Page 1 sur 2
[Résolu] non optimisé Wiser CCT592011
Publié : 22 févr. 2023, 18:18
par Bibi49
Bonjour,
Version de DomoticZ -> 2023.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : -> RPI 2B sous Bullseye
Python Version: 3.9.2
Modèle de coordinateur : -> PHOSCON Conbee2
Version de coordinateur : -> USB
Version du firmware : -> FW deCONZ 0x26780700
Type de firmware : standard
Version du plugin -> 6.3.010
Branche du plugin : Stable
Marque de l’équipement : Schneider Wiser
Modèle de l’équipement : CCT592011 Detecteur fuite eau
https://zigbee.blakadder.com/Schneider_ ... B1021.html
pas d'erreur lors de l'appairage.
Fonctionnement :
la détection de fuite d'eau ->OK (visible depuis domoticz)
Le tension de la batterie (2xAAA = 3V) -> affiche 31V au lieu des 3.1V
Il est détecté comme contact de porte sous domoticz
Rien d'activé sur le plugin concernant Wizer
Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592001
Publié : 22 févr. 2023, 19:04
par Keros
Pour info, tu n'es plus obligé de zipper les fichiers .json, le forum les accepte

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592001
Publié : 22 févr. 2023, 19:20
par Bibi49
Merci pour l'info Keros

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592001
Publié : 23 févr. 2023, 09:51
par pipiche
Peux-tu basculer sur la branche config-release-6.3.011
supprimer les wdigets actuelles
relancer le plugin
vérifier qu'il n'y a plus de traces de ce device
et refaire l'appairage
Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592001
Publié : 23 févr. 2023, 13:06
par Bibi49
Je viens de tester :
Il est bien reconnu comme "Water", dans domoticz l'état changer bien selon le réel.
Il n'y a plus la tension des batteries qui s'affiche.
Me concernant c'est OK.
Y'a t'il d'autres test a effectuer?
Merci pipiche

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592011
Publié : 23 févr. 2023, 13:46
par pipiche
Au niveau des tests, ca doit etre ton bon, vérifies que le niveau de batterie est correctement reporté au niveau Domoticz et puis également dans le dashboard du plugin WebUI
Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592011
Publié : 23 févr. 2023, 16:58
par Bibi49
dans le WebUI, dans Gestion/Gestion des objects/ je n'ai qu'une seul ligne pour CCT592011_AS (l'etat du détecteur de fuite eau), je n'ai plus la seconde ligne ou le niveau de batterie etait a 31V avec la version 6.3.10
Sur la page d'acceuil, un objet sur batterie (CCT592011_AS) supérieur a 75%, si je clic dessus, il affiche 100%
Dans domoticz, Configuration/Dispositifs j'ai bien ma ligne du deteceur de fuite d'eau avec l'icone vert de la batterie qui affiche 100%
Donc pour moi c'est OK
Merci
Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592011
Publié : 24 févr. 2023, 00:00
par pipiche
Oui le Widget voltage ne présente pas trop d'interet dans la mesure ou on gère la charge batterie via l'icon domoticz.
Si tu as 100% c'est parfait car dans la version précédente c'est 200% que tu avais.
Sinon j'ai aussi géré la tension et elle est maintenant divisée par 10.
Donc pour moi, on est bon
merci
Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT592011
Publié : 25 févr. 2023, 16:57
par Bibi49
C'est moi qui te remercie pipiche

Modération
Publié : 25 févr. 2023, 21:16
par Keros
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet