Détection de sécurité thermique déclenchée sur boiler électrique

Publié : 21 août 2023, 11:59
par belgo
Hello à tous ,

j'ai besoin d'aide / avis pour un petit projet que je voudrais ajouter a mon Domoticz .

j'ai un boiler électrique de 200 litres qui dispose d'une protection thermique , de temps en temps cela arrive qu'il disjoncte , je doit donc aller en dessous pour le réactiver . le souci c'est que je ne le découvre que quand je sent que l'eau chaude n'est plus si chaude ;-) , car a la cave et pas facile d'accès

je voudrai dans pouvoir être prévenu par un mail qui m'indiquerai que la sécurité s'est déclenchée .

mon idée était d'utiliser deux détecteur de tension avec optocoupleurs et un Wemos D1 mini .
Capture d’écran 2023-08-21 à 11.58.53.png
Capture d’écran 2023-08-21 à 11.58.53.png (535.35 Kio) Consulté 749 fois
Image

il faut donc détecter si une tension est présente a l'entrée ( uniquement en horaire de nuit ) et ensuite si la tension est ok a l'entree elle doit être présenté apres le thermique .

qu'en pensez vous d'autre idée plus simple ?

je cale aussi sur le fait faire la condition si tension a l'entrée et pas a la sortie alors envoie mail ( via script ou blocky ? )

merci d'avance

Belgo

Modération

Publié : 21 août 2023, 15:15
par Keros
Sujet déplacé dans la section dédiée au DIY.

Re: Détection de sécurité thermique déclenchée sur boiler électrique

Publié : 21 août 2023, 21:24
par Neutrino
Bonjour,
Encore plus simple.
Tu cherches à connaitre une tension de 230V.
Avec ces 230V, alimente un chargeur + wemos d1 mini (ou truc du genre).
S'il est connecté (ping ok) t'as du jus, sinon, c'est qu'il n' y en a pas.
Beaucoup plus safe qu'un module chinois qui faudrait relier d'ailleurs à un ESP.

Re: Détection de sécurité thermique déclenchée sur boiler électrique

Publié : 30 août 2023, 14:50
par lost
Neutrino a écrit : 21 août 2023, 21:24 Tu cherches à connaitre une tension de 230V...
S'il y a déjà un moyen de mesurer une conso globale (via une téléinfo, un module dédié dans le tableau etc...), sans même intercaler un truc en plus sur l'alim dédiée du ballon, on peut aussi vérifier que 2 minutes (par exemple) après le début HC on a au minimum la conso du ballon.

Certes, d'autres consommateurs peuvent perturber mais dans une installation ou seul le ballon est commandé en direct par un relais HP/HC (le reste étant plutôt programmé en horaire avec un peu de marge et même quand c'est pile, les cycles de chauffe électroménager par exemple commencent jamais immédiatement après la mise en route) cela peut suffire pour un coût zéro (juste un petit script time) avec en prime alerte a une heure ou on peut encore aller réenclencher: Quand on a ce type de mesure globale, à lire la courbe de conso on voit d'ailleurs très bien en connaissant les puissances de ses appareils qui se mets à consommer et quand: En début d'HC c'est assez clair, car aucun gros consommateur n'est entré dans une phase de régulation.

Attention toutefois car quand la protection thermique déclenche, c'est probablement a cause d'une résistance très entartrée: La couche de tartre (j'ai vu 2cm d'épaisseur part endroits avant de se morceler et tomber en poussière/boue au fond du ballon) isole en qqsorte la résistance de l'eau qui dissipe alors moins bien la chaleur produite et surchauffe. Et à surchauffer, elle se dégrade et un jour claque... Maintenant, pas facile de vidanger pour nettoyage un ballon peu accessible.