Et un petit résumé des épisodes qui ont suivit mon retour :
- Concernant le problème d'étanchéïté des pompes peristaltique, je l'ai contourné en plaçant les bidons de chlores/acide à la même hauteur que les injecteurs. C'est pas très élégant mais ça a l'air de vouloir fonctionner comme ça !
- Pour la pompe acide, j'avais commandé cette pompe là
https://www.banggood.com/DC-12V-D4-Lab- ... ds=myorder simplement, à la base, parce qu'elle était moins chère. A la réception, il s'avère qu'elle est bien mieux que la noire : L'apparence est la même (hormis la couleur bien sûr) mais le mécanisme interne est plus costaud, le débit plus important. Une fois en place, avec la contre pression de la pompe de filtration, cette pompe débite 1.6 ml/s contre 0.5ml/s pour la noire. J'ai donc échangé les roles et utilisé la blanche pour le chlore (qq centaines de ml/j) et la noire pour l'acide (qq dizaines de ml/j)
- J'ai des problèmes avec les débitmètres, autant sur le montage d'arrosage que sur celui de la piscine. Ils provoquent des reboot fréquent de la wemos en utilisation intensive (c'est ok en utilisation sporadique). Du coup pour la piscine, c'est rédhibitoire. Mon montage est stable si :
- je débranche le débitmètre
- ou je désactive le plugin "pulse counter" dans espeasy débitmètre branché
Mais si je veux une mesure, ça reboot plusieurs fois pendant la filtration

Je croyais que ça venait d'avoir oublié la résistance de pull-up sur le cable data du débitmètre mais en fait c'est encore pire avec
Du coup, je sais pas quoi faire avec. J'ai essayé tous les réglages possible sur espeasy, rajouter 5ms de debouncing aide un peu sans résoudre totalement. Si quelqu'un a une idée ?!
- Concernant le dosage chlore, je suis enfin arrivé à avoir un dosage correct (bien qu'encore lent) avec un régulateur P une utilisation bâtarde de la dérivée : elle booste l'injection si l'ORP baisse et l'interdit totalement si l'ORP est croissante... pas très élégant mais ça marche pas mal. J'ai aussi rajouté une protection pour désactiver la chloration automatique si le pH est > 7.5 car j'ai remarqué qu'au delà, rajouter du chlore fait surtout augmenter le pH et plus beaucoup le redox
- Quand un problème est résolu, un autre apparaît ! Les beaux jours arrivant, nous avons commencé à nous servir de la piscine

Dès la bache retirée, le chlore chute brutalement (effet des UV, c'est connu mais je suis impressionné de l'ampleur du phénomène :

Les zones plates correspondent au moment où la filtration est arrêtée. Je vous laisse deviner les moments où la piscine est débachée !!
Lorsque domoticz détecte la chute, il essaye de compenser en envoyant du chlore. Bien, mais à mon avis inutile. Il vaudrait mieux laisser chuter le taux de chlore pendant la baignade et le rétablir juste après, la consommation de produit serait bien moindre et si l'eau est désinfectée 22h/24, ça doit bien suffire ! Donc il faut que j'anticipe le détecteur de baignade dont à parlé deenoo il y a quelque temps pour ça !
- Je suis maintenant en train d'intégrer la pompe acide pour réguler le pH ; Ça a l'air beaucoup plus simple que l'ORP : réaction plus rapide, plus linéaire