Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 22 nov. 2020, 10:29
par etimou
ok, donc il ne se branche pas à la place du récepteur Eco Radio System. Je ne suis pas sûr d'avoir la possibilité de brancher ceci sur ma chaudière un peu ancienne.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 22 nov. 2020, 11:56
par polo9222
Bonjour, tu peux toujours le brancher sur le circulateur.
C'est une régulation assez brutale pratique pour gérer les absences (redémarrage programmées ou commande à distance) ou le hors gel.
Ça permet de faire pas mal d'économie tout en gardant le confort si tu coupes qques heures pendant la journée (si c'est possible) ou pendant les week-end. En ce moment, ce sera difficile à voir

......
Je l'utilise sur le circulateur en backup au cas où ma régulation s'emballerait et comme indicateur d'absence prolongée : dans ce cas je coupe complètement la chaudière par ma régulation.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 24 nov. 2020, 00:08
par Buglover
Hello à tous
Je viens de terminer mon petit circuit qui pilote ma Frisquet. Comme indiqué précédemment, j'utilise 5 capteurs
- L'état du bruleur (ACS712) branché sur l'alimentation du moto ventilateur
- la température de sortie avec une CTN (officielle Frisquet - trouvé en occasion sur Ebay)
- la commande de l'ERS
- La commande du bouton 'eau chaude sanitaire
- L'état de la vannes 3 voies (avec un photo-interrupteur posé sur la roue verte)
Voici le circuit pour les amoureux d'électroniques

Le circuit est assez simple, deux petites remarques pour ceux que cela pourraient intéresser
- la commande du bouton ECS du Wemos est protégée par une opto-coupleur. D'ailleurs je me demande si la commande de l'ERS ne devrait être protégée de la meme manière (à suivre)
- Comme le WemosD1 n'a qu'une entrée analogique et que j'ai besoin de deux - la lecture de la CTN et la valeur de l'ACS) - J'utilise 2 pins pour alimenter la commande que je souhaite avec deux diodes pour séparer les signaux.
Pour la partie SW embarquée, j'ai enrichie la version publiée précédemment en utilisant MQTT, il me reste à m'attaquer à la version du thermostat et les réglage de la loi d'eau.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 24 nov. 2020, 00:28
par Buglover
Petit commentaire sur la version du code sur WEMOS qui combine MQTT (PubSubClient) et ArduinoOTA.
Sur mon Wemos, le sketch Frisquet-mqtt.ino ne fonctionne pas bien, j'ai beaucoup de perte de paquets MQTT et des déconnexions intempestives. Après une semaine de recherche sur les forums, il y a une incompatibilité entre les deux librairies sur ESP8266, qui se résout par un simple ajout d'un delay(10) juste avant le client.loop().
@etimou, @tchuene avez vous eux des problèmes similaires ou c'est mes clones WEMOS D1 qui sont buggés ?
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 24 nov. 2020, 16:42
par etimou
Pas vu ce comportement jusqu'à maintenant.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 26 nov. 2020, 16:58
par tchuene
De mon coté je suis resté sous Arduino donc je ne peux pas t'aider!
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 27 nov. 2020, 08:47
par Buglover
Merci @etimou et @tchuene pour vos réponses
La régulation est en place et comme indiqué par etimou, implémenter une loi d’eau sous NodeRed c’est quelques lignes de JS. J’observe bien que la température de sortie suit la consigne passée par commande. Donc côté confort de chauffe pour l’instant c’est parfait sans overshoot, et la possibilité de faire des plages avec différentes températures consignes à l’infini.
Petite question pour le week-end qui arrive

