Page 1 sur 1

[Résolu] Interrupteur pour volet roulant Zemismart ZN-EC1E

Publié : 26 juin 2024, 20:53
par bastien1307
Bonjour,

J’ai acheté un interrupteur Zemismart ZN-EC1 pour contrôler un volet roulant.
Quand je l’intègre il est reconnu comme TS130F.
Le problème c’est que lorsque je ferme le volet il se ferme au 2/3 en me disant qu’il est fermé a 100%, et dans les logs Domoticz jai l’erreur suivante :

Code : Tout sélectionner

ReadCluster - Warning - unknow 0694/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 01
Donc je cherche soit à régler le problème soit un autre interrupteur qui fonctionnerait complètement avec le plugin ZigbeeForDomoticz, car celui la ça m’indique qu’il est non optimisé.

Le json d’erreur lors de l’intégration :
errors.json
(165.67 Kio) Téléchargé 57 fois
Ma config :
Domoticz Version : 2024.4
Python Version : 3.9.2
ZigBeeForