Page 4 sur 9
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 17 févr. 2025, 19:13
par pipiche
non le couplage doit être fait sur ces deux clusters 0402 Temperature Measurement et 0201 Thermostat et oublie, si pas de couplage entre le 6400 et le 6700 rien ne se passera d'un point de vue Thermostat
Donc seul le mode relais fonctionnera, et qui doit consister en On Off
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 17 févr. 2025, 20:04
par Bibi49
(a)
Cluster: 0201
Source device: Le CCTFR6400
Target device: le CCTFR6700
(b)
Cluster: 0402
Source device: Le CCTFR6400
Target device: le CCTFR6700
Fait
apres avoir modifier 6400 ThermoSetpoint (25°) depuis domoticz, ou changer la temperature souhaité sur le 6400 ou activer le mode boost, aucune reaction du 6700.
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 17 févr. 2025, 21:21
par pipiche
et qu'en est-il de la led sur le HACT ?
A priori les Binds se sont bien passés. Le soucis c'est que je fais uniquement des hypothèse sur le fonctionnement.
Soit tu utilises Domoticz en mode relay
Soit tu utilises le couplage 6400 -> 6700 ... par contre dans ce cas, peut-etre qu'il faut mettre le HACT en mode FIP
pourrais-tu m'envoyer le export.json pour vérifier 2 ou 3 trucs ?
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 17 févr. 2025, 22:16
par Bibi49
La led sur HACT(6700) elle ne clignote pas à l'arrêt (relais off)
Relais sur On, la Led est rouge fixe. Si on arrêt le relais, la Led clignote rouge.
Le fonctionnement sur la passerelle wiser
Appairage du 6700 sur la passerelle wiser, puis on lui attribué un noms de pièce et on choisi mode relais ou fil pilote.
Appairage du 6400 sur la passerelle wiser, puis on l'ajoute à la pièce nommé ci dessus. (version synthétisé de mémoire)
Je pourrais être plus précis demain si tu le souhaite.
J'ai essayé en fil pilote sans effet.
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 19 févr. 2025, 15:16
par pipiche
C'est bon j'ai trouvé ce que je cherchais.
En fait c'est la GW Wiser qui fait le relais, donc on n'aura pas de commande directe depuis le 6700.
Il faut passer par des scripts coté Domoticz pour gérer les zones et transférer les commandes du Thermostat vers les 6700 ..
Du coup, on devrait pouvoir piloter le 6700 directement depuis Domoticz.
J'ai fait quelques changement au fichier de config, et dans le code. Ça risque de mieux fonctionner
Il positionne le HACT en mode Relay (donc pas en Fil Pilote)
Donc peux-tu récupérer la dernière de la branche rc-stable7-7.1.021
Code : Tout sélectionner
git pull
git checkout rc-stable7-7.1.021
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
et relancer le plugin
J'ai poussé la version de config du 6700 donc si tu en as une dans Conf/Local-Devices il faut la supprimer. Tu devrais par contre avoir Wiser2-Thermostat.json dans Conf/Local-Devices c'est normal
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 19 févr. 2025, 15:51
par Bibi49
Avant de rebasculer le wiser sur Z4D, veux tu que je sniff avec l'appairage du 6700 en fil pilote ?
J'ai pas de convecteur avec fil pilotes sous la main.
Je fais la manips ce soir (vers 17h)
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 19 févr. 2025, 15:54
par pipiche
Bibi49 a écrit : 19 févr. 2025, 15:51
Avant de rebasculer le wiser sur Z4D, veux tu que je sniff avec l'appairage du 6700 en fil pilote ?
J'ai pas de convecteur avec fil pilotes sous la main.
Je fais la manips ce soir (vers 17h)
Pour la partie FIP vs. Relay, je pense qu'il y avait une erreur dans le code du plugin, qui est maintenant corrigé. Donc ca devrait être bon , Mais pourquoi pas ... on aura toujours ca de coté au cas où
Peux-tu également assigne le Thermostat et le 6700 à une zone (autre que zone 1, par exemple la zone 3 ou 5 )
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 19 févr. 2025, 17:28
par pipiche
Merci, oui le comportement est celui que j'attendais.
Normalement avec le fix que j'ai poussé tout a l'heure, le mode FIP/ Relay devrait fonctionner
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 19 févr. 2025, 17:57
par Bibi49
maj fait, plugin redémarrer, appairage du 6700 puis 6400
dans le plugin, le 6400 est déclaré non optimisé. dans domoticz, la température est a 0°, hygrométrie 0% , temp + hygro a 0° /50% (valeur réel 20,5° et 51% hygro)
dans domoticz, le CCTFR6700_HeatingSwitch ne fait pas basculer son relais, en fil pilote aucune réaction non plus.
le 6700 clignote rouge (pas de pièce/6400 attribué ???)
Je vais redémarrer domoticz au cas ou...
Edit
log de domoticz au redémarrage
Code : Tout sélectionner
2025-02-19 18:00:49.074 Error: Z4D: 4bff/03 0402 0000 . value out of ranges : -32768 -> ['954d', '7fff']
2025-02-19 18:00:58.091 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 1cb7/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: 4bff
la température, et l'hygro sont OK
Je nai plus le thermosetpoint du 6400 et celui du 6700 ne fait pas réagir le relais
edit x
le HeatingSwitch pilote bien le relais
Dans le plugin, gestion/gestion des paramètres/ paramètres du 6400 et 6700 sont vide
Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 19 févr. 2025, 19:16
par pipiche
J'ai pas bien trop compris avec l'edit
(1) peux-tu t'assurer de faire
(2)
Puis tu relances le plugin. Tu devrais être alors en 7.1.020 [5.376]
Comportement:
- HeatingSwitch permet de mettre le CCTFR6700 en mode Off ou Chauffe
- Après il faut jouer sur le Setpoint pour mettre en chauffe ou pas. En tout les cas avec le Wiser c'est ce qu'il se passait.
Par contre sur le Sniff Wiser je voyais bien une temperature remontée du 6700