Page 1 sur 2

[Résolu] Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:16
par greg7527
Bonjour,

Je me retrouve dans une même configuration que pour un post précédent, sauf que l'ErasePDM ne change rien...

Ma config :
Raspi 3 Buster
Domoticz 2021.1
Python 3.7.3
Zigate V1 USB
firmware 031e (ou 031e OptPDM => les deux ont été testés)
Plugin 5.1.013 (canal de mise à jour stable5)
56 objets pour un total d'environ 120/130 dispositifs.

Bref, passage à ce nouveau firmware, mais la barre du plugin m'annonce toujours qu'un nouveau plugin est arrivé : 031e
Déjà, c'est louche.

Dans le plugin, tous les dispositifs sont bien en ErasePDM, sauf les objets réappairés qui ne sont pas Aqara, à savoir :
- les prises Osram servant de routeurs
- les vannes Eurospirit sur les radiateurs
- les alarmes fumées Heiman
Donc les réppairages se font.

Par contre, pour les Aqara... rien. Aucun log.

Au secours ! :)

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:17
par greg7527
Ah, si, j'ai en plus parfois un message comme suit :
2021-11-01 17:14:04.147 Error: Zigate: (Zigate) No transport, write directive to '192.168.1.29:63810' ignored.

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:27
par pipiche
A ma connaissance il y a un firmware 0320 Legacy ou OptiPDM
voir le lien ici: https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/releases

Sinon, je comprends pas bien le problème.

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:30
par greg7527
Bonjour,

Merci de cette réponse rapide. Il me semblait que le 0320 n'était que pour la version V2

EDIT : Vu. Je vais essayer avec celle-ci.
ErasePDM encore une fois ?

EDIT 2 :
pipiche a écrit : 01 nov. 2021, 17:27 ...
Sinon, je comprends pas bien le problème.
Le problème est que les capteurs Aqara ne se réappairent plus. Aucun d'entre eux...

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:41
par Keros
Le message que tu as est lié à la connexion d'un navigateur à l'interface d'administration du plugin. Tu peux l'ignorer.

Pour 56 dispositifs sur une ZiGate V1, le Firmware OptiPDM est obligatoire. Tu n'auras pas pu dépasser les 40 avec le firmware standard.

Je ne comprends pas :
greg7527 a écrit : 01 nov. 2021, 17:16 tous les dispositifs sont bien en ErasePDM
Le ErasePDM se fait une fois au démarrage du plugin, pas au niveau des objets / dispositifs ...

Il aurait été bien que tu nous indiques le lien vers le sujet que tu mentionnes.

Comme le dit @Pipiche, on ne comprend pas bien ton souci. Il est apparu quand ? Suite à une mise à jour ? Lors de l'essai d'ajout de nouveau dispositifs ?

EDIT : Tu as essayé de changer les batteries des objets Aqara ?


PS : Évite d'écrire "au secours" : on est sur un forum d'entre-aide, ce n'est pas la police, les pompiers ni le samu.

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:47
par greg7527
Bon.
Passage à 0320 OptiPDM fait. Je n'ai pas effacé l'Eeprom et juste relancé le plugin.
Les routeurs sont vu, les vannes aussi.

Les capteurs Aqara ne sont toujours pas appairables.

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 17:49
par greg7527
Keros a écrit : 01 nov. 2021, 17:41 tous les dispositifs sont bien en ErasePDM
Ainsi.
Erase.png
Erase.png (6.36 Kio) Consulté 1719 fois
Keros a écrit : 01 nov. 2021, 17:41 Il aurait été bien que tu nous indiques le lien vers le sujet que tu mentionnes.
Celui-ci
viewtopic.php?f=28&t=11265&p=95394&hili ... omi#p95394
Keros a écrit : 01 nov. 2021, 17:41 Pour 56 dispositifs sur une ZiGate V1, le Firmware OptiPDM est obligatoire. Tu n'auras pas pu dépasser les 40 avec le firmware standard.

Le ErasePDM se fait une fois au démarrage du plugin, pas au niveau des objets / dispositifs ...

Comme le dit @Pipiche, on ne comprend pas bien ton souci. Il est apparu quand ? Suite à une mise à jour ? Lors de l'essai d'ajout de nouveau dispositifs ?

EDIT : Tu as essayé de changer les batteries des objets Aqara ?

PS : Évite d'écrire "au secours" : on est sur un forum d'entre-aide, ce n'est pas la police, les pompiers ni le samu.
Dans l'ordre :
- 56 dispositifs : oui et pourtant... jusqu'à il y a une semaine, une quinzaine au plus, tout se passait parfaitement bien. Et j'étais en 031d. Je suis donc passé en 031e OptiPDM parce que je venais de perdre un capteur et qu'il était impossible de le récupérer.
- ErasePDM : oui, merci. J'ai lu avant. Plusieurs fois.
- Apparition : elle vient à la suite de cette perte qui m'a emmené à faire la mise à jour en 031e, puis en 0320. Les deux en OptiPDM. Donc d'un capteur perdu, j'en suis à tous les capteurs perdus.
- piles : ... de là à perdre les piles de TOUS les capteurs... un ou deux, je veux bien, mais j'en suis au test de réinclusion du quatrième.
- "au secours" : ça ou autre chose. Il est vrai que l'humour ne passe pas facilement en dehors de l'oral.

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 18:05
par pipiche
greg7527 a écrit : 01 nov. 2021, 17:30
Le problème est que les capteurs Aqara ne se réappairent plus. Aucun d'entre eux...
Tu fais bien un reset du capteur Aqara ?
Il y a combien de router ?
combien de end device (sur piles )?

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 18:15
par greg7527
10 routeurs, 46 terminaux.
Pour le reset... ?

Je suis parti de ceci
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -zigate.md

Donc je n'ai, me semble-t-il, pas fait de reset. Une procédure ?

Mon but est de ne pas perdre l'historique dans Domoticz.

Re: Réappairage Aqara impossible

Publié : 01 nov. 2021, 18:18
par pipiche