702 0x0104 RO Uint48 9 car Wh Index BBRHCJW
0x0702 0x010A RO Uint48 9 car Wh Index BBRHPJR

0xB04 0x050F RP Uint16 5 car VA Puissance app. Instantanée soutirée
0xB04 0x0508 RP mono / triphasé Uint16 3 car A Courant efficace, phase 1
0x0B04 0x0908 RP Triphasé Uint16 3 car A Courant efficace phase 2
0x0B04 0x0A08 RP Triphasé Uint16 3 car A Courant efficace phase 3

0xFF66 0x0000 RO String 16 car - Nom du calendrier tarifaire fournisseur
0xFF66 0x0002 RO Uint8 1 car - Horaire Heure Pleines Heures Creuses
0xFF66 0x0003 RO Triphasé Uint8 2 car - Présence des potentiels

je surveille si je vois passer un
0x702 0x001

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 30 mai 2022, 15:35
par pipiche
Oui
0x0702 / 0x0001
0xff66 / 0x0207

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 30 mai 2022, 17:44
par brenten
j'ai un peu creusé la question et les forums:
Le linky a 2 type de remontées : Historique et standard.
par défaut à l'installation ou autre, ils le laissent en mode historique, même semble t'il dans le cadre de contrat d'autoconso.

pour passer en mode standard, il suffit juste d'envoyer un mail au fournisseur pour qu'il fassent le changement au niveau Enedis ( mail envoyé ce jour et EDF m'a rappelé 10 min plus tard pour me dire que ça allait être appliqué probablement cette nuit ( comme pour les changements de contrat )
donc du coup les remontés seront plus nombreuses à partir de ce moment.

j'irais voir aussi sur le tableau si on peu le savoir. à parement il y a un code pour savoir si c'est un mode historique ou standart sur le lixee.

Edit: effectivement en naviguant sur le linky : historique mode tic
donc à 90% sur que ça corresponds à ça.
on sera fixé si ça change ( si Martial pouvait regarder sur son compteur )

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 30 mai 2022, 18:30
par Martial
brenten a écrit : 30 mai 2022, 17:44

j'irais voir aussi sur le tableau si on peu le savoir. à parement il y a un code pour savoir si c'est un mode historique ou standart sur le lixee.

Edit: effectivement en naviguant sur le linky : historique mode tic
donc à 90% sur que ça corresponds à ça.
on sera fixé si ça change ( si Martial pouvait regarder sur son compteur )
Je confirme: chez moi il est indiqué STANDARD pour le mode TIC

Et je confirme recevoir correctement les valeurs d'injection, instantannée et cumulative (j'ai modifié mon code et maintenant mon smartmeter est mis à jour).

D&a&ns un message précédent j'ai dit que j'offrais le Champagne si quelqu'un me prouvait que ça marchait et je tiens mes promesses @brenten , quand est-ce que tu passes dans le Var qu'on se la boive?

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 30 mai 2022, 20:12
par brenten
AHAHAH, faut que je vois un de ces 4 si j'ai une conférence par là bas.
Au mieux offre là à Pipiche, c'est lui qui met les mains dedans :mrgreen:

et les seuls trucs de prévu dans le sud, j'ai une personne de mon assos qui sera sur Lyon du 8 au 10 Juillet

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 31 mai 2022, 11:47
par Martial
Lyon n'est pas le sud! lol

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 31 mai 2022, 19:25
par pipiche
A non, c'est même déjà le Nord. Au dessus de la Durance c'est le Noooorddd

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 31 mai 2022, 20:40
par brenten
étrangement, j'avais aussi pensé à cette référence :lol:
ça me fait penser qu'il me reste du maroilles :mrgreen:

Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC

Publié : 01 juin 2022, 11:42
par pipiche
Du coup ca donne quoi les logs ? as-tu essayé la dernière version ?