Page 1 sur 1

Bornier filaire de détecteur d'ouverture

Publié : 22 déc. 2015, 12:04
par kassor
Bonjour,

Après avoir galéré pendant 24h à comprendre pourquoi je n'avais pas de remontée du contact mécanique que j'ai branché au bornier de mon décteur d'ouverture de porte, je viens juste partager l'info qui peut servir à d'autres.

J'ai donc un détecteur d'ouverture de porte ZIPATO Z-Wave+, qui d'ailleurs est détecté dans Domoticz comme Vision ZD2102 EU Door/Window Sensor.
J'avais besoin de transformer un simple contact mécanique NC en signal zwave.
J'ai mis l'option "external switch" sur "on" et je ne comprenais pas pourquoi, mais il n'y avait aucune remonté d'information de mon contact branché au bornier. Et je viens de trouver la raison !
Il faut laisser l'aimant collé au capteur !
Ainsi, quand mon contact relié au bornier s'ouvre, j'ai bien un signal d'ouverture envoyé par le détecteur, et quand le contact se referme, le nouveau signal est bien transmis également.