Page 1 sur 1
Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 05 nov. 2021, 15:32
par quady42
Bonjour à tous,
j'utilise de nombreux modules sonoff sous tasmota depuis des années… Sans aucuns soucis...
Ne souhaitant pas multiplier les équipements à outrance. je souhaiterai remonter l'état d'un contact sec dans mon domoticz à l'aide d'un sonoff dual R2 sous tasmota qui me pilote 2 relais dans mon tableau électrique et j'aimerai donc utiliser les GPIO disponibles sur celui ci pour remonter l'état du contact sec dans mon domoticz.
Mais ensuite je ne sais pas où mettre le réglage idx dans tasmota pour remonter l'info de l'état on ou off de mon contact sec dans domoticz. Faut-il peut être ajouté une ligne de commande dans la console ?
Toutes les idées sont les bienvenues
Si vraiment, c'est trop compliqué j'utiliserai un Wemos (là je sais faire) mais bon, ce n'est pas très ecofriendly
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 05 nov. 2021, 18:01
par neo
Hello,
Tu peux créer une Rule personnalisée dans Tasmota qui va publier une valeur ou un état dans domoticz, exemple :
https://tasmota.github.io/docs/Rules/#u ... n-domoticz
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 05 nov. 2021, 22:10
par quady42
Merci neo, je suis en train d'explorer cette proposition, mais je nage un peu, je viens d'activer "SetOption114 1" ça arrange pas mal de chose.
Maintenant je suis en train d'essayer de faire une rule qui fonctionne, mais ce n'est pas encore ça
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 05 nov. 2021, 22:31
par quady42
Je pensai avoir trouvé, mais ça ne remonte pas dans domoticz malgré que dans la console la ligne apparaisse bien dans les logs tasmota sur un changement d'état :
22:20:02.576 RUL: SWITCH1#STATE=0 performs "publish domoticz/in {"idx":50,"nvalue":0,"svalue":""}"
22:20:02.581 MQT: domoticz/in = {"idx":50,"nvalue":0,"svalue":""}
22:20:02.592 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Switch1":{"Action":"OFF"}}
voici ma rule1 que j'ai bien mis sur ON ensuite:
Rule
ON Switch1#state=0 DO publish domoticz/in {"idx":50,"nvalue":0,"svalue":""} ENDON
ON Switch1#state=1 DO publish domoticz/in {"idx":50,"nvalue":1,"svalue":""} ENDON
une idée ?
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 06 nov. 2021, 00:09
par neo
Essaie de faire remonter la valeur sur le svalue au lieu de nvalue ?
Comme ceci :
ON Switch1#state=0 DO publish domoticz/in {"idx":50,"nvalue":0,"svalue":"0"} ENDON
ON Switch1#state=1 DO publish domoticz/in {"idx":50,"nvalue":0,"svalue":"1"} ENDON
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 06 nov. 2021, 00:17
par Neutrino
Je connais pas trop le fonctionnement des rules sur Tasmota, ESPeasy intégrant directement un "éditeur" dans l'interface.
Mais j'ai le sentiment que c'est la même base.
Bref, j'ai rencontré aussi ce problème et voici ce qui fonctionne chez moi
Code : Tout sélectionner
Publish domoticz/in,'{"command": "switchlight", "idx": 198, "switchcmd": "On"}'
"On" peut être remplacé par "Off" ou même "Toggle".
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 07 nov. 2021, 15:27
par quady42
Bon alors avec la svalue ça ne fonctionne pas mieux c'est très aléatoire

le changement d'état de l'entrée n'ai pas pris en compte à tous les coups..?? Je ne la voie pas passer dans la console tasmota.. Donc la trame mqtt ne risque pas de remonté à domoticz
Je crois que je vais tenter le coup de flasher en espeasy... Je n'ai que des wemos qui fonctionnent avec. Je vais tenter avec mon sonoff
Re: Sonoff Dual R2 - Tasmota
Publié : 08 nov. 2021, 09:49
par quady42
Bon le problème est résolu, j'ai mis ESP easy sur mon sonoff Dual R2.
Je pilote bien les 2 relais via Domoticz et l'entrée GPIO9 remonte bien dans domoticz...
Donc mon problème est résolu.
Merci bien