Re: Sondes, Prototypes, Récepteurs, Antennes et Mesures des batteries.
Publié : 07 nov. 2024, 16:40
Salut à toutes et tous,
Bon après une semaine de fonctionnement, ça marche. Mais j'ai eu un soucis, un fois, le relais de commande PE514F03 (TE Schrack) bistable 3volts Repos Travail, n'est pas revenu en position repos alors que le Deltia 8.0 indiquait qu'il y était, donc la chaudière continuait à tourner et aurait continué si je n'était pas intervenu. J'ai dû démonter et déconnecter la plaque du relais et avec une alim 3.3v le basculer en mode repos. Car il n'y a pas de contrôle de la position du relais sur ce thermostat.
Les piles sont neuves, la fiche de donnée de TE Schrack indique que ce relais consomme pendant moins de 10ms 220mw soit 75mA en 3v. Et qu'il fonctionne à 2.25v d'où l'interdiction des "piles rechargeables". Je suppose que c'est en référence aux CdNi et NiMH qui sont à 1.2v.
Mais la fiche de donnée indique aussi qu'il a une durée de vie de 6000 (six mille) cycles ce qui me parait très faible. Alors que le PE014F03 lui en annonce 100000 (cent mille). La différence étant "Flux proof" pour le 014 contre "wash tight" pour le 514 !!!( Résistant au flux -de soudure- contre lavage intensif) Constat: Acheter en seconde main peut présenter quelques inconvénients.
Le problème ne s'est pas reproduit... mais je pense à plusieurs pistes.
Bien que basé en Bretagne, (Combourg) il ne faut pas trop compter sur le fabricant, qui explique sur son site qu'il ne répondra qu'aux professionnels et installateurs. Ou alors j'ai mal lu. Les FAQs et autres ne parlent que de questions triviales sans grand intérêt pour qui à lu la notice. De plus le Deltia 8.0 se trouvant entre 75 et 100 euros en GMS, on ne voit pas qui passerait un coup de fil pour obtenir des infos, même s'il en avait la compétence.
Les pistes :
Se procurer du PE014F03 pour pouvoir remplacer le relais d'origine.
Éventuellement se procurer un Deltia 8.0 de rechange.
Peut être ajouter une sonde de contrôle sur le Deltia pour vérifier que la commutation du relais est bien effective.
Lire la tension sur repos et sur travail en plus d'une 18B20 pour contrôle vers Domoticz.
Sauf que, si j'ai bien le 5v sur les contacts du relais, je n'ai pas de masse. Il faut que je rajoute un fil pour que la masse de ma sonde 10 soit la même que celle de cette sonde de contrôle. Ou bien, mettre un seul pont sur le contact travail entre travail et masse de la sonde de contrôle avec prise médiane. Si travail est en marche il est à 5V donc la sonde verra 1 sur la prise médiane et si travail est sur arrêt, plus de 5v et la prise médiane passera à 0. Comme ce doit être ou travail, ou repos, une seule entrée devrait suffire et pas de troisième fil.
MAIS à la réflexion, sans troisième fil pour masse commune entre la sonde 10 et la sonde de contrôle Deltia, ça ne marchera pas.
La solution, étant d'alimenter le Deltia par la sonde de contrôle avec 3.3volt sur COM du relais, laisser REPOS en l'air et connecter TRAVAIL sur entrée de la sonde 10, il reste le deuxième fil à placer entre masse des sondes 10 et de contrôle Deltia.
Plus un bouton et une Led pour visualiser l'état du relais en local, deux boutons pour forcer la commutation du relais. (je ne sais pas si ça peut marcher n'ayant pas le schéma du Deltia).
Je pourrais même utiliser l'alim 3.3v de la sonde pour alimenter le Deltia, mais il faut qu'elle résiste à l'appel des 75mA du relais. À tester.
Cordialement.
Rpx.
Bon après une semaine de fonctionnement, ça marche. Mais j'ai eu un soucis, un fois, le relais de commande PE514F03 (TE Schrack) bistable 3volts Repos Travail, n'est pas revenu en position repos alors que le Deltia 8.0 indiquait qu'il y était, donc la chaudière continuait à tourner et aurait continué si je n'était pas intervenu. J'ai dû démonter et déconnecter la plaque du relais et avec une alim 3.3v le basculer en mode repos. Car il n'y a pas de contrôle de la position du relais sur ce thermostat.
Les piles sont neuves, la fiche de donnée de TE Schrack indique que ce relais consomme pendant moins de 10ms 220mw soit 75mA en 3v. Et qu'il fonctionne à 2.25v d'où l'interdiction des "piles rechargeables". Je suppose que c'est en référence aux CdNi et NiMH qui sont à 1.2v.
Mais la fiche de donnée indique aussi qu'il a une durée de vie de 6000 (six mille) cycles ce qui me parait très faible. Alors que le PE014F03 lui en annonce 100000 (cent mille). La différence étant "Flux proof" pour le 014 contre "wash tight" pour le 514 !!!( Résistant au flux -de soudure- contre lavage intensif) Constat: Acheter en seconde main peut présenter quelques inconvénients.
Le problème ne s'est pas reproduit... mais je pense à plusieurs pistes.
Bien que basé en Bretagne, (Combourg) il ne faut pas trop compter sur le fabricant, qui explique sur son site qu'il ne répondra qu'aux professionnels et installateurs. Ou alors j'ai mal lu. Les FAQs et autres ne parlent que de questions triviales sans grand intérêt pour qui à lu la notice. De plus le Deltia 8.0 se trouvant entre 75 et 100 euros en GMS, on ne voit pas qui passerait un coup de fil pour obtenir des infos, même s'il en avait la compétence.
Les pistes :
Se procurer du PE014F03 pour pouvoir remplacer le relais d'origine.
Éventuellement se procurer un Deltia 8.0 de rechange.
Peut être ajouter une sonde de contrôle sur le Deltia pour vérifier que la commutation du relais est bien effective.
Lire la tension sur repos et sur travail en plus d'une 18B20 pour contrôle vers Domoticz.
Sauf que, si j'ai bien le 5v sur les contacts du relais, je n'ai pas de masse. Il faut que je rajoute un fil pour que la masse de ma sonde 10 soit la même que celle de cette sonde de contrôle. Ou bien, mettre un seul pont sur le contact travail entre travail et masse de la sonde de contrôle avec prise médiane. Si travail est en marche il est à 5V donc la sonde verra 1 sur la prise médiane et si travail est sur arrêt, plus de 5v et la prise médiane passera à 0. Comme ce doit être ou travail, ou repos, une seule entrée devrait suffire et pas de troisième fil.
MAIS à la réflexion, sans troisième fil pour masse commune entre la sonde 10 et la sonde de contrôle Deltia, ça ne marchera pas.
La solution, étant d'alimenter le Deltia par la sonde de contrôle avec 3.3volt sur COM du relais, laisser REPOS en l'air et connecter TRAVAIL sur entrée de la sonde 10, il reste le deuxième fil à placer entre masse des sondes 10 et de contrôle Deltia.
Plus un bouton et une Led pour visualiser l'état du relais en local, deux boutons pour forcer la commutation du relais. (je ne sais pas si ça peut marcher n'ayant pas le schéma du Deltia).
Je pourrais même utiliser l'alim 3.3v de la sonde pour alimenter le Deltia, mais il faut qu'elle résiste à l'appel des 75mA du relais. À tester.
Cordialement.
Rpx.