Page 1 sur 1

[Résolu] téléinfo edf

Publié : 31 juil. 2022, 21:02
par didier02
est ce que quelqu'un peu me dire ce qu'il veut ..
après quelques péripécies , j'ai rebranché ma clés USB de téléinfo Edf , sur un Hub USB comme celuis ci :
zzz.jpg
zzz.jpg (20.08 Kio) Consulté 1003 fois
j'ai bien les info mais de temps en temps , les log me sortent çà :

Code : Tout sélectionner

2022-07-31 20:57:55.895 Error: teleinfo edf: CRC check failed on Teleinfo line 'OPTARIF H.. <' using both modes 1 and 2. Line skipped.


je doit avoir un soucis avec mes ports USB , mais j'ai mis celuis qui était proposé par domoticz :
.
Image2.jpg
Image2.jpg (160.74 Kio) Consulté 1003 fois
.
j'aime pas trop qu'il y ai des erreurs .. donc si je pouvais corrigé çà ...
je vois pas ce que çà veut dire .. :oops:
j'ai toute une tirade d'erreurs et puis plus rien pendant quelques minutes ....
et puis hop une erreur

Code : Tout sélectionner

2022-07-31 20:59:12.099 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-07-31 20:59:12.114 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-07-31 20:59:12.131 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-07-31 20:59:12.141 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-07-31 20:59:12.740 1wire: Temp (ECS depart)
2022-07-31 20:59:22.072 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-07-31 20:59:22.077 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-07-31 20:59:22.085 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-07-31 20:59:22.092 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-07-31 20:59:22.098 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-07-31 20:59:23.561 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-31 20:59:23.577 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-31 20:59:24.744 1wire: Temp (Ecs retour)
2022-07-31 20:59:28.937 Error: teleinfo edf: CRC check failed on Teleinfo line 'ACO 042064292531 =' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-07-31 20:59:29.888 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-07-31 20:59:29.917 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-07-31 20:59:29.944 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-07-31 20:59:29.966 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-07-31 20:59:32.058 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-07-31 20:59:32.063 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-07-31 20:59:32.071 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-07-31 20:59:32.079 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-07-31 20:59:32.084 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-07-31 20:59:34.017 zigate: UpdateDevice - ( chb jule) 0:27.6;51.0;1
2022-07-31 20:59:34.030 zigate: UpdateDevice - ( chb jule) 27.6:27.6
2022-07-31 20:59:36.748 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-07-31 20:59:38.591 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-07-31 20:59:38.623 temporisation: Light/Switch (temporisation)
2022-07-31 20:59:42.045 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-07-31 20:59:42.055 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-07-31 20:59:42.072 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-07-31 20:59:42.087 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-07-31 20:59:42.096 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-07-31 20:59:46.027 Error: teleinfo edf: CRC check failed on Teleinfo line 'HHC 002739141 !' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-07-31 20:59:48.749 1wire: Temp (Temp buro)
2022-07-31 20:59:52.029 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-07-31 20:59:52.034 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-07-31 20:59:52.042 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-07-31 20:59:52.050 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-07-31 20:59:52.055 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-07-31 20:59:53.571 EventSystem: Event trig
.
çà veut dire quoi
using both modes 1 and 2.
je viens de faire une modif du temps de rafraichissement et les logs me donnent çà ..

Code : Tout sélectionner

2022-07-31 21:07:34.038 Status: teleinfo edf: Teleinfo device uses serial port: /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA5VQHZH-if00-port0 at 1200 bauds
2022-07-31 21:07:34.044 Status: teleinfo edf: CRC checks will be performed on incoming data
2022-07-31 21:07:34.161 Status: teleinfo edf: CRC check mode set to 1

Re: téléinfo edf

Publié : 31 juil. 2022, 22:07
par Neutrino
C'est rien, rassure toi.
Une de temps en temps, ça va.
C'est juste que la trame reçue est incorrecte et que les vérifications CRC la dégage.
ça évite de pourir ta base avec des données corrompues.
ça peut venir de :
- ton compteur qui se parasite lui-même
- le câble qui le relie à la clé
- la clé un peut trop ancienne qui peuvent être moins compatible avec certains modèle de linky
- le port USB, préfère l'USB 2.

Je suis connecté en wifi à ma téléinfo et j'en ai 2 / jour en moyenne.

Re: téléinfo edf

Publié : 01 août 2022, 12:41
par didier02
bonjour, Neutrino,
ok je vais mettre un peu d'ordre dans mes cables alors , la clés usb est de l'année derrière, elle devrais être ok, .. ce qui m'étonné c'est que c'est très aléatoire , des fois 20 d'un seul coup et plus rien pendant une heure !!
Merci ..

Re: téléinfo edf

Publié : 16 août 2022, 09:35
par didier02
pour ceux qui auront le même problème que moi , ...
J'ai raccourcis le câble entre le dongle téléinfo et le compteur au minimum , depuis 3 jours aucun défaut ... par contre j'ai mis une rallonge USB de 5 mètres .. :D :D
au fait , j'ai oublié de dire que c'était avec ce module .. :
module-teleinfo-usb-cartelectronic-usbticlc-win.jpg
module-teleinfo-usb-cartelectronic-usbticlc-win.jpg (5.29 Kio) Consulté 866 fois
.
maintenant çà fonctionne nickel ..
@+ Didier