Page 1 sur 2

[Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 18 déc. 2020, 10:09
par Tonio16
Alors une réinstallation de la zigate semble avoir résolu le problème.


Bonjour

J'ai trois zigate chez moi toute en 3.1d et en USB. Deux tournent sous Jeedom et la troisième sous domoticz à jour en stable sous buster aussi à jour.

J'ai acheté récemment des télérupteurs legrand et des interrupteurs simples ou doubles que je voulais ajouter sur mes zigate sous jeedom. Mais les plugins ne connaissent pas encore ces matériels. Je me tourne alors vers Domoticz, le plugin Zigate semblant plus avancé, ce que les premières utilisations me confirment, bravo au(x) programmeur(s).

J'ai fait l'ajout de mes deux télérupteurs sans soucis. Ils sont reconnus de suite et fonctionnel dans Domoticz bien que non listé dans le wiki. Je suis chanceux pour le coup.

Par contre impossible d'ajouter les interrupteurs sans fil. J'ai beau appuyé sur le bouton reset, la led clignote en vert deux fois puis passe en rouge, 8s ou pas 8s d'attente, je relance plusieurs fois en appuyant régulièrement sur le bouton reset. Le plugin zigate reste quant à lui en mode recherche de nouveau dispositif. J'ai testé pour le moment trois de mes interrupteurs sans fil, sans succès. Ces trois interrupteurs avaient déjà été associés sur une zigate liée à mon instance jeedom. Mais avec le reset fait avant appairage, cela ne devrait pas poser de souci, non? Il y a t'il des problèmes avec le firmware 3.1d?

Merci pour votre aide,

Antoine

Modération

Publié : 18 déc. 2020, 12:47
par Keros
Sujet déplacé dans la section Zigate

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 18 déc. 2020, 16:40
par pipiche
je comprends pas . Y-a un problème ? c'est résolu comme le dit le titre ?

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 18 déc. 2020, 17:46
par Tonio16
Salut pipiche

En fait, j'ai réinstaller le firmware sur la zigate est depuis cela marche. Je comprends pas trop pourquoi comme j'avais fait une mise à jour le matin même.

Le bind est top pour les Legrand.

Antoine

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 19 déc. 2020, 09:56
par Deufo

Tonio16 a écrit :Le bind est top pour les Legrand.
C'est clair, je me suis rendu compte qu'un script qui fait la même chose que le bind n'était jamais appelé à cause d'une erreur de majuscule mais je n'avais pas vu le souci physiquement !



Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 19 déc. 2020, 10:46
par pipiche
Tonio16 a écrit : 18 déc. 2020, 17:46 Salut pipiche

En fait, j'ai réinstaller le firmware sur la zigate est depuis cela marche. Je comprends pas trop pourquoi comme j'avais fait une mise à jour le matin même.

Le bind est top pour les Legrand.

Antoine
Ok Top, je suis interessé par les infos sur tes devices afon de eventuellement parfaire l'intégration, et je voudrais egalement voir le niveau de firmware de tes devices.

Peux-tu faire un export.json depuis le Web Interface Tools -> Liste des equipements raw (json)

Merci d'avance

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 19 déc. 2020, 10:54
par Tonio16
Salut

Pour le telerupteur, il y a une entrée ampère mais il me semble qu’il n’y ait pas d’info.

Code : Tout sélectionner

[{"App Version":"3","Battery":66,"ConsistencyCheck":"","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0402":"Temperature Measurement"},{"0403":"Pressure measurement"},{"0405":"Relative Humidity Measurement"},{"ffff":"Unknown"},{"0001":"Power Configuration"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"","Health":"Live","IEEE":"00158d000465b889","LQI":255,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:16"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:17"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:18"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:19"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:20"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:21"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:23"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:24"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:25"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:26"}],"LastSeen":"19/12/2020 10:26:32","LogicalType":"End Device","Manufacturer":"","Model":"lumi.weather","PowerSource":"Battery","ProfileID":"","ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"LastSeen":"19/12/2020 10:26:32","MsgType":"8102","Time":"2020-12-19 10:26:32"},"Status":"inDB","Type":"Temp/Humi/Baro","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - lumi.weather_Temp+Hum+Baro-00158d000465b889-01","WidgetType":"Temp+Hum+Baro","_WidgetID":"184"},{"WidgetName":"Zigate - lumi.weather_Temp+Hum-00158d000465b889-01","WidgetType":"Temp+Hum","_WidgetID":"185"},{"WidgetName":"Zigate - lumi.weather_Temp-00158d000465b889-01","WidgetType":"Temp","_WidgetID":"186"},{"WidgetName":"Zigate - lumi.weather_Humi-00158d000465b889-01","WidgetType":"Humi","_WidgetID":"187"},{"WidgetName":"Zigate - lumi.weather_Baro-00158d000465b889-01","WidgetType":"Baro","_WidgetID":"188"}],"ZDeviceID":"","ZDeviceName":"Test temp aqara","_NwkId":"f03e"},{"App Version":"","Battery":60,"ConsistencyCheck":"","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0001":"Power Configuration"},{"0003":"Identify"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"0020":"Poll Control"},{"fc01":"Unknown"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"","Health":"Not seen last 24hours","IEEE":"0004740000afa89e","LQI":177,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:01:28"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:01:29"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:01:30"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:05:26"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:05:29"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:11"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:25"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:37"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:11:00"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:11:01"}],"LastSeen":"18/12/2020 22:23:07","LogicalType":"End Device","Manufacturer":"1021","Model":"Remote switch","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"Off","Stack Version":"","Stamp":{"LastSeen":"18/12/2020 22:23:07","MsgType":"8100","Time":"2020-12-18 22:23:07"},"Status":"inDB","Type":"LegrandSelector","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - Remote switch_LegrandSelector-0004740000afa89e-01","WidgetType":"LegrandSelector","_WidgetID":"189"}],"ZDeviceID":"0104","ZDeviceName":"9e","_NwkId":"8fe2"},{"App Version":"","Battery":60,"ConsistencyCheck":"","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0001":"Power Configuration"},{"0003":"Identify"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"0020":"Poll Control"},{"fc01":"Unknown"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0003":"Identify"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"0000":"Basic"}],"Ep":"02"}],"HW Version":"","Health":"Live","IEEE":"00047400008babc5","LQI":138,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:04"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:05"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:21"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:22"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:27"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:42"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:16"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:17"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:18"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:41"}],"LastSeen":"19/12/2020 10:10:29","LogicalType":"End Device","Manufacturer":"","Model":"Double gangs remote switch","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"LastSeen":"19/12/2020 10:10:29","MsgType":"8102","Time":"2020-12-19 10:10:29"},"Status":"inDB","Type":"LegrandSelector","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - Double gangs remote switch_LegrandSelector-00047400008babc5-01","WidgetType":"LegrandSelector","_WidgetID":"190"},{"WidgetName":"Zigate - Double gangs remote switch_LegrandSelector-00047400008babc5-02","WidgetType":"LegrandSelector","_WidgetID":"191"}],"ZDeviceID":"0104","ZDeviceName":"C5","_NwkId":"cef2"},{"App Version":"","Battery":60,"ConsistencyCheck":"","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0001":"Power Configuration"},{"0003":"Identify"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"0020":"Poll Control"},{"fc01":"Unknown"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"","Health":"Not seen last 24hours","IEEE":"0004740000afa89b","LQI":177,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:02:20"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:02:21"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:02:22"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:02:23"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:02:24"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:02:25"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:16"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:12"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:13"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:28"}],"LastSeen":"18/12/2020 17:50:36","LogicalType":"End Device","Manufacturer":"","Model":"Remote switch","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"LastSeen":"18/12/2020 17:50:36","MsgType":"8102","Time":"2020-12-18 17:50:36"},"Status":"inDB","Type":"LegrandSelector","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - Remote switch_LegrandSelector-0004740000afa89b-01","WidgetType":"LegrandSelector","_WidgetID":"192"}],"ZDeviceID":"0104","ZDeviceName":"9b","_NwkId":"1241"},{"App Version":"0","Battery":"","ConsistencyCheck":"","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0006":"On/Off"},{"0005":"Scenes"},{"fc01":"Unknown"},{"0b04":"Electrical Measurement"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"2","Health":"Live","IEEE":"00047400008384e4","LQI":183,"LastCmds":[{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:03:08"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:03:09"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:03:10"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:03:11"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:03:12"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:20"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:40"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:14"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:22"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:24"}],"LastSeen":"19/12/2020 10:47:40","LogicalType":"Router","Manufacturer":"1021","Model":"Teleruptor","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"66","Stamp":{"LastPing":0,"LastSeen":"19/12/2020 10:47:40","MsgType":"8102","Time":"2020-12-19 10:47:40"},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - Teleruptor_Switch-00047400008384e4-01","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"193"},{"WidgetName":"Power - Lumière chambre parents","WidgetType":"Power","_WidgetID":"194"},{"WidgetName":"Conso - Lumière chambre parents","WidgetType":"Meter","_WidgetID":"195"},{"WidgetName":"Zigate - Teleruptor_Ampere-00047400008384e4-01","WidgetType":"Ampere","_WidgetID":"196"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Ch parents","_NwkId":"f861"},{"App Version":"0","Battery":"","ConsistencyCheck":"","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0006":"On/Off"},{"0005":"Scenes"},{"fc01":"Unknown"},{"0b04":"Electrical Measurement"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"2","Health":"Live","IEEE":"00047400008384f0","LQI":183,"LastCmds":[{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:16"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:17"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:18"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:19"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:20"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:21"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:04:22"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:21"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:26"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:28"}],"LastSeen":"19/12/2020 10:45:59","LogicalType":"Router","Manufacturer":"1021","Model":"Teleruptor","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"66","Stamp":{"LastPing":0,"LastSeen":"19/12/2020 10:45:59","MsgType":"8102","Time":"2020-12-19 10:45:59"},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Lumière dégagement premier","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"197"},{"WidgetName":"Power - Lumière dégagement premier","WidgetType":"Power","_WidgetID":"198"},{"WidgetName":"Conso - Lumière dégagement premier","WidgetType":"Meter","_WidgetID":"199"},{"WidgetName":"Zigate - Teleruptor_Ampere-00047400008384f0-01","WidgetType":"Ampere","_WidgetID":"200"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Degagement premier","_NwkId":"8b94"},{"App Version":"0","Battery":"","ConsistencyCheck":"","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0006":"On/Off"},{"0005":"Scenes"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"fc01":"Unknown"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"6","Health":"Live","IEEE":"00047400000db760","LQI":126,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:10"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:11"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:12"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:13"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:06:36"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:10"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:11"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:12"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:13"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:12:40"}],"LastSeen":"19/12/2020 10:47:43","LogicalType":"Router","Manufacturer":"1021","Model":"Micromodule switch","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"66","Stamp":{"LastPing":0,"LastSeen":"19/12/2020 10:47:43","MsgType":"8011","Time":"2020-12-19 10:47:43"},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"Lumière escalier 1","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"202"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Escalier 1","_NwkId":"29a4"},{"App Version":"0","Battery":"","ConsistencyCheck":"","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0006":"On/Off"},{"0005":"Scenes"},{"000f":"Binary Input (Basic)"},{"fc01":"Unknown"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"6","Health":"Live","IEEE":"00047400000db744","LQI":93,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:55"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:56"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:57"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:58"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:09:59"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:00"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:01"},{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:02"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:04"},{"CmdCode":"07","TimeStamps":"01/01/1970 01:10:24"}],"LastSeen":"19/12/2020 10:46:47","LogicalType":"Router","Manufacturer":"1021","Model":"Micromodule switch","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"66","Stamp":{"LastPing":0,"LastSeen":"19/12/2020 10:46:47","MsgType":"8011","Time":"2020-12-19 10:46:47"},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"Lumière dressing","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"203"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Dressing","_NwkId":"bc31"}]

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 19 déc. 2020, 11:56
par pipiche
Ce n'est pas le bon export
il me faut Liste des equipements RAW (json)

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 19 déc. 2020, 15:58
par Tonio16
Le fichier json dans un zip.

Antoine

Re: [Résolu] Zigate et legrand sans fil

Publié : 19 déc. 2020, 16:31
par pipiche
Tonio16 a écrit : 19 déc. 2020, 15:58 Le fichier json dans un zip.

Antoine
Merci pour l'info. Je vais pousser une modif sur la branche stable pour mieux prendre en compte les télérupteurs.

Normalemennt il devrait y avoir la consommation électrique. Pourrais-tu faire un essai:

1/ passer sur la branche stable-fix
git pull ; git checkout stable-fix ; git pull

2/ relancer le plugin
supprimer les widgets dans Domoticz du device que tu vas re-appairer

3/ refaire l'appairage

et voir

Merci