Régulation ventilation cheminée
Publié : 05 nov. 2021, 19:00
Bonsoir à tous,
je viens de remplacer mon variateur de ventilation de ma cheminée pour un Wally dimmer FIBARO .
Je souhaite automatiser sa régulation avec domoticz: Je possède un détecteur de fumée +thermostat
FGSD-002 FIBARO placé à la sortie d'une bouche d'air.
j'essaie de faire évoluer le pourcentage de ventilation à chaque variation de température :De le démarrer à partir d'une certaine température et de l'arrêter lorsqu'il n'y a plus de chaleur à diffuser.
création d'un interrupteur virtuel OK :Ventilateur cheminee (action off :http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=comma ... tchcmd=Off)
Mais voila :
1-Mon petit programme en lua se répète toutes les minutes alors que je souhaite qu'il s’exécute uniquement à l'évolution de la température. ?
2-Il semble qu'il ralentit domoticz :
2021-11-05 18:12:12.693 Status: EventSystem: Fetching URL http://192.168.10.152:8080/json.htm?typ ... el&level=5 after 0.2 seconds...
3- lorsque je lance la commande :
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=comma ... el&level=5'
==> le widget du walli dimmer ne se met pas à jour.
j'ai fait beaucoup( trop) fais de test et modification ..et la je n'arrive plus à progresser .
Qui peut me donner un petit coup de main ...je vous remercie.
voici pour programme
je viens de remplacer mon variateur de ventilation de ma cheminée pour un Wally dimmer FIBARO .
Je souhaite automatiser sa régulation avec domoticz: Je possède un détecteur de fumée +thermostat
FGSD-002 FIBARO placé à la sortie d'une bouche d'air.
j'essaie de faire évoluer le pourcentage de ventilation à chaque variation de température :De le démarrer à partir d'une certaine température et de l'arrêter lorsqu'il n'y a plus de chaleur à diffuser.
création d'un interrupteur virtuel OK :Ventilateur cheminee (action off :http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=comma ... tchcmd=Off)
Mais voila :
1-Mon petit programme en lua se répète toutes les minutes alors que je souhaite qu'il s’exécute uniquement à l'évolution de la température. ?
2-Il semble qu'il ralentit domoticz :
2021-11-05 18:12:12.693 Status: EventSystem: Fetching URL http://192.168.10.152:8080/json.htm?typ ... el&level=5 after 0.2 seconds...
3- lorsque je lance la commande :
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=comma ... el&level=5'
==> le widget du walli dimmer ne se met pas à jour.
j'ai fait beaucoup( trop) fais de test et modification ..et la je n'arrive plus à progresser .
Qui peut me donner un petit coup de main ...je vous remercie.
voici pour programme
Code : Tout sélectionner
----------------------------------------------------------------
-- PILOTAGE VENTILATION DE LA CHEMINEE
-- WALLI PLUG
-- DETECTEUR DE FUMEE + SONDE TEMPERATURE INTERNE
--
------------------------------------------------------------------
-- chargement des modules
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
commandArray = {}
interrupteur = otherdevices['ventilateur cheminee']
print("interrupteur ="..interrupteur)
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
--print ("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'");
if (deviceName=='Watt ventilateur') then
print("variable"..tostring(deviceValue).."'");
end
end
puissance = tostring(deviceValue)
--if (devicechanged['ventilateur cheminee'] == 'On' ) then
if interrupteur == 'On' then
puissance = otherdevices['Watt ventilateur']
temperature_cheminee = (otherdevices_svalues['cheminee'])
print("Donnee brute = "..temperature_cheminee)
print("ventilateur cheminée activée")
commandArray['Walli cheminee']='Set Level '.. puissance
print("puissance ventilateur = ".. puissance)
if ((tonumber(temperature_cheminee) < tonumber("20")) and (tonumber(puissance))~= 0) then
print("ventilateur cheminée déactivé")
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Off'
end
if ((tonumber(temperature_cheminee) > tonumber("21")) and (tonumber(puissance))== 5)then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=5'
end
if (tonumber("26")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("30")and (tonumber(puissance))== 15) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=15'
end
if (tonumber("31")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("35")and (tonumber(puissance))== 25) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=25'
end
if (tonumber("36")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("40")and (tonumber(puissance))== 35) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=35'
end
if (tonumber("41")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("45")and (tonumber(puissance))~= 45) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=45'
end
------------POUR TEST ------
--if (tonumber("20")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("21")and (tonumber(puissance))~= 55) then
if (tonumber("17")<tonumber(temperature_cheminee)) and (tonumber(temperature_cheminee)<tonumber("21")and (tonumber(puissance))~= 10.2) then
--puissance = (otherdevices_svalues['Watt ventilateur'])
commandArray['Walli cheminee']='Set Level '.. puissance
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=5'
end
if (tonumber("51")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("55")and (tonumber(puissance))== (tonumber("65"))) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=65'
end
if (tonumber("56")<tonumber(temperature_cheminee) and tonumber(temperature_cheminee)>tonumber("60")and (tonumber(puissance))== 75) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=75'
end
if(( tonumber(temperature_cheminee) > tonumber("61")) and (tonumber(puissance))>76) then
commandArray['OpenURL'] = 'http://X.X.X.X:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=310&switchcmd=Set%20Level&level=95'
end
print('le variateur est à '..otherdevices_svalues['Watt ventilateur' ] .." %")
end
return commandArray