Page 10 sur 11

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 12:04
par pipiche
dans le export.json que tu m'as mis, le "TICMeter_force_refresh" est à 0, il faudrait que tu le mettes à 120 ou 300, pour que ca declenche le refresh et après tu le remets à 0.

Ne pas oublier il faut valider 2 fois (une fois boite de dialogue, et ensuite en haut à droite)

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 12:06
par pipiche
assures toi également que le TICmeter est bien connecté, car le message d'erreur ci-après semble indiquer le contraire !
2025-05-18 10:29:22,182 INFO :b"_send_and_retry: 40:4c:ca:ff:fe:53:b2:d4/0xdfdb 0x104 0xFF42 payload: b'\\x10\\x11\\x00\\x02\\x00' AckIsDisable: False TIMEOUT of 3s reached after 1 attempts. "
2025-05-18 10:29:22,184 INFO :b'Receive NACK from dfdb clusterId: ff42 Status: b6'

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 12:53
par bastien1307
Le "Unit 18" c'est le "Ampere3" :
Capture d’écran 2025-05-18 à 12.24.59.png
Capture d’écran 2025-05-18 à 12.24.59.png (303.35 Kio) Consulté 1471 fois

J'ai passé "TICMeter_force_refresh" à 300, j'ai attendu 20min avant de le remettre à 0, mais toujours pas mieux avec "Identifiant contrat", "Type du contrat" et "Intensité souscrite (kVA)", et le message dans les logs est toujours là.

Le TICmeter a l'air bien connecté, je le trouve dans la liste de objets vivant :
Capture d’écran 2025-05-18 à 12.28.24.png
Capture d’écran 2025-05-18 à 12.28.24.png (82.42 Kio) Consulté 1471 fois

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 20:43
par pipiche
depuis la racine du plugin si tu fais

Code : Tout sélectionner

git log | head -10

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 21:02
par bastien1307
Ça me donne :

Code : Tout sélectionner

commit 23183081c498d1965e37020ad4494582232b2380
Author: Patrick Pichon <patrick@pichon.me>
Date:   Sun May 18 09:24:20 2025 +0200

    inverse Tic-elec(0x002a) and tic-mmode (0x002c)

commit a13242747702fc95f7f0206c6da5d4af4df62b2d
Author: Patrick Pichon <patrick@pichon.me>
Date:   Sun May 18 09:14:55 2025 +0200

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 21:05
par bastien1307
Le TICMeter est passé dans les objets perdu, mais je ne sais pas trop depuis quand :
Capture d’écran 2025-05-18 à 21.04.23.png
Capture d’écran 2025-05-18 à 21.04.23.png (117.64 Kio) Consulté 1458 fois

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 21:17
par pipiche
c'est ce que je mettais sur un post précèdent, je pense qu'il est sorti du réseau.
Il faudrait ré-appairer

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 18 mai 2025, 22:00
par bastien1307
Tout à l’heure il était bien appairé. La je viens de ré-appairer, il était dans les objets vivants, puis il est repassé dans les objets perdus.

Je peux effacer tous les devices de Domoticz et refaire l’appairage complet.

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 19 mai 2025, 10:21
par pipiche
Si il passe en Timeout, c'est qu'on arrive plus à le joindre, du coup effectivement le polling ne fonctionne plus.

peut-etre essayes un re-pairing from scratch .


Quel type de coordinateur as-tu ?

Re: Objet non-optimisé Ticmeter

Publié : 19 mai 2025, 10:57
par bastien1307
Ok, je vais tout refaire ce soir en rentrant alors.

Mon coordinateur est un Sonoff Dongle Plus-E connecté à un Minix Neo Z100-0dB, avec Domoticz 2025.1 (build 16672).