Page 4 sur 6
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 10:24
par pipiche
fais une mise à jour , y-avait un truc incorrect que je viens de pousser
git pull
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 17:46
par nico213111
Je viens de faire la mise à jour et mon disjoncteur refonctionne
pour ce qui est des paramètres je ne sais pas
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 18:10
par pipiche
as-tu la possibilité ? par exemple en metant Breaker à 1 et tu mes un seuil aussi bas que possible et tu vois si ca break, non ?
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 18:29
par nico213111
j'ai essayé mais rien ne se passe.
je te donne le dernier plugin.log si ca peut aider ?
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 20:32
par pipiche
peux-tu refaire une mise-à-jour
git pull
puis relancer le plugin faire un ou deux tests, et me renvoyer les logs
Par contre dans les logs je ne vois pas que tu actives les Breakers , donc du coup tu n'actives rien.
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 21:08
par nico213111
je viens de refaire les tests ca na pas l'air de marcher.
dans la photo ecran tu as la liste des fonctions du disjoncteur dans domotique.
Pour activer le disjoncteur j'allume et j'éteins avec la fonction switch. je ne vos pas d'autre possibilité.
tu as aussi le fichier log dans le quel j'ai allumer et éteint avec la fonction switch le disjoncteur.
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 21:50
par pipiche
Je te parle des paramètres du device pour définir les seuils et activer le breaker
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 10 janv. 2024, 22:28
par nico213111
ok
pour moi les breaker ne marche pas
car par exemple j'ai configuré le une sur tension à 210V et il ne coupe pas .
la même chose avec le courant ou la puissance.
Je n'ai pas eu le temps de changer le disjoncteur.
car aujourd'hui, le relais du disjoncteur fonctionne à chaque fois que j'allume et j'éteint le switch, je l'entend mais ca ne coupe pas physiquement l'électricité.
donc il y a déjà un problème physique sur le disjoncteur.
Peux être que c'est aussi lié avec le fait qu'il ne coupe pas si il n'est pas dans la fourchette des paramètres.
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 13 janv. 2024, 19:15
par pipiche
Bonsoir,
J'ai bien reçu un élément. Merci beaucoup
J'ai fait une correction pour ajouter la remonté de la Température.
J'ai fait quelques tests, et pour moi le breaker semble fonctionner. EN effet j'ai essayer par exemple
Code : Tout sélectionner
'TS011F_overTemperatureThreshold': 200, 'TS011F_overTemperatureBreaker': 1
, et dans les 2 opu 3 minutes qui viennent le switch break a Off et impossible de re-armer
je re-passe à
Code : Tout sélectionner
'TS011F_overTemperatureThreshold': 50, 'TS011F_overTemperatureBreaker': 0,
on peut de nouveau re-activer le switch
Par contre j'arrive pas à trouver la combinaison pour la valeur de seuil ...
Je suis pas chez moi actuellement et j'ai pas la passerelle tuya.
Et ensuite sur les autres breaker ca fonctionne pas, je sousponne un soucis sur le codage de la valeur. Il me faudra la passerelle Tuya pour. Donc probablement début Fevrier
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 13 janv. 2024, 23:46
par nico213111
Salut Merci pour ton retour
c'est quoi comme device la passerelle tuya ?
pour info j'ai les même disjoncteur en wifi donc en tuya.
Mais je ne sais pas comment les utilisé avec domoticz. je les ai juste connecter avec mon telephone au travers du wifi