Page 1 sur 1

Rapport annuel Linky endommagé

Publié : 25 avr. 2023, 17:08
par ERDOMO
Bonjour à tous je vous propose une réparation d'un
Rapport annuel Linky endommagé...

Pour un cause non encore déterminée le rapport annuel comporte des valeurs nulles dans le colonnes des compteur T1 et T2 et les colonnes Utilisation T1 et T2 contiennent les valeurs des compteurs T1 et T2. On dirait qu'il y a eu un glissement des infos (un cran vers la droite). Ceci génère une grosse erreur sur le graphe.

Pour corriger il faut intervenir au niveau de la base de données. Par chance le programme Windows « DB Browser (SQL Lite) » permet d’accéder à la base de données et permet la correction.

Bien que cela ne soit pas très « pro » l'accès à la base de données « ONLINE » ne perturbe pas le fonctionnement global. On n'y reste pas des heures, on cible bien les data et on corrige en live.

La table concernée est « Multimeter _Calendar » les colonnes à corriger sont Value1 et Value5,
Value 1 doit contenir la valeur de [Counter1 (J) – Counter1(J-1)]
Value 5 doit contenir la valeur de [Counter3 (J) – Counter3(J-1)]

Cliquer sur enregistrer les modifications, fermer DB Browser .
Fermer le rapport Domoticz puis le rouvrir. La correction est ok !!!


Nota bene : l'emplacement de la base données SQL est différent selon le système d'exploitation utilisé.
Sur mon pc (W10 – Domoticz version 2023.1) la base « domoticz.db » active est sous C:/ProgramData/Domoticz.
C'est bien cette base qu'il faudra sauvegarder, j'ai eu la surprise de sauvegarder une base du même nom se trouvant sous C:/Programmes(x86)/Domoticz mais qui ne contenait aucune valeur.