Page 1 sur 2

Zwave et DiO

Publié : 05 janv. 2016, 09:32
par leraver
Je rencontre un soucis:
Comme un soucis de compatibilité entre ces 2 protocoles.

Je n'arrive pas a mettre en fonctionnement un simple prise DiO depuis un actionneur Zwave (contacte de porte ou le Pir "l'oeil de Sauron").

J'ai beau tenter le coup LUA, ou en blocky, rien ne s’exécute.

Y a t'il une piste?
Je ne peu pas faire de test inverse actionneur DiO qui allume une prise zwave, car pas d'actionneur Dio autre que ma télécommande ( encore que dans ce cas cela fonctionne...).
Help

Re: Zwave et DiO

Publié : 05 janv. 2016, 13:43
par vil1driver
salut,

si tu as tenté lua, fais voir un peu ?

Re: Zwave et DiO

Publié : 05 janv. 2016, 14:13
par leraver
lua.
script_device_entre.lua :

Code : Tout sélectionner

commandArray = {}
if (devicechanged['Capteur de porte'] == 'On' and otherdevices['Inter entree'] == 'Off') then
commandArray['Inter entree']='On FOR 30'
end
return commandArray

Re: Zwave et DiO

Publié : 10 janv. 2016, 18:22
par leraver
Finalement personne n'a d'info?
:oops:

Re: Zwave et DiO

Publié : 10 janv. 2016, 18:43
par patrice
Bonsoir
Tu parles d'incomptabilité, mais si tes 2 devices fonctionnent correctement il n'y a pas de pb de compatibilité à craindre,
C'est la logique de fonctionnement

Faut il vraiment qu'il y en ai un a OFF et l'autre à ON EN MEME temps pour basculer à OFF le inter_intree ?

Ne sufffirait il pas que ton capteur de porte passe a ON pour activer inter_entree 30 sec à ON ?

Re: Zwave et DiO

Publié : 10 janv. 2016, 22:01
par leraver
Oui en effet la thorie est une belle chose, mais la je bloque, je ne pije pas pourquoi ca passe pas

Re: Zwave et DiO

Publié : 10 janv. 2016, 23:38
par rimram31
Si ça ne fonctionne pas comme attendu c'est toujours qu'il y a une bonne raison.

Es-tu certain que tu passes dans le test Ok, pour le savoir ajoute un log (print ('Coucou, je suis bien passé par là ...')), as-tu essayé en simplifiant le test (uniquement celui sur la porte par exemple), essayé de séparer les deux tests pour voir pourquoi il ne serait pas a vrai, as-tu essayé de faire un On simple ???

Trouver la raison d'un dysfonctionnement c'est commencer par essayer de l'identifier en l'isolant, en écrivant.réécrivant son code de différentes façon pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Une fois qu'on a cerné le problème, il est facile de trouver le pourquoi et ensuite la solution.

+1 avec patrice, il ne peut y avoir d'incompatibilité. A partir du moment où ton installation est capable de zwave, capable de 433, le reste n'est que du programme domoticz. Quand truc est vrai alors exécuter action bidule.

Re: Zwave et DiO

Publié : 11 janv. 2016, 06:13
par vil1driver
Salut,

+1

Et j'ajoute... On FOR 30 c'est 30 minutes..

Re: Zwave et DiO

Publié : 11 janv. 2016, 08:25
par rimram31
vil1driver a écrit :...Et j'ajoute... On FOR 30 c'est 30 minutes..
Un peu HS ... il va falloir proposer un petit improvment pour autoriser de préciser une unité: 10s, 10mn, 10h :-) avec les valeurs par défaut pour compat. D'autant qu'on ne peut pas définir deux commandes a la suite (style "On" puis "Off AFTER 30") puisque via commandArray, la 2ème va venir remplacer la 1ere (dans le même script).

Edit: Bon ben j'ai appris un truc, on peut envoyer plusieurs commandes a un même device: commandArray[1]={[target]='On'} puis commandArray[2]={[target]='Off AFTER 30'} marche ;)

Re: Zwave et DiO

Publié : 11 janv. 2016, 09:17
par leraver
Je vais tenté le log sur le contact de porte.
Je sais quil fonctionne (enfin je pense, car il m'indique les bon info lorsque la porte s'ouvre ou ce ferme:
ScreenShot046.jpg
ScreenShot046.jpg (39.54 Kio) Consulté 7884 fois
A voir si j'arrive a avancer en mettant
Es-tu certain que tu passes dans le test Ok, pour le savoir ajoute un log (print ('Coucou, je suis bien passé par là ...')), as-tu essayé en simplifiant le test (uniquement celui sur la porte par exemple), essayé de séparer les deux tests pour voir pourquoi il ne serait pas a vrai, as-tu essayé de faire un On simple

En faite c'est ce que je cherche a faire ca:
Faut il vraiment qu'il y en ai un a OFF et l'autre à ON EN MEME temps pour basculer à OFF le inter_intree ?

Ne sufffirait il pas que ton capteur de porte passe a ON pour activer inter_entree 30 sec à ON ?