Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 14 août 2016, 19:27
par js-martin
damolc a écrit :Bonjour
Savez vous si on peux utiliser Le module Vitocom pour l intégration avec Domoticz ?
Je n'ai pas ce module mais cela me semble possible. Le plus simple est surement de laisser les deux solutions (vitocom + interface infrarouge/domoticz) en parallèle.
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 21 août 2016, 16:57
par cr1cr1
js-martin a écrit :Tu as remarqué que tu avais de nombreux démarrages de brûleur par rapport à ta durée de fonctionnement ? il y a des discussions autour de ce sujet sur certains forums Viessmann...
Non, je n'ai pas remarqué : tu peux m'en dire plus ?
J'en suis à 95036 démarrages brûleur.
J'ai commencé à lire cela et ce ne semble pas si simple :
https://www.bricozone.fr/t/arret-bruleu ... 2-f.12105/
Je peux tenter de baisser la puissance de ma chaudière. Tu en penses quoi ?
Désolé, j'étais en vacances ...
De trop nombreux démarrages peuvent être le signe d'un réglage pas adéquat. Je ne toucherais pas à la puissance dans un premier temps mais tu peux regarder quelle est la vitesse du circulateur. Elle est peut-être trop faible : lors d'un démarrage de phase de chauffe, le brûleur démarre, la chaudière chauffe vite et dépasse la température de consigne de trop pour moduler à la puissance minimum, ce qui fait arrêter le brûleur et le fait redémarrer au bout de quelques dizaines de secondes... etc... et rebelote plusieurs fois avant de trouver un état stable. As-tu déjà observé ce phénomène lorsque la chaudière se met en route pour le chauffage ?
Maintenant, ce n'est pas trop inquiétant non plus. J'ai vu des personnes avec 3 fois plus de démarrages pour la même durée de fonctionnement !
Au fait, merci encore pour la n-ième fois pour ce tuto et la super intégration dans Domoticz : retour au poil après 4 semaines d'absence, mise en mode ECS sur la route un peu avant d'arriver

Je vais maintenant tenter de me faire une glissière custom pour y intégrer les diodes !
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 22 août 2016, 14:20
par js-martin
cr1cr1 a écrit :De trop nombreux démarrages peuvent être le signe d'un réglage pas adéquat. Je ne toucherais pas à la puissance dans un premier temps mais tu peux regarder quelle est la vitesse du circulateur. Elle est peut-être trop faible : lors d'un démarrage de phase de chauffe, le brûleur démarre, la chaudière chauffe vite et dépasse la température de consigne de trop pour moduler à la puissance minimum, ce qui fait arrêter le brûleur et le fait redémarrer au bout de quelques dizaines de secondes... etc... et rebelote plusieurs fois avant de trouver un état stable. As-tu déjà observé ce phénomène lorsque la chaudière se met en route pour le chauffage ?
Je n'ai jamais remarqué. Je vais la surveiller lorsque je vais remettre le chauffage (le plus tard possible). J'ai aussi prévu de m'installer un vase d'expansion pour l'eau chaude sanitaire (j'ai la pression qui monte à 10 bars lorsque la chaudière me chauffe mon eau chaude).
cr1cr1 a écrit :Au fait, merci encore pour la n-ième fois pour ce tuto et la super intégration dans Domoticz : retour au poil après 4 semaines d'absence, mise en mode ECS sur la route un peu avant d'arriver

Je vais maintenant tenter de me faire une glissière custom pour y intégrer les diodes !
de rien pour la n-ième fois
Tu nous montreras ta belle glissière.
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 22 août 2016, 15:07
par cr1cr1
j'ai la pression qui monte à 10 bars lorsque la chaudière me chauffe mon eau chaude
Ouch! 10 bars, ça commence à faire beaucoup! Tu mesures la pression où / avec quoi ?
Le groupe de sécurité doit s'ouvrir je pense à cette pression (souvent la soupape est tarée à 7 bars).
Pour l'instant, la Patafix tient bien

la communication est fiable !
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 22 août 2016, 17:06
par js-martin
Je mesure la pression sur le manomètre de mon réducteur de pression (calé à 3 bars). J'en ai parlé à mon chauffagiste et il m'a dit que c'était "normal" mais qu'il recommandait de mettre ce vase d'expansion ECS (qui existe sur certaines chaudière).
Oui, le groupe de sécurité se déclenche (réglé sur 10 bars du coup) et je perds tous les jours de l'eau chaude inutilement.
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 23 oct. 2016, 17:12
par damolc
Bonjour
bravo pour ce travail
avec l aide du topic de DAFFIB et du tien , je pense ne pas être très loin du bon résultat
je viens d installer tout le systeme avec beaucoup de travail de ma part étant vraiment pas très pro
j ai réussi a installer Telnet qui fonctionne correctement avec interrogation possible de ma chaudière ; impossible d installer www
parcontre j ai installer sur un Pi3 avec Raspian ton script Python , j ai commencé a créer avec Dummy des commandes en suivant les instructions que tu donnes pour "mode chaudière" mais j ai un message d erreur :
"2016-10-23 16:58:18.591 User: Admin initiated a switch command (299/Mode chaudière/Set Level)
2016-10-23 16:58:18.592 (Chaudiére) Light/Switch (Mode chaudière)
2016-10-23 16:58:19.226 Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py
2016-10-23 16:58:19.234 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py). returned: 32512"
je n arrive pas a comprendre ce qui ne fonctionne pas
peux tu m aider?
Merci
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 23 oct. 2016, 22:01
par damolc
je pense que j ai pas bien installé ton script :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
-bash: ./domo2vito.py : /usr/bin/python^M : mauvais interpréteur: Aucun fichier ou dossier de ce type
alors que le fichier python est dans domoticz/script/python
merci de votre aide si vous avez une idée
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 24 oct. 2016, 11:12
par Neutrino
Bonjour,
C'est un problème de saut de ligne (windows/Unix). Quel éditeur utilises-tu ?
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 24 oct. 2016, 11:22
par damolc
bonjour
j utilise notePad
mais j ai reussi ( je ne sais pas trop comment)
maintenant j ai comme message d erreur :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
Connected to viTalk telnet !
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 2
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 0
3) command : get party_soll_temp => 19
4) command : get outdoor_temp => 10.50
5) command : get raum_soll_temp => 20
6) command : get raum_ist_temp => 20.30
7) command : get k_ist_temp => 49.00
8) command : get ww_soll_temp => 48
9) command : get ww_ist_temp => 51.70
10) command : get k_abgas_temp => 39.00
11) command : get power => 0.0
12) command : get errors => 205,205,000,000,000,000,000,000,000,000
Traceback (most recent call last):
File "./domo2vito.py", line 289, in <module>
temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['ww_soll_temp'])))
File "./domo2vito.py", line 224, in get_setpoint_temp
return r['result'][0]['Data']
KeyError: 'result'
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 24 oct. 2016, 21:39
par damolc
Bonsoir
mon installation fonctionne pratiquement correctement
j ai encore un message d erreur :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
Connected to viTalk telnet !
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 2
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 0
3) command : get party_soll_temp => 19
4) command : get outdoor_temp => 12.00
5) command : get raum_soll_temp => 19
6) command : get raum_ist_temp => 20.50
7) command : get k_ist_temp => 65.00
8) command : get ww_soll_temp => 46
9) command : get ww_ist_temp => 56.70
10) command : get k_abgas_temp => 29.50
11) command : get power => 0.0
12) command : get errors => 205,205,000,000,000,000,000,000,000,000
There is an internal error : code=cd ( previous =cd)
peut etre avez vous une idée sur cette erreur?