Page 1 sur 1

[Résolu] station Netatmo CO2 qui ne remonte plus depuis le 01/07

Publié : 10 juil. 2022, 10:07
par quady42
Bonjour à tous,

Je constate que mon taux de CO2 de ma station netatmo ne remonte plus sur domoticz depuis le 01/07 les autres sondes remontent normalement...

Sur mon portail Netatmo, le taux de CO2 est bien présent et évolue.

Je ne constate rien de spécial dans les Log ?

Avez-vous le même problème ou avez-vous une idée de la cause ?

Re: station Netatmo CO2 qui ne remonte plus depuis le 01/07

Publié : 11 juil. 2022, 22:42
par quady42
Bon finalement j'ai fait le bourrin...
j'ai recréer un matériel netatmo avec les même identifiant que le 1er mes capteurs sont tous remonté à l identique sauf le CO2 qui avait une nouvelle id et il avait une valeur donc j'ai fusionner mes dispositifs nouvellement créer avec les anciens et tous remarche... Par contre je ne sais pas se qui c'est passé

Re: [Résolu] station Netatmo CO2 qui ne remonte plus depuis le 01/07

Publié : 12 juil. 2022, 20:35
par Southmind
J'ai remaraué que la beta créait des nouveau devices pour NetAtmo. Notamment l'ancien device CO2 n'est plus rafraichi . J(ai utilisé le nouveau dans mes scripts mais je garde l'ancien au cas où....