Page 9 sur 11
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 09 mai 2025, 14:07
par bastien1307
Alors je viens de tester mais c’est toujours pareil.
Je vais les contacter pour voir avec eux alors.
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 09 mai 2025, 16:18
par pipiche
c'est bizarre, car j'ai basculé de compteur Historique vers Standard et a chaque fois je faisais un Factory Reset c'était ok
Peux-tu partager le export.json ?
Sur quelle branche es-tu ? il faut être sur la branch rc-stable7-7.1.022
peux-tu essayer de passer le paramètre
"TICMeter_force_refresh": de 0 à 120
en gros il faudrait que tu es:
Code : Tout sélectionner
{
"TICMeterRefresh": 60,
"TICMeter_force_refresh": 120,
"TICMeter_Tarif_Polling": 300,
"TICMeter_tic_specific": 3600
}
tu laisses tourner 15 minutes et après tu remets à 0
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 09 mai 2025, 22:50
par bastien1307
Je suis toujours sur la branch rc-stable7-7.1.022 avec la dernière version.
J’ai testé de mettre "TICMeter_force_refresh" de 0 à 120 et 15min après toujours pareil, ça m’indique toujours "historique".
Voilà mon export.json :
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 17 mai 2025, 19:26
par pipiche
peux-tu récupérer la dernière version rc-stable7-7.1.022 en faisant un update via le WebUI ?
Le mode Standard devrait apparaître.
Il semble que ton fournisseur n'est pas codé de la meme façon le mode tarifaire
il faudrait que tu me dises a quoi correspond
PTEC: "01" Heure Creuse ?
et quelle est l'autre valeur possible ?
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 17 mai 2025, 23:08
par bastien1307
J’ai bien le mode “standard” désormais qui s'affiche, mais la “Période tarifaire en cours” reste bloquée sur “01”, alors que je suis actuellement en heures creuses. J’ai vérifié la capture d’écran de la dernière fois : l’heure affichée correspondait bien à une période pleine.
J’ai donc supprimé les devices dans Domoticz, ce qui a également supprimé l’objet dans le plugin, puis j’ai réinitialisé le TICMeter.
J’ai ensuite refait toute la procédure d’ajout, et désormais, dans les logs de Domoticz, j’ai ce message :
Code : Tout sélectionner
Reading TICMeter and collecting all data, as key data are missing
J’ai alors défini la variable TICMeter_force_refresh à 120 et attendu 15 minutes, comme tu me l’avais conseillé dans ton message du 9 mai, mais rien n’a changé, le message persiste dans les logs de Domoticz (chaque 5 secondes environ).
J'ai aussi dans les logs, de temps en temps :
Code : Tout sélectionner
Status: Warning: Expecting svalue with at least 3 elements separated by semicolon, 0 elements received (""), notification not sent (Hardware: 7 - Sonoff Dongle Plus-E, ID: 404ccafffe53b2d4, Unit: 18, Type: 59 - Current, SubType: 1 - CM113, Electrisave)
Ce qui correspond au device "Ampere3".
L'export.json
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 18 mai 2025, 09:18
par pipiche
peux-tu refaire une mise-à-jour (via le webUI)
éventuellement tu actives les mode debug
- GammaTroniques
- Electric
puis tu laisses tourner et tu droppes les logs du plugin.
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 18 mai 2025, 10:50
par bastien1307
Mise à jour faite. J'ai attendu et voilà les logs du plugin :
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 18 mai 2025, 11:36
par pipiche
et ca donne quoi, ca fonctionne ?
est-ce que tu as toujours le message d'erreur/warning ?
est-ce que le Linky est bien vu en mode Standard maintenant ?
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 18 mai 2025, 11:44
par bastien1307
J'ai toujours le message qui s'affiche, et maintenant c'est bien revenu sur "standard", mais j'ai "Identifiant contrat", "Type du contrat" et "Intensité souscrite (kVA)" qui affichent "Unknown" dans le WebUI.
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Publié : 18 mai 2025, 12:01
par pipiche
peux-tu me dire a quoi correspond le device Unit 18 ?
TU vois ca dans Domoticz, comme sur le screenshoot ci-après

- Screenshot 2025-05-18 at 12.01.08.png (299.87 Kio) Consulté 1624 fois