QUID de la consommation de gaz (Vis a vis de la régulation de base de Frisquet).
Je partage mes contestations, et croyances
- J’envoie des consignes principalement entre 30 et 50. Ce qui règle la vannes 3 voies à 50%
Donc je pense que 50% de l’eau chaude produit serre à réchauffer le ballon, mais est ce que c’est utile surtout en journée ?
- Avec ces consignes, la chaudière passe son temps à démarrer et s’éteindre et ceci pratiquement toute la journée.
- J’ai l’impression que la consommation de gaz de la chaudière à un moment donné et sur 1s est la meme que je demande 30% ou 80% de consigne. La difference étant principalement la position de la vanne 3 voies, et bien sur le nombre de cycle démarrage /extinction pour atteindre et tenir cette température.
Qu’en pensez vous
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 27 nov. 2020, 10:03
par tchuene
Je ne connais pas très bien le fonctionnement mais la notice Frisquet stipule un débit fixe et d'après ce que j'ai constaté en cherchant une panne un jour, le bloc-gaz est une simple vanne tout ou rien qui ne régulerait pas le débit de gaz entrant. Par contre la vitesse du ventilo est variable donc peut être que ça joue sur la combustion et donc la consommation.
@Buglover: tu utilises le même code que Etimou? est-ce que vous avez amélioré le calcul du checksum?
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 27 nov. 2020, 21:43
par etimou
Buglover a écrit : 27 nov. 2020, 08:47
Je partage mes contestations, et croyances
- J’envoie des consignes principalement entre 30 et 50. Ce qui règle la vannes 3 voies à 50%
Donc je pense que 50% de l’eau chaude produit serre à réchauffer le ballon, mais est ce que c’est utile surtout en journée ?
- Avec ces consignes, la chaudière passe son temps à démarrer et s’éteindre et ceci pratiquement toute la journée.
Ma consigne est plutôt autour de 20 pour une eau à 30°C environ. Je n'ai pas vraiment remarqué de changement sur la vanne 3 voies par rapport au comportement initial. Je trouve aussi que la chaudière tourne plus régulièrement, à intervales réguliers assez espacés. Puisqu'on se substitue simplement au récepteur du thermostat, le fonctionnement ne devrait pas beaucoup changer.
Buglover a écrit : 27 nov. 2020, 08:47
- J’ai l’impression que la consommation de gaz de la chaudière à un moment donné et sur 1s est la meme que je demande 30% ou 80% de consigne. La difference étant principalement la position de la vanne 3 voies, et bien sur le nombre de cycle démarrage /extinction pour atteindre et tenir cette température.
Ca dépend peut-être du modèle mais la mienne est ancienne et je pense que c'est ON - OFF.
tchuene a écrit : 27 nov. 2020, 10:03
est-ce que vous avez amélioré le calcul du checksum?
Non je ne sais pas comment l'améliorer. Il y a toujours la commande à 15 qui ne fonctionne pas. Je n'en ai pas trouvé d'autre.
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 28 nov. 2020, 11:35
par Buglover
Hello
Merci pour vos réponses
@Buglover: tu utilises le même code que Etimou? est-ce que vous avez amélioré le calcul du checksum?
Pas fait de changement sur cette partie la, et comme le checksum tient compte du deviceID (d’après Kainhofer ), la base est différente pour chaque chaudière. j’ai joué avec Excel pour le calculer sur ma chaudière.
J’arrive aux mêmes constations que vous concernant la vanne gaz (tout ou rien) sur mon modèle . Le motoventilateur a une vitesse variable (grace a l’ACS j’arrive à extrapoler sa vitesse en mesurant l’intensité consommée), ce qui doit permettre d’avoir une mélange plus ou moins riche. Donc je pense que la consigne envoyée commande principalement la vanne motorisée qui fait le mélange. D’ailleurs en regardant de près ce matin il s’agit d’une vannes 4 voies puisqu’elle commande la production d’ECS.
Il me reste à déterminer l’optimum de la consommation de gaz et du confort entre
- monter la consigne et chauffer moins longtemps vs
- une consigne plus basse mais chauffer plus régulièrement
Et ceci en fonction de la journée, par exemple lors du passage heure nuit vs jour.
Pour l’instant dans ma régulation très simple, je n’ai pas intégré l’usage du circulateur (cad une consigne de 10, mes consigne commencent à 20)