audi68 a écrit : 09 déc. 2022, 07:24
Celui-ci est plus approprié Nodon SIN 4-1-20?
Bonjour,
Première question à se poser selon moi: Quelle est la tension d'alim interne de la motorisation de la porte?
Il peut en effet se révéler intéressant de choisir un module qui peut s'alimenter sur cette tension interne, souvent 24Vcc, au lieu d'un 220Vac.
Cela évite de tirer un fil et dans ces motorisations, on a souvent un bornier pour des options qu'on n'a pas forcément achetées qui permet de se brancher proprement.
Ensuite, le besoin pour la commande, ce sera un contact sec à cabler en // du bouton poussoir de commande locale.
Attention, car le trajet suivit dépends alors de l'état initial: Porte totalement fermée, une impulsion ouvre. Totalement ouverte, une impulsion ferme. Partiellement ouverte, la porte repart à l'inverse du trajet précédent avant l'impulsion d'arrêt... Ce qui amène au second point: Il est important de connaître cet état initial pour ne pas ouvrir en pensant fermer quand on est à distance!
Là, il faut voir ce que permet la porte: Ma Horman peut ainsi se configurer (par dip-switch) pour commander un relais externe de fin de course. Pour ma part, je n'ai pas ce relais destiné à alimenter un dispositif de sécurité le temps d'une manœuvre (lumière clignotante...), mais il me permet de récupérer l'info comme quoi la position fermé/verrouillé est atteinte. Et c'est là qu'il est encore plus intéressant d'avoir un module alimenté à la tension de fonctionnement de la motorisation, car en général cet état va être lié à cette alimentation (0/24V, directement ou faisable avec une pull-up sur une alimentation). Et d'en sélectionner un qui ait une entrée logique indépendante du contact sec de commande.
AInsi, avec un seul module, on a la partie commande et info ouvert/fermé. Le tout pouvant s'intégrer très proprement de manière invisible dans le capot de la motorisation.
Il faut quand même prévoir un peu de script pour éviter, à distance, d'ouvrir la porte en pensant la fermer. Pour ma part, j'ai fait assez générique avec un système "anti-oubli" lié à l'info absent/présent de la partie alarme: Si personne à la maison et porte ouverte depuis + de 5mn et pas de mouvement (j'ai aussi un capteur de mouvement dans le garage) détecté sur au moins cette durée, une impulsion de commande est envoyée qui devrait fermer la porte si elle était totalement ouverte.
Pour le cas partiellement ouverte et arrêt dans le sens descente, cette impulsion va la faire remonter en position totalement ouverte ce qui n'est certes pas l'effet voulu. Mais les conditions étant encore là, 5mn après ça va fermer pour de bon.
Pire cas, ca ne reste donc pas ouvert plus de 10mn. Cela peut s'ajuster selon la nature de son quartier! Au lieu de 5mn, j'aurais pu coller 2.
Niveau modules zigbee, je n'ai pas de conseil à donner vu que je n'ai encore que du z-wave. Il te faudra donc trouver un équivalent du ZMNHND1 de Qubino si ta porte permet de faire le même genre de chose.