Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 10:19
par Aile
Bonjour à tous,

Je prévois d'équiper ma pompe à chaleur de capteurs de température Dallas sur bus 1-wire.

Je commence par le départ et le retour d'eau du plancher chauffant. Les tuyaux sont en multicouche et reliés à la pompe par des raccords en laiton.
Vaut-il mieux positionner les capteurs sur le tuyau directement, ou sur le raccord en laiton pour une mesure optimale de la température ?
Je pense utiliser du ruban adhésif en cuivre pour fixer les sondes et un manchon isolant par dessus.
Est-ce la bonne méthode ?

Merci :) !

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 14:03
par yan1950
Bonjour
Il faut les positionner sur les raccords laiton.
Poncer bien brillant à l'endroit du contact.
Mette de la pâte thermique.
Fixxer le capteur avec deux colliers rilsan.
Poser l'isolant par dessus.
Ne pas oublier d'étalonner les sondes et appliquer un correctif soft au cas ou.

Sur ma PAC géothermie eau/eau Dimplex j'ai installé 6 sondes:
- départ plancher
- retour plancher
- départ forages
- retour forages
- température de refoulement sur l'échangeur de sortie PAC.
- température chaufferie.

Visible ici:
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1419354052

Les valeurs températures ne s'affichent plus car je suis en train de refaire l'interface USB pour le raspberry.

Bonne bidouille
Yannick

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 19:22
par Aile
Merci pour l'info, Yannick !
yan1950 a écrit : 05 févr. 2022, 14:03 Fixxer le capteur avec deux colliers rilsan.
Le ruban adhésif en cuivre n'est pas mieux pour la transmission de température ?

Autre question, puis-je utiliser des connecteurs Dupont coté DS18B20 pour les tests ?
D'après la datasheet, la section des connecteurs du DS18B20 varie entre 0,41 et 0,55 mm.
Un peu petit, non ?

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 22:44
par yan1950
Les colliers rylsan c'est pour bien maintenir la sonde plaquée contre le raccord laiton.
La pate thermique assurant une bonne transmission de la chaleur à la sonde.
Un ruban adhésif etant placé par dessus il n'intervient pas dans la transmission à la sonde et vous ne parviendrez pas à la plaquer au raccord avec ça.
Isolant par dessus le tout et rien ne bouge.
Pas de dupont mes cables sont soudés aux sondes.
Bonne nuit

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 23:00
par Aile
Ok, je fais comme ça !
Si je comprends bien, deux colliers Rislan sur un aussi petit composant, c'est juste pour éviter qu'il se décale de l'axe du tuyau ?

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 23:07
par Neutrino
Il s'agit peut-être de la version étanche ?
ori-sonde-etanche-ds18b20-19339.jpg
ori-sonde-etanche-ds18b20-19339.jpg (26.51 Kio) Consulté 8712 fois

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 05 févr. 2022, 23:24
par Aile
Sans doute...
Pour ce qui me concerne, j'ai choisi juste le composant, car il a un coté plat qui fait sûrement un meilleur contact avec le raccord laiton.

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 06 févr. 2022, 08:37
par yan1950
Oui mettre le coté plat sur le raccord laiton serrée avec un ou deux colliers rilsan pour assurer que la sonde ne bougera pas et fera un tres bon contact thermique avec le support( + pate thermique )

La sonde présentée par Neutrino comporte de la pâte thermique à l'intérieur( normalement ! ) pour assurer la transmission de la chaleur au DS18b20 placé dedans.

Bon dimanche pluvieux.
Yannick

Re: Positionnement du capteur DS18B20 sur tuyau de chauffage

Publié : 07 févr. 2022, 20:10
par jarvis
Bonjour je me greffe au sujet.
Je pense que la pâte thermique est indispensable, avec une bonne isolation par dessus.

Bon après la problématique avec nos circuits basse températures, c'est que en mettant la sonde en extérieur tuyau, la sonde est influencée par l'environnement extérieur. Moi par exemple mes entrées/sorties (2 zones BT) sont dans une buanderie quelque fois plus chaude que mes tubes BT (valeur températures fluide que je peux lire sur mon électronique chaudière, mais irrécupérables).

Idéalement il faudrait faire comme j'ai sur mon échangeur piscine; soit avoir un porte sonde intégré sous forme de doigt dans lequel ma sonde avec pâte thermique lit vraiment la température du fluide.
D'ailleurs, est-ce que ça existe pour nos tubes cuivres/laiton ?