Bonsoir.
Depuis l'installation de la dernière version stable de Domoticz Version: 2023.1 (build 15234) les valeurs de mes sondes de température BME280, DHT22 et autre DS18B20 ne remontent plus dans Domoticz. J'ai juste eu à modifier l'IDX dans esp easy de chaque capteurs car il étaient différents avec la nouvelle version de Domoticz, je ne comprend pas d’où peux venir le problème. J'ai aussi des modules sonoff que j'ai ajouté dans ( interrupteurs ) et eux fonctionnent parfaitement.
Comme me l'a suggéré Keros Il fallait bien aller dans les paramètres de DomoticZ, onglet Sécurité et en bas dans Réseaux de confiance ajouter les Ip de mes sondes pour que tout rentre dans l'ordre.
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 17 mai 2023, 21:41
par Neutrino
Salut,
Aucun problème de mon côté.
Tes IDX n'auraient pas du changer. Je n'ai jamais vu d'IDX changer d'ailleurs.
Efface bien le cache ou passe en mode incognito et revérifie tes IDX et tes LOG.
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 07:11
par Keros
Ce n'est pas le changement de sécurité implanté dans la 2023.1 qui bloque les accès de tes sondes ?
Je confirme ce que te dit Neutrino : je n'ai jamais vu des IDX changer. Ce serait un sacré foutoir

Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 08:28
par f5pun
Bonjour.
En fait j'ai refait une installation complète Os et Domoticz, du coup j'ai crée de nouveau capteurs et comme je ne le ai pas creés dans le même ordre l'IDX était différent. Par contre j'ai voulu me reconnecter à Domoticz ce matin et impossible.

- non_connection.jpg (43.43 Kio) Consulté 1132 fois
J'ai déjà eu ce problème
viewtopic.php?t=13279 ce qui explique que j'ai refait une installation complète, je constate que le soucis de départ est toujours là
Je ne suis pas du genre à abandonner facilement mais là je suis dépité.
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 09:30
par Keros

On va continuer l'autre sujet pour le problème d'accès à DomoticZ.
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 21:18
par f5pun
Sur domoticz fraichement installé j'ai intégré deux module sonoff flashé sous tasmota qui fonctionnent parfaitement. Le soucis est avec la sonde extérieure BME280 sous ESPEasy qui ne remonte pas la valeur dans domoticz. Je précise que cette configuration fonctionnait parfaitement avec mon ancienne version de domoticz.
La version actuelle

- version-domoticz.jpg (70 Kio) Consulté 1112 fois
Les sonoff fonctionnent

- int_sonoff_domoticz.jpg (36.96 Kio) Consulté 1112 fois
Sonde extérieure

- sonde_domoticz.jpg (75.51 Kio) Consulté 1112 fois
BME280 avec ESPEasy

- espeasy_sonde_ext.jpg (56.35 Kio) Consulté 1112 fois
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 21:22
par Keros
Tu as rentré l'IP de ta sonde dans la liste des connexions autorisées sans authentification ?
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 21:40
par f5pun
Non, mais tu fait comment pour vérifier cela ?
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 18 mai 2023, 23:01
par Keros
Dans les paramètres de DomoticZ, onglet Sécurité et en bas dans Réseaux de confiance.
Re: Problème sonde BME280 sous espeasy
Publié : 19 mai 2023, 07:39
par f5pun
C'est ce que j'avais trouvé hier soir, mais je n'ai pas plus approfondi car il était tard.
Par contre ce matin impossible de me connecter à domoticz depuis mon navigateur.
J’accède bien à mon RPI en SSH, c'est déroutant ce truc.