Page 1 sur 1

Problème module 8 relais

Publié : 07 sept. 2023, 09:33
par Cedeles
Bonjour à tous ,

Je suis sur un projet d arrosage automatique ,

Mon projet se constitue d un nodemcu , d un pcf8575
D un module 8 relais , branchement comme sur la photo
Quand mon projet est sur la table , tout fonctionne , les relais claque bien et à l ouverture et à l extinction.
Mais des que la puissance et brancher au cul des relais , la les problèmes arrivent
Je pense surtout avec une vanne electrique
Quand je l actionné par le relais , ça fonctionne et des que je l éteins, tout plante, même le nodemcu , qui redémarre et je dois même réinitialiser les broches i2c .
Ça fait 3 semaines que je suis la dessus et franchement je sèche
Merci à vois qui prendrai un peu de temps à mon problème

Ps le tout est sous espeasy

Re: Problème module 8 relais

Publié : 07 sept. 2023, 12:50
par Keros
Cela vient peut-être de l'alimentation. Tu aurais la possibilité de mettre ton nodemcu et tes relais sur batterie (un onduleur, une batterie externe, un PC portable). Ce serait pour s'assurer que le changement de la charge n'ai pas d’impact électrique sur ton électronique.

Re: Problème module 8 relais

Publié : 07 sept. 2023, 14:37
par Cedeles
J ai pas essayé ça effectivement , j y vais de ce pas
Et vous tiens au courant , merci déjà de vous intéresser à mon problème

Re: Problème module 8 relais

Publié : 07 sept. 2023, 14:56
par Cedeles
Re,

Alors en direct live

Ça fait la même chose , la toute petite différence c est que ça ne fait pas tjr planter esp et pas besoin de réinitialiser les broches i2c .
J ai oublié de préciser sur mon 1er poste , je ne sais si c est important , par rapport au plan , de mon côté c est pas un pcf8574 mais un module

Re: Problème module 8 relais

Publié : 07 sept. 2023, 20:48
par Neutrino
ça ressemble à une vilaine perturbation électromagnétique.
J'avais un relais de puissante qui rebootait mon Shelly 1 à chaque activation.
Eloigne et isole ton nodemcu (attention au court circuit).
Un gros condo sur l'alimentation pour absorber les piques de demandes de puissance.