Voilà le script complet pr le rajout des infos dans monitor
Code : Tout sélectionner
--[[ Script de gestion de la piscine
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
--]]
-- Paramètres
local dbPath = "/home/jeff/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir = "Exterieure" -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau = "Piscine" -- Température eau piscine
local dev_PpeFl = "Pompe piscine" -- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl = "Mode filtration piscine" -- Selecteur du mode de la pompe (Manu / Auto HC / AutoHP)
local dev_cptFl = "Consommation Piscine" -- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC = "Heures creuses" -- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl = "Temps filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration
local rest_Fl = "Restant filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl = "Debut filtration" -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local var_PPStart = "PpePiscStart" -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree" -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=6 -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V =17 -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj =0.200 -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =312 -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- -------------------------------
-- Bibliothèque de fonctions
-- -------------------------------
local CmdIdx=1
local debug=0
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
else
local mult = 10^(dec or 0)
return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
end
function os.capture(cmd, raw)
local f = assert(io.popen(cmd, 'r'))
local s = assert(f:read('*a'))
f:close()
if raw then return s end
s = string.gsub(s, '^%s+', '')
s = string.gsub(s, '%s+$', '')
s = string.gsub(s, '[\n\r]+', ' ')
return s
end
function UpdateSw(device,commande)
--Update un switch Domoticz
commandArray[#commandArray+1] = {[device] = commande}
end
function UpdateVar(variable,valeur)
--Update une variable Domoticz
commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
end
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
--Met à jour un device numérique Domotica
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
end
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
-- Met à jour un P1 smart counter
-- device : nom du compteur
-- HC : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
-- conso : consommation instantannée
-- prod : production instantannée
-- freq : frequence d'exécution du script (en minutes)
local u1, u2, p1, p2
local dbg=0
u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
-- Utile pour les compteurs nouvellement crées
u1=u1 or 0
u2=u2 or 0
p1=p1 or 0
p2=p2 or 0
if dbg == 1 then
print("Mise à jour de "..tostring(device))
print("u1 "..tostring(u1))
print("u2 "..tostring(u2))
print("p1 "..tostring(p1))
print("p2 "..tostring(p2))
print("conso "..tostring(conso))
print("prod "..tostring(prod))
end
if otherdevices[HC] == 'Off' then
-- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
else
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
end
end
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
-- Retourne la consommation d'un appareil commandé
-- selon qu'il est en marche ou en veille
if otherdevices[switch] == 'On' then
return ConsoMarche
else
return ConsoVeille
end
end
function CalcFiltration()
--[[ Calcule
* La durée optimale de filtration en fonction de la Température
de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
* L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
Utilise les variables globales suivantes
dev_Teau : device du thermomètre d'eau
dev_ModeFl : le sélecteur de mode de filtration
cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
cst_Adj : Coefficient d'ajustement
var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
--]]
local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
--print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
val_TEau=round(val_TEau,1)
print("Température moyenne de la piscine hier : "..val_TEau.." °C")
dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
--print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..tonumber(dureeFiltration)..' min'}
if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
-- Mode Auto Heures Creuses
-- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
else
-- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
-- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
end
HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
--print("Début de filtration : "..HDebFilt)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
end
function ChkFiltration()
--[[Gestion de la filtration
Start / Stop de la pompe
Demandes de chloration automaique --]]
-- Mode de la filtration :
-- Manu / Auto HC / Auto HP
local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait, PpeRest
--print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
--val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau],"(%d+.%d*);.*"))
val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
--print(otherdevices_svalues[dev_TEau])
--print("Temperature piscine = " .. val_TEau)
val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
if (val_TEau >= 12) then
-- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
MinDuJour=60*time.hour+time.min
PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
-- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
-- Basé sur le compteur de puissance piscine
today = os.date("%Y-%m-%d")
PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
print("Temps effectué de filtration piscine de : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
-- Calcul du temps restant de filtration
PpeRest=PpeDuree-PpeFait
if (PpeRest > 0) then
print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeRest)..' min'}
else
print("Filtration piscine finie")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
end
if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
end
else
if gst_HorsGel then
--[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
Démarrage si température d'air <= 1
Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
--]]
val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
print("Filtration piscine : Démarrage par température")
UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
print("Filtration piscine : Arrêt par température")
UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
end
Dans frontpage_settings.js, j'ai pris une page5.html
Code : Tout sélectionner
['Piscine','Temp', 'cell6_2', 'Piscine','','','','x > 30'], //temp
['110','Status', 'cell6_2a', '','2','',''], // visu pompe
['210','Data', 'cell6_2b', '','','','color:#1CD5FD;font-size:70%'], // Heure filtration
['111','Status', 'cell6_2c', '','2','',''], // visu PAC
['211','Data', 'cell6_2d', '','','','color:#1CD5FD;font-size:70%'], // tps restant jour
['182','Data', 'cell6_2e', '','','','color:#1CD5FD;font-size:70%'], // tps filtration jour
['95','CounterToday', 'cell6_2f', 'Conso instant','','','color:#88B496;font-size:90%',''], // "Usage" consommation instantanée
['95','Usage', 'cell6_2g', 'Conso jour','','','color:#88B496;font-size:90%',''], // "CounterToday" consommation du jour

- 20170616_212150-364x181.png (39.41 Kio) Consulté 8019 fois