Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 18:45
par manuloup
Oui j'ai bien vérifié dans ma doc hélas. Pas plus de 19.
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 18:59
par vil1driver
Ok, j'arrête ici.
Keros, je te laisse être l'ambassadeur de ce montage méconnu..
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 19:01
par Keros
C'était une combine qu'il fallait tester.
Maintenant pour avoir ton radiateur à On quand tu as un device à On dans DomoticZ, soit tu mets un relais physique qui pourra te faire l'inversion, soit tu fais l'inversion virtuellement avec un device et un petit bout de programme.
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 20:14
par manuloup
Même si forcément je suis déçu du résultat, un grand merci à vous tous (et surtout vil1driver pour sa patience) pour votre aide
Je vais regarder ce que je peux faire tranquillement, d'autant que le petit shelly rentrait tout juste dans l'emplacement de la prise. j'ai pas envie d'acheter un truc que je dois flasher, j'aimerais un truc que je peux utiliser directement en MQTT ou en l'intégrant dans domoticz.
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 20:46
par balajol
Bonsoir ,
Je je n'ai peit être pas tout suivi mais au cas ou ..
Avec ce Montage Shelly à On Arret, A off Confort ..

- Shelly_Filpilote.JPG (61.9 Kio) Consulté 5182 fois
Cdt
Bertrand
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 20:50
par manuloup
Tout à fait, c'est juste que je trouve dommage de devoir créer un device virtuel alors que l'original sera inversé par rapport au radiateur, et j'ai peur d'être en confusion quand j'aurai oublié.
Je n'ai pas trouvé de moyen simple d'inverser la commande dans domoticz.
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 21:05
par balajol
Re,
Un Dummy que tu nomme chauffage….., un Petit script en Blockly pour le commander inversement au dispositif Shelly.
Ensuite tu met $ devant le nom du Shelly ou dans Hyden et tu ne le voie plus, pas de confusions..
(Dans commentaire du Dummy tu mets un rappel de ce que tu as fait pour Memo)
Cdt
Bertrand
Edit: Je vois que Keros t'avais déjà suggéré la chose
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 01 nov. 2020, 21:22
par Keros
balajol a écrit : 01 nov. 2020, 21:05
Edit: Je vois que Keros t'avais déjà suggéré la chose
Je n'aurai pas dit mieux
Donc si l'encombrement est limite, la solution que je vois est de faire l'inversion dans DomoticZ avec un device virtuel.
Balajol a tout expliqué et comment masqué le device. Une fois fait, ce sera complétement transparent.
Et si tu ne veux pas oublié, tu peux rajouter des infos en description en indiquant le device "réel" du shelly qui est commandé.
Malheureusement, je ne vois pas d'autres solutions pour faire cette inversion.
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 02 nov. 2020, 14:34
par manuloup
Bonjour,
Ce matin je voulais remettre le branchement initial et ajouter le device virtuel. Hélas après branchement je aperçois que la led du sèche serviette acova tfl100 clignote jaune.
D'après le manuel c'est une panne

J'ai tenté de jouer avec l'interrupteur en vain.
Je sens que ça va me coûter cher cette histoire.
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 02 nov. 2020, 20:46
par balajol
Bonsoir,
Normalement tes Manipulation n'ont pas pu détruire quoi que ce soit. (Hormis le shelly)
Tu envoie soit une tension de 230 V sur le fil Pilote ou une demie période filtrée par la diode
As tu essayé de couper l'alimentation du radiateur 1 ou 2 Minutes et de remettre le courant ?
cdt