cr1cr1 a écrit :Merci js-martin! Désolé de mon temps de réponse... Je te contacte en privé pour les pièces.
Bien reçu : je te fais une réponse ce soir
cr1cr1 a écrit :D'autre part, en réponse avec le point "légionnellose" et pour ceux qui ont une régulation électronique du type Vitotronic 200, il est possible de programmer des plages de chauffe ECS spécifiques 1 fois par semaine par exemple, avec une température de consigne plus haute.
Dans mon cas (régulation Vitotronic 200 H01B), tous les dimanches matins, je chauffe pendant 30 minutes avec une consigne à 60°C. La température effective monte vers 64°C pendant environ 1 heure. Pour ce faire, il faut :
- modifier le codage 58:0 avec la consigne 60
OK, je te suis.
Je dois d'après ma doc (222-W) modifier les codages 56 et 63
56 => juste si l'on veut pouvoir depasser la plage 10-60°C : donc 60°C, c'est suffisant, je laisse "0".
63 => pour indiquer la fréquence ("1" = 1x par jour ; "7" = 1x par semaine ; etc. ) : donc je la passe à "7" pour une fois par semaine.
cr1cr1 a écrit : - définir une plage 4 sur la programmation ECS, dans mon cas de 9h30 à 9h00. Elle est en superposition de la programmation ECS (plage 1 de 8h00 à 14h)
Là, je ne vois rien dans ma doc mais je peux tester de mettre une 4ème plage le dimanche matin...
Lorsque tu es en mode "vacances", ce mécanisme s'active ?
En tout cas, merci de ce tuyau, je préfère que cela soit la chaudière qui s'en charge...
Une question : je vois une programmation pour la pompe "Blouclage ECS". La pompe tourne aux heures de production d'eau chaude (par défaut). Une question : à quoi cela sert ? Est-ce utile dans une installation "normale" (sans un circuit d'eau chaude avec retour) ? Bon, je tenterai bien de la désactiver totalement...
J'en profite pour revenir à ce tuto avec un peu de finitions :
réalisation d'une petite pièce en 3D (couleur noire) :

- clapet_ouvert.JPG (109.47 Kio) Consulté 12706 fois
c'est suffisamment plat pour que le clapet se ferme et tienne (il ne se ferme pas à 100%) :

- clapet_fermé.JPG (107.95 Kio) Consulté 12705 fois
Sous la chaudière, c'est facile de faire passer les 4 fils des 2 leds. Le boitier entouré en rouge contient le petit montage électronique : il est fixé au scotch double face.

- sous_chaudière.JPG (174.29 Kio) Consulté 12705 fois
Pour ceux qui souhaite imprimer la petite pièce d'accrochage noire :
1/ récuperer le code de la boite complète (pour ne pas refaire le "V" qui doit être très précis) qui est sur le wiki d'OpenV :
https://openv.wikispaces.com/file/view/ ... ehaese.zip
2/ avec OpenSCAD, copier mon code STL :
Code : Tout sélectionner
translate([-18.4,-18.3,10]) difference()
{
import("/OpenSCAD/Viessmann_Gehaese.stl");
cube(100,0);
}
difference()
{
translate([-18,-12,0]) cube([36,24,3]);
translate([-7,-2,0]) cylinder(20,r1=1.5,r2=1.5,$fn = 20);
translate([7,-2,0]) cylinder(20,r1=1.5,r2=1.5,$fn = 20);
}