Page 1 sur 1

Prises Leclerc non reconnues

Publié : 13 juin 2020, 23:56
par regis
Bonjour

Je viens d'acheter des prises radiocommandée chez Leclerc :
Lot de 3
FM 433,92Mhz
Modèle prises : SIPLEC 51196FRX20
Modèle télécommande : SIPLEC 50088.

Je n'arrive pas à les voir dans Domoticz
Quand j'associe 1 prise à la télécommande, je vois bien apparaître un interrupteur on/off
(RfxcommUsb - 08D030 - 0 - prise - Lighting 4 - PT2262 - On)
mais il n'a aucune action sur la prise. La commande à elle, un bouton On et un bouton Off pour chaque prise pilotable (4 en tout)
Y-a-t'il moyen de détecter le code envoyé par la télécommande pour le émettre et commander ces prises ?

raspberrypi + domoticz +
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Ext/1025

Re: Prises Leclerc non reconnues

Publié : 16 juin 2020, 10:44
par Flying Domotic
Bonjour,

Peux-tu nous dire comment tu as fait pour associer la télé-commande à Domoticz ?

Est-ce en allant dans l'onglet "Interrupteurs", en cliquant sur "Détection auto" puis en appuyant sur la télécommande ?

Re: Prises Leclerc non reconnues

Publié : 21 juin 2020, 15:53
par regis
Bonjour
Merci pour la réponse.
Je ne sais plus ce que j'avais fait, du coup j'ai recommencé 2 fois.

En passant par interrupteur → Détection auto→ il trouve un interrupteur pour volet roulant
- RfxcommUsb - 0FB1A0 - 0 - prise 1 -Lighting 4 - PT2262 - Closed
ou un interrupteur poussoir off (mais c'est peut-être parce que je l'ai transformé en interrupteur avant de le supprimé et que ça traînait encore en mémoire)
- RfxcommUsb - 08D030 - 0 - prise - Lighting 4 - PT2262 - On
quand j'appuie sur le bouton A - On, ça dépend des fois

Avec le bouton B - On → j'ai
- RfxcommUsb - 0D9744 - 0 - prise 2 - Lighting 4 - PT2262 - Closed

Les log de l'interface de Domoticz quand j'associe un bouton

2020-06-21 16:19:53.671 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2020-06-21 16:19:55.093 (RfxcommUsb) Lighting 4 ()
2020-06-21 16:19:55.428 (RfxcommUsb) Lighting 4 ()
… réception de certains capteurs de température
2020-06-21 16:20:07.849 Status: EventSystem: reset all device statuses.
… nouvelle réception des capteurs

Re: Prises Leclerc non reconnues

Publié : 22 juin 2020, 10:32
par Flying Domotic
Bonjour,
Pour les prises (en fait, l'ensemble des "boîtes" on/off), il suffit de donner le code 'on' seulement, le code 'off' sera calculé (pour être précis, l'id est unique pour une "boîte", on ajoute ensuite un indicateur on et un off). Je pense qu'il serait bon de supprimer tous ces codes, et de n'en mémoriser un seul pour l'action 'on'.

Ceci dit, à voir les ID renvoyés pour le premier module (0FB1A0, 08D030), le protocole de la prise pourrait ne pas être compris par le RFXcom ...

Re: Prises Leclerc non reconnues

Publié : 22 juin 2020, 23:19
par regis
Bonjour

À chaque fois que j'essaie une nouvelle association, j'efface avant les associations passées évidemment pour ne pas avoir de conflit.

Protocole non reconnu, c'est bien ce que je pensais, je me demandais s'il est possible de faire afficher dans les logs ce que reçoit la Rfxcom et récupérer cette trame pour la renvoyer.

Re: Prises Leclerc non reconnues

Publié : 23 juin 2020, 11:07
par Flying Domotic
Bonjour,

Tu peux essayer avec RFXmngr, avec 2 idées en tête :
1) voir si le RFX ne décode par le protocole dans un mode non activé actuellement (tout n'est pas actif en même temps, si ça se trouve il "suffit" d'activer le bon protocole,
2) utiliser "undec on" pour regarder de plus près la trame, et essayer de voir sur le Web à quoi ça peut correspondre.