Manque infos dans plugin Téléinfo
Publié : 06 avr. 2023, 11:29
Bonjour à tous,
Je viens de passer à l'option tempo également. J'allais créer un post sur le sujet et je viens de découvrir celui-ci.
J'ai donc le même problème. Cela vient du changement de trame, et de certaines valeurs qui ne sont pas gérées par le plugin teleinfo dans domoticz . Voici un exemple de trame complète :
Du coup, aucun device pour SINSTI alors que j'aimerais bien avoir un device pour chacun des SINST (injection et sortie).
Aucun device non plus pour le type de tarif du jour (bleu-blanc-rouge) alors que cela est dans la variable LTARF .
Bref, il y a un besoin d'évolution du plugin domoticz je crois, à moins qu'un autre prenne cela en considération.
Je viens de passer à l'option tempo également. J'allais créer un post sur le sujet et je viens de découvrir celui-ci.
J'ai donc le même problème. Cela vient du changement de trame, et de certaines valeurs qui ne sont pas gérées par le plugin teleinfo dans domoticz . Voici un exemple de trame complète :
Code : Tout sélectionner
DATE E230405090206 =
NGTF TEMPO F
LTARF HP BLEU +
EAST 026461120 %
EASF01 016881868 P
EASF02 009579252 J
EASF03 000000000 $
EASF04 000000000 %
EASF05 000000000 &
EASF06 000000000 '
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 "
EASD01 010103700 ,
EASD02 016357420 =
EASD03 000000000 "
EASD04 000000000 #
EAIT 001189654 '
ERQ1 000005316 J
ERQ2 000000000 <
ERQ3 001847564
ERQ4 019804121 X
IRMS1 006 4
URMS1 234 C
PREF 12 B
PCOUP 12 \
SINSTS 00000 F
SMAXSN E230405073031 02570 4
SMAXSN-1 E230330161221 03840 O
SINSTI 01316 G
SMAXIN E230405090113 01310 !
SMAXIN-1 E230330142640 02410 A
CCASN E230405090000 00000 /
CCASN-1 E230405083000 00170 W
UMOY1 E230405090000 233 *
STGE 013A4701 F
MSG1 PAS DE MESSAGE <
PRM 24380173475488 A
RELAIS 000 B
NTARF 02 O
NJOURF 00 &
NJOURF+1 00 B
PJOURF+1 00004001 06004002 16004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE 1
ADSC 022064611388 6
VTIC 02 J
Aucun device non plus pour le type de tarif du jour (bleu-blanc-rouge) alors que cela est dans la variable LTARF .
Bref, il y a un besoin d'évolution du plugin domoticz je crois, à moins qu'un autre prenne cela en considération.