Page 1 sur 4

Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 13 janv. 2016, 11:40
par js-martin
Je suis en train d'installer le détecteur inondation Fibaro fgfs-101 et je ne vois pas de sujet sur EasyDomoticz concernant cet équipement...

Photo de la bête (le fgfs-101 est à droite...à gauche, c'est mon détecteur de fumée) :
IMG_4146.JPG
IMG_4146.JPG (124.11 Kio) Consulté 12384 fois
Jolie vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=UNXym2no4dg

Il est encore à disponible à 19€ en solde sur la boutique Orange
http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_oran ... gn=1612997

L'installation sous Domoticz n'a pas été triviale pour moi : j'ai tenté un inclusion automatique (juste choisir "inclure un noeud" et mettre la batterie), mais cela ne marche pas. J'ai tenté l'installation manuelle avec le petit switch noir marqué TMP dans la documentation (3 pressions en 1 secondes max) : cela n'a pas marché. Au bout d'un moment j'ai rebooté Domoticz et l'inclusion manuelle a fonctionné.

Manuel FR sur le site de Domadoo : https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... chment=932

Voici ce que voit Domoticz :

Code : Tout sélectionner

	
	         143	UZB Sigma	0701	1	Unknown	Temp	TFA 30.3133	18.3 C	-	69	Add Device
  Turn On	142	UZB Sigma	000072D	1	Flood	Lighting 2	ZWave	Off	-	69	Add Light/Switch Device
  Turn On	141	UZB Sigma	0000728	1	General	Lighting 2	ZWave	Off	-	69	Add Light/Switch Device
  Turn On	140	UZB Sigma	0000700	1	Sensor	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Add Light/Switch Device
  Turn On	139	UZB Sigma	0000732	1	Alarm Level	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Add Light/Switch Device
  Turn On	138	UZB Sigma	0000733	1	Alarm Type	Lighting 2	ZWave	Off	-	-	Add Light/Switch Device 
Décodage :
(à compléter)

1ère ligne : la température du fgfs-101
2ème ligne : switch qui passe à ON en cas de fuite d'eau
3ème ligne : switch qui passe à ON lorsque je l'ai bougé (capteur de mouvement intégré - précision de 15°) + 3 bip rapide du fgfs-101
4ème ligne : je ne sais pas : peut-être la détection d'ouverture du boitier ? Pas certain...
5ème ligne et 6ème ligne : pour piloter directement un autre équipement zwave en cas de déclenchement d'alerte (par exemple activer une pompe à eau si une fuite est détectée)

Voici le capteur dans le dashboard :
flood.JPG
flood.JPG (19.83 Kio) Consulté 12396 fois

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 13 janv. 2016, 16:50
par ben33880
cool si ça s'intègre direct dans DZ, je reçois les miens demain ....

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 13 janv. 2016, 17:23
par js-martin
oui, à part l'inclusion Zwave qui est parfois galère, il s'intègre parfaitement.

Je veux bien que tu me donnes le niveau de ta batterie : la batterie n'était qu' 69%... Orange devaient les avoir en stock depuis un moment.

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 13 janv. 2016, 21:09
par ben33880
reçu aujourd'hui en fait, batterie a 100% pour les 2.

par contre depuis la maj d'openzwave, j'ai l'impression que les alarmes tamper ne passent plus à OFF.

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 13 janv. 2016, 21:13
par ben33880
4ème ligne : je ne sais pas : peut-être la détection d'ouverture du boitier ? Pas certain...
ca serait pas pour la détection de chaleur trop forte ? je dis ça mais je suis sur de rien...

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 13 janv. 2016, 22:40
par js-martin
ben33880 a écrit :reçu aujourd'hui en fait, batterie a 100% pour les 2.

par contre depuis la maj d'openzwave, j'ai l'impression que les alarmes tamper ne passent plus à OFF.
Ok pour les batteries, la mienne a peut-etre un défaut. Vu le prix (2€ environ), je ne cherche pas plus loin.

Pour l'alarme sabotage, j'ai remarqué la même chose que toi. Elle reste active et je ne sais pas comment la remettre OFF...il y a peut-être un truc à faire avec le paramètre 75 :
75. Visual and audible alarm duration: (actual: 0)

Parameter determines a time period after which alarm will become 'quiet' - still active but the device will go into battery saving mode. Visual or acoustic alarm will be reactivated after time period specified in Parameter 76. When alarm status ceases, alarm will be turned off immediately. Value of 0 means visual and acoustic alarms are active indefinitely. In battery power mode the device will never go to sleep which may shorten battery life significantly.
Je viens de le passer à 120 au lieu de 0 pour tester...

Pour l'explication de la ligne 4, je ne pense pas. Il y a une alerte gel et température élevée : cela me semble compliqué avec un seul switch. A creuser...

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 14 janv. 2016, 01:45
par frenchyyii
Les alarmes elles restent actives dès qu'il y a eu une détection. Il faut mettre un OFF après x secondes.
Pour la température il y a bien alerte température basse mais vous êtes surs pour la température haute ?

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 14 janv. 2016, 11:14
par js-martin
frenchyyii a écrit :Les alarmes elles restent actives dès qu'il y a eu une détection. Il faut mettre un OFF après x secondes.
Tu fais cela comment ? En passant le paramètre 75 à x ? En tout cas, cela semble avoir fonctionné pour moi (comme le détecteur se réveille rarement, cela peut mettre un peu de temps...). Mon alarme de mouvement s'est bien remise à OFF toute seule.
frenchyyii a écrit :Pour la température il y a bien alerte température basse mais vous êtes surs pour la température haute ?
oui, regarde ce qu'il y a dans la notice :
50. Seuil d`alarme - température basse.
Valeurs disponibles: -10000 - +10000 (tous les 0.01°C)
Valeur par défaut: 1500 (15.00° C)
Valeur du paramètre: 2 [bytes]
Ce paramètre conserve la valeur de température au dessous de laquelle la LED
clignotera; sa couleur sera celle définie dans le PARAMETRE 61. Par défaut elle
clignotera en bleu.

51. Seuil d`alarme - température haute.
Valeurs disponibles: -10000 - +10000 (tous les 0.01°C)
Valeur par défaut: 3500 (35.00°C)
Valeur du paramètre: 2 [bytes]
Ce paramètre conserve la valeur de température au dessus de laquelle la LED
clignotera; sa couleur sera celle définie dans le PARAMETRE 62. Par défaut, elle
clignotera en rouge.

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 14 janv. 2016, 11:40
par frenchyyii
Je suis con le pire c'est que je l'ai modifiée la valeur température haute :D

Pour le retour à off je le choisis dans "éditer" l'interrupteur, "délai d'extinction"

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Publié : 14 janv. 2016, 22:47
par js-martin
frenchyyii a écrit :Pour le retour à off je le choisis dans "éditer" l'interrupteur, "délai d'extinction"
Je ne pense pas que cela fonctionne. Si tu le fait manuellement, tu verras le message d'erreur. Le capteur ne prend pas les requêtes de Domoticz pour économiser les piles...