Depuis quelques semaines, cette erreur apparait dans mes logs domoticz.

Depuis ce jour 0h00, j'ai cette erreur 13 fois.

Mon réseau zigate n'a pas changé.

Le problème, si problème il y a, n'est pas bloquant.

Tous les devices sont "en vie".

En PJ l'export des erreurs.

D'où cela peut-il venir ?

Zigate V2 fw 03a0
Plugin 6.4.408

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 23 mai 2023, 12:42
par Keros
Nous en avons déjà parlé : viewtopic.php?t=13046

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 23 mai 2023, 20:11
par Deufo
ZPS_NWK_ENUM_INVALID_PARAMETER 0xC1 An invalid or out-of-range parameter has been passed

La dernière fois que l'on a regardé celui là, la même commande un peu après passe sans souci, aucune idée de l'origine si ce n'est un bug fw.

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 23 mai 2023, 21:42
par fjum
Toujours est-il que ce qui n'arrivait que de temps en temps en est arrivé à un tel point en 4 jours que j'en suis à 28 erreurs aujourd'hui.

J'ai déposé le même message sur le forum de zigate.fr. Je verrai bien

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 24 mai 2023, 12:28
par Keros
C'est comme si le fonctionnement se dégradait avec le temps. La mienne vient de me faire les premiers signes. Dés que ce sera plus souvent, je changerai de coordinateur.

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 24 mai 2023, 14:03
par fjum
Ben curieusement, je n'ai plus rien depuis hier soir 22h.

En fait, je n'ai plus rien depuis que j'ai posté un message sur le forum de zigate.fr ...

Je ne suis pas complotiste mais je dis que c'est quand même curieux ;-)

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 24 mai 2023, 14:07
par fjum
Réponse reçue sur le forum zigate.fr :

l'erreur 0xC1 (ZPS_XS_E_CCM_INVALID_ERROR) indique un problème de déchiffrement d'un paquet. Pour régler le problème il faut trouver le device qui émet ce paquet et le réappairer.

Re: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [c1]

Publié : 02 juin 2023, 16:31
par pipiche
comme les developpeurs de Zigate le savent le Extended Error Code est asynchrone, c'est a dire qu'on ne peut pas l'associer à une commande ni a un device.
Par conséquent impossible de donner cette information.

Il est clair que la Zigate est très capricieuse, peut-etre un message corrompu et ce message a été droppé et du coup l'information 0xc1 n'est pas a prendre en compte