Page 1 sur 1

Chaudière frisquet hydromotrix vision

Publié : 17 avr. 2022, 00:34
par Starside
Bonjour à vous,

Je sais pas si je suis au bon endroit... j'ai cherché sur google une solution à mon problème et j'ai trouvé ce forum :)

J'ai une frisquet hydromotrix vision, et la sonde / thermostat est décédé... l'écran LCD ne fonctionne plus. Naturellement on a dépassé pile les deux ans de garantie :/ Et bien entendu c'est un boitier tout pourri, mais frisquet facture ça une blinde.

Y-a-t'il un moyen de le remplacer en tirant parti de domoticz ? Quels équipements j'aurais besoin dans ce cas (je crois comprendre qu'il faut un émetteur pour le raspberry pi, et certainement un thermomètre quelconque pour donner les infos à domoticz ?) ?

Merci pour vos réponses :)

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 17 avr. 2022, 08:30
par christopheHD
Starside a écrit : 17 avr. 2022, 00:34 J'ai une frisquet hydromotrix vision
Ce thread concerne les Frisquet Hydromotrix pas Visio, je pense qu'il y a peu de chances que quelqu'un sache répondre à ta question.

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 17 avr. 2022, 21:09
par Starside
Ha merdoum j'ai mal lu du coup :/ un sous forum adapté où je pourrais poser ce genre de questions ? J'ai pas vraiment trouvé de subreddit consacré aux chaudières françaises :D

Modération

Publié : 17 avr. 2022, 21:28
par Keros
Bonjour Starside et bienvenu sur le forum ;)

Je viens de déplacer les messages dans un nouveau sujet dans la section des objets.

Re: Chaudière frisquet hydromotrix vision

Publié : 17 avr. 2022, 21:32
par Starside
ha merci bien ! Je me disais que qqch de ce genre avait dû se produire car l'autre thread avait soudainement maigri de quelques messages :mrgreen:

Re: Chaudière frisquet hydromotrix vision

Publié : 17 avr. 2022, 23:39
par be51
J'ai une Hydromotrix Vision.
La chaudière fonctionne mais la régulation est indigne :
- pas d'anticipation
- variations de température de plusieurs dixièmes de degrés
- la chaudière ne supporte pas les thermostats externes
- elle ne respecte pas le standard européen Opentherm.
J'ai lu un fil de discussion quelque part où un gars disait avoir adapté un circuit de régulation externe pour la piloter comme il voulait selon le standard Openthern mais je n'ai pas l'URL.
Effectivement, Frisquet est très cher...
Je me demande pourquoi je n'ai pas mis une petite ELM LEBLANC trois fois moins chère !

Re: Chaudière frisquet hydromotrix vision

Publié : 14 nov. 2023, 22:13
par mgre
Hello,

Je suis le créateur d'un post sur hacf.fr à propos du reverse engineering du protocole Eco Radio Visio de frisquet, avec pour vocation une intégration Frisquet <=> MQTT (afin de profiter au plus grand nombre de solution)

Pour le moment, le projet ne permet que de lire les informations du réseau mais l'objectif à terme est de simuler une sonde extérieure, changer la programmation, simuler un satellite...

https://forum.hacf.fr/t/pilotage-chaudi ... isio/19814

A bon entendeur ;)