Page 5 sur 6

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 08 nov. 2020, 19:13
par pipiche
jfcjfc a écrit : 07 nov. 2020, 19:17 SYNOLOGY / Dz : 2020.1 / Zigate 4.12.30 - 031d

debugcluster et debuginput de :
Zigate : IEEE: 5c0272fffe8dcb7d / Short ID : dd79 / Modele: TS0043 / surnom : ZIGR1
Domoticz Widget: ZIGR01 / ZIGR02 / ZIGR03

vers 18h :
22 Appareillage (18:22:38.961835 ) et Integration des widgets configuration/dispositifs, changement de nom et vérif sur zigate/9440
26-27 : click, double click, click long sur bouton 1, puis 2 puis 3
29-30 : click, double click, click long sur bouton 1, puis 2 puis 3

Les trois widgets ne sont pas modifiés et reste sur 'off'..

Voici les les logs de la zigate (zigate....) et de dz (domotixz...) entre 18h22 et 18h33
A la lecture ds logs> (Type : 10,20,42? parametres du changement. c'est nvalue?)
Merci d'avance
merci avec le log domoticz on voit qu'il y a une erreur dans le code !
je vois pour corriger ca ... on progresse

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 08 nov. 2020, 19:38
par pipiche
Je viens de pousser une mise-à-jour

seul le log domoticz m'interesse car si il y a des erreurs dans le plugin c'est là où elles seront visibles

Ce switch est très très bizarre. Il a besoin de l'heure ce qui me parait suspect pour un switch sur pile. Mais bon.
Je suspecte que comme on ne répond pas à ses sollicitations quant à l'heure .... il arrete de parler.


Peux-tu docn récupérer cette version, refaire le test et me passer les logs .


Pour etre simple, si les widget ne sont pas mis-à-jour ces simplement que le switch ne parle pas et n'envoie pas de signal vers la Zigate !

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 09 nov. 2020, 00:41
par jfcjfc
Synology : dz=2020.1 - zigate 4.12.033 031d
------------------------------------
Zigate : IEEE:5c0272fffe8dcb7d / Modele: TS0043
Domoticz Widget: ZIG_02/ ZIG_03 / ZIG_01
surnom : ZIG_123
Short ID : ba44
------------------------------------
Sur la config dz materiel de la zigate, choix 'verbors and debugging : Domoticz framework- al......'
vers 23h :
51 Appareillage
52-54 Integration des widgets configuration/dispositifs, changement de nom et verif sur zigate/9440
56-57 Premier tests télécommande 1click,1double click, 1long clickcl, 2c, 2dc, 2lc, 3c, 3dc, 3lc
59-60 répétition des tests 1click,1double click, 1long clickcl, 2c, 2dc, 2lc, 3c, 3dc, 3lc

Logs zigate et logs domoticz entre 23h50 et 24H

si tu veux que je change le choix de la config dz materiel de la zigate, choisis lequel .
merci encore

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 09 nov. 2020, 14:49
par jfcjfc
Voici les commandes lua qui modifie les quatres états du widget dans dz :
Modification de svalues (0,10,20,30),(off,click,double click, double click)

Code : Tout sélectionner

commandArray = {}
if ( otherdevices_svalues['ZIG_03'] == "20" )
then
	commandArray[ 'ZIG_COULOIR_RDC' ] ="On"
else
	commandArray[ 'ZIG_COULOIR_RDC' ]  ="Off"
end	
print (otherdevices_svalues['ZIG_01'] )
print (otherdevices_svalues['ZIG_02'] )
print (otherdevices_svalues['ZIG_03'] )
return commandArray

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 09 nov. 2020, 15:19
par pipiche
jfcjfc a écrit : 09 nov. 2020, 14:49 Voici les commandes lua qui modifie les quatres états du widget dans dz :
Modification de svalues (0,10,20,30),(off,click,double click, double click)

Code : Tout sélectionner

commandArray = {}
if ( otherdevices_svalues['ZIG_03'] == "20" )
then
	commandArray[ 'ZIG_COULOIR_RDC' ] ="On"
else
	commandArray[ 'ZIG_COULOIR_RDC' ]  ="Off"
end	
print (otherdevices_svalues['ZIG_01'] )
print (otherdevices_svalues['ZIG_02'] )
print (otherdevices_svalues['ZIG_03'] )
return commandArray
je ne comprends pas ?

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 09 nov. 2020, 15:31
par pipiche

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 09 nov. 2020, 15:46
par jfcjfc

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 09 nov. 2020, 15:58
par pipiche
Voila télécommande commandée. Y-a plus qu'a attendre.

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 15 nov. 2020, 18:12
par jfcjfc
Pipiche,
Infos trouvés dans la BDD domoticz de chaque 'interupteur ' : ZIGP11, ZIGP12 ZIPP13
Table:DeviseStatus, Champ: Options

Code : Tout sélectionner

LevelActions:fHx8;LevelNames:T2ZmfENsaWNrfERvdWJsZSBDbGlja3xMb25nIENsaWNr;LevelOffHidden:ZmFsc2U=;SelectorStyle:MQ==
ça te donne des précisions ??
Merci d'avance

PS: En revérifiant tous les logs et les actions depuis le 1er novemebre c'est cette ligne et les parametres Set Level qui doivent donner le changement de l'etat du widget 0,10, 20,30

Code : Tout sélectionner

Status: User: adminjfc initiated a switch command (1827/ZIGATE - TS0043_Button_3-5c0272fffe8dcb7d-02/Set Level)
2020-11-01 00:23:19.666  (ZIGATE) onCommand - unit: 17, command: Set Level, level: 10, color: 

Re: ZIGBEE TELECOMMANDE TS0043 Loratap

Publié : 15 nov. 2020, 18:37
par pipiche
jfcjfc a écrit : 15 nov. 2020, 18:12 Pipiche,
Infos trouvés dans la BDD domoticz de chaque 'interupteur ' : ZIGP11, ZIGP12 ZIPP13
Table:DeviseStatus, Champ: Options

Code : Tout sélectionner

LevelActions:fHx8;LevelNames:T2ZmfENsaWNrfERvdWJsZSBDbGlja3xMb25nIENsaWNr;LevelOffHidden:ZmFsc2U=;SelectorStyle:MQ==
ça te donne des précisions ??
Merci d'avance

PS: En revérifiant tous les logs et les actions depuis le 1er novemebre c'est cette ligne et les parametres Set Level qui doivent donner le changement de l'etat du widget 0,10, 20,30

Code : Tout sélectionner

Status: User: adminjfc initiated a switch command (1827/ZIGATE - TS0043_Button_3-5c0272fffe8dcb7d-02/Set Level)
2020-11-01 00:23:19.666  (ZIGATE) onCommand - unit: 17, command: Set Level, level: 10, color: 

Comme je l'ai indiqué le pb n'est pas là. le pb est que le plugin ne reçoit aucun événement du switch !