Page 1 sur 1

DomBus

Publié : 19 janv. 2022, 23:29
par Jpp
Bonjour,

Quelqu'un peut il m'aider pour faire fonctionner un matériel DomBus (Dombus23) ?

Dans le "type" de l'onglet "Matériel" j'ai bien "Creasol DomBus RS485 modules"
Je mets le serial port à ttyUSB1. J'ai vérifié en mettant et enlevant mon convertisseur USB/RS485 que c'est bien le USB1.
Puis je clique "Ajouter".

Et là rien, pas de "Matériel" nouveau, ni d'interrupteur nouveau comme indiqué dans la notice.

Mais pire, mes devices sous mon RFXcom ne fonctionnent plus (RFXcon est en ttyUSB0) ainsi que mes compteurs ENPHASE Je suis obligé de recharger une ancienne data base pour repartir.

Je pense avoir la dernière version de Domoticz. J'ai fait un ./updaterelease

Modération

Publié : 19 janv. 2022, 23:33
par Keros
Sujet déplacé dans la section des autres protocoles.

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 14:35
par Neutrino
Problème d'alimentation ?
Pas assez de Jus pour alimenter les 2 en même temps peut-être.
Ou problème de nom de port USB : https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 15:43
par Jpp
Merci pour les indications.
Je vais vérifier l'alimentation car il me semble avoir vu passer un message du type "Low Voltage warning" lorsque je me log sur le Rpi en VNC.
A suivre ...

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 16:56
par Jpp
J'ai fait un dmesg et effectivement il y a un problème d'alimentation.
D'autant plus que j'ai un disque SSD (WD PiDrive). L'alimentation est : 5V 3A. Donc si j'ajoute PiDrRive + RFXcom + DomBus + GPIO ... cela fait peut-être trop ?
Par contre je ne sais pas qu'elle alimentation acheter ? Celle-ci peut-elle convenir 5.1V 4A https://www.amazon.fr/Officielle-Alimen ... 69&sr=8-12

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 17:25
par Jpp
C'était bien un problème d'alimentation. Du coup, j'ai utilisé l'alim de mon PiDrive (5V/3A) et l'ancienne alim pour le Rpi (5.1V/2.5A).
Et tout est revenu en ordre :)
Plus de message "Low Voltage Warning".

@neutrino
Merci infiniment pour pour ton aide

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 17:46
par Jpp
Par contre DomBus doit être sur ttyUSB0 et RFXcom sur ttyUSB1.
L'inverse ne fonctionne pas ???

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 18:03
par Neutrino
Cool !
Pour l'usb, l'ordre peut changer.
C'est pour ça qu'il faut fixer leur nom avec ça : https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices

Re: DomBus

Publié : 20 janv. 2022, 21:44
par Jpp
Ok je regarde comment comment fixer une adresse statique

Re: DomBus

Publié : 21 janv. 2022, 07:45
par Jpp
@neutrino
Voilà c'est fait j'ai fixé les noms des entrées USB pour RFXcom et DomBus.
Il me reste à le faire pour mon Z-Stick mais je dois acheter un Hub USB pour le connecter.

Pour le coté alimentation y a t-il un moyen simple interne pour évaluer la puissance consommée par le Rpi ?

Bonne journée