Page 9 sur 9

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 24 févr. 2025, 20:59
par Bibi49
un re-appairage est nécessaire?

maj + redémarrage du pi
le 7600 clignote rouge

J'ai l'impression que c'est le relais qui se colle 5 minutes puis passe au repos 5 minutes puis ça recommence.

le setpoint du 6400 affiche une valeur atypique -327.7°. si je le règle a 21°, une minute plus tard il repasse a -327.7°


Rien dans le log de domoticz, pas d'erreur dans le plugin .

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 24 févr. 2025, 21:47
par pipiche
Ok je regarderai demain

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 26 févr. 2025, 18:30
par pipiche
Bon j'ai poussé un update, si tu peux re-essayer, et me dropper les logs du plugin en fonction ;-)

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 26 févr. 2025, 19:00
par Bibi49
Maj du plugin OK

au redemarrage du plugin, dans le log de domoticz,

Code : Tout sélectionner

2025-02-26 18:49:02.184 Error: Z4D: No nameservers found for zigate_plugin.pipiche.net
2025-02-26 18:49:02.289 Error: Z4D: Unable to get access to plugin expected version. Is Internet access available ?
Autoriser le plugin à collecter des informations sur le coordinateur, versions ...
Déplace les actions d’arrière plan de 23h à 06h sont activés

Il faut réappairer les 6700/6400 ou juste attendre les 5 minutes? -> réappairé


edit
bon, ça m'a l'air bien compliqué...
La del clignote toujours en rouge.

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 28 févr. 2025, 11:04
par pipiche
je pense que je viens de régler le problème de Setpoint négatif.
par contre j'ai pas l'impression que tu es ajouté ce paramètre

"SimulateThermostat6400": 700, pour simuler une prise de temperature de 7°. Sans ca , c'est normal que la Led ne s'éteigne pas.

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 28 févr. 2025, 13:06
par Bibi49
C'est pas "SimulateThermostat6400": 700, que j'avais mis.
C'était "FakeThermostar6400" :700
Je fait la maj et la correction ce soir.


Edit 21h33
resultat :

coté 6700
- led verte fixe lors de la chauffe en relais, led eteinte relais au repos = parfait
- ThermoSetpoint pilote le fonctionnement du relais (a partie de 6,5° il s'active) = normal
- si on touche au heatingSwitch ou mode fil pilote, on repasse au rouge pour quelques minutes puis revient au vert -> "SimulateThermostat6400": 700 est bien fonctionnel = OK
- en mode fil pilote, le ThermoSetpoint du 6700 gère fil pilote (se met en chauffe d'âpres la led et s'arrêt lorsque l'on baisse le ThermoSetpoint du 6700 inferieur a 6,5° sans bruit du relais) = parfait

Coté 6400
-lors de l'appairage, j'ai eu une erreur (voir pièce jointe)
- le ThermoSetpoint dans domoticz il faut ajuster la" Valeur " pour "synchronisé" le 6400 et l'affichage de domoticz.
Valeur ThermoSetpoint 6400.png
Valeur ThermoSetpoint 6400.png (37.82 Kio) Consulté 3632 fois
- seul le mode boost du 6400 permet de monter/baisser la température de consigne. le bouton + ou - sont non fonctionnel hors Boost. Après l'extinction de l'écran (18 secondes), si on appuis sur + ou - le mode boost a disparue

de plus, le mode boost "pertube" la synchronisation de la consigne sur le 6400 et le widget ThermoSetpoint du 6400

Je n'ai pas encore eu le temp de faire un blocky pour piloté le 6700 depuis domoticz

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 01 mars 2025, 19:05
par Bibi49
pilotage du 6700 depuis domoticz OK

C'est pas très élégant, mais ça fonctionne.

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 02 mars 2025, 19:41
par pipiche
Pour l'erreur lors de l'appairage, ce n'est pas un problème, c'est un Warning qui indique que le plugin reçoit des données d'un Cluster/attribut inconnu ( non standard ). C'est transitoir, car a ce stade on ne sais pas encore que c'est un Schneider wiser Thermostat. Une fois l'appairage terminé. alors on sait gérer.

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 02 mars 2025, 19:45
par pipiche
Bibi49 a écrit : 28 févr. 2025, 13:06
- seul le mode boost du 6400 permet de monter/baisser la température de consigne. le bouton + ou - sont non fonctionnel hors Boost. Après l'extinction de l'écran (18 secondes), si on appuis sur + ou - le mode boost a disparue

de plus, le mode boost "pertube" la synchronisation de la consigne sur le 6400 et le widget ThermoSetpoint du 6400

Je n'ai pas encore eu le temp de faire un blocky pour piloté le 6700 depuis domoticz
Je regarde ca dans 2 semaines, car j'ai pas le thermostat pour tester ...


je te remercie sincèrement pour ton aide sur la mise au point du 6700, on a fait une belle avancée.

- Soit avec une Sonde Thermotre capable de faire du bind, il y a quelques produits non Wiser qui je pense sont capable de le faire
- Soit en simulant. On pourrait meme envisager d'utilser le zonage, et du coup si une sonde termometre dans la meme zone que le 6700 alors on lui pousse la valeur.

faut que je reflechisse a ce, il y a la tuyauterie dans le plugin

Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 02 mars 2025, 20:14
par Bibi49
ça m'a l'air d'etre une belle usine a gaz ce wiser.

C'est toi qui a fais tout le boulot, je n'ai fais que quelques tests.

Merci pour ta patience et ton indulgence.
Bonne soirée