Page 1 sur 1
Script Blocky gestion pompe de piscine
Publié : 23 juin 2021, 19:44
par Postel_nicolas
Bonjour
Pour gérer une pompe de piscine, j'ai fait le script ci dessous par contre je n'arrive pas à le faire fonctionner selon la température de l'eau, je veux activer la pompe tant de temps, mais j ai l'impression que les "comparaisons" ne fonctionnent pas. (la sonde donnait 22° au moment des captures d'image)
voici le code

- Sans-titre-3.jpg (130.59 Kio) Consulté 1868 fois
Et voici le log

Re: Script Blocky gestion pompe de piscine
Publié : 24 juin 2021, 13:21
par kisskool
Je pense que plutot que d'enchainer les If il faut utiliser ifelse dasn ton premier if pour tester la temperature, je ne suis pas spécialiste je débute, voila comment j'ai fait (j'essaye de faire pareil dans un script lua si quelqu'un peut m'aider)
Ton write to log "gestion" n'est pas au bon niveau non plus, il faut qu'il soit directement sous gestion piscine = ON, car la il est executé même si la condition n'est pas vrai.

- sqNKhX9aft.png (45.11 Kio) Consulté 1848 fois
Re: Script Blocky gestion pompe de piscine
Publié : 24 juin 2021, 15:29
par boum
Je n'ai pas de lien sous la main, mais les blocky sont vraiment à réserver pour gérer des événements simples.
Les blocs if "imbriqués" ne sont pas supportés. Seules les conditions sur les ifs extérieurs sont testés et toutes les actions do sont exécutées.
Re: Script Blocky gestion pompe de piscine
Publié : 24 juin 2021, 16:31
par Postel_nicolas
Bonjour et merci , boom et kisscool
Du coup, je vais passer par le programme du wemos et ferait communiquer avec le tout avec domoticz, en plus dans ce cas même si j'ai une coupure de communication entre le wemos et domoticz la piscine sera gérée en "standalone"