Pilotage volet par interrupteur mécanique

Publié : 07 avr. 2021, 20:15
par Stoomik
Bonjour à tous !!

Je viens poser ici une interrogration que j'ai depuis que j'ai installé des modules Shelly 2.5 pour piloter mes volets roulants.
Je les ai flashé avec le FW Tasmota et je les ai passé en configuration shutter puis je les ai calibré.

Le problème est que je voudrai conserver les anciens interrupteurs en place qui se composent de 3 boutons "fixes" ( ils ne reviennent pas quand on les presse ). Un pour descendre, un pour monter et un pour stopper ( celui du stop ramène le bouton UP ou DOWN en position neutre.

La question qui se pose est comment configurer Tasmota pour que ces boutons soit utilisé "normalement" ? J'ai déjà réglé le problème du reset par l'action "Hold" en mettant SetOption 1 1 ainsi que l'ordre direct au premier appui avec SetOption 13 1.

Je sens qu'il y a quelque chose à creuser vers le SwitchMode mais je ne comprends pas trop la différence et lequel conviendrait à ma demande ....

Merci de toutes les informations que vous pourrez m'apporter !!

Re: Pilotage volet par interrupteur mécanique

Publié : 26 mai 2021, 09:27
par AchilleTalon
Bonjour,

source: https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
Il y a sûrement une config qui vous conviendra, tout en gardant l'interlock bien évidemment mais aussi un délai d'extinction (ce qui devrait déjà être plus ou moins le cas si les volets sont calibrés).

Le switchmode détermine quels ordres sont envoyés et quand, 0 = interrupteur ouvert ("éteint"), 1 interrupteur fermé ("allumé").

Dans votre cas, le switchmode 1 me semble le plus adapté :
Switchmode 1 : Set switch to follow mode (0 = OFF, 1 = ON)

Sinon, peut-être le Switchmode 13 : Set switch to "push to on" mode (1 = ON, 0 = nothing)
Fonctionne comme une impulsion au moment où on appuie, puis plus rien, mais on perd le stop...

J'espère avoir aidé au moins un peu.

De mon côté, je galère toujours avec la partie "configure Domoticz" de Tasmota : pas de soucis pour les interrupteurs, mais je n'arrive pas à configurer correctement à la main pour des vloets autrement qu'en utilisant deux interrupteurs virtuels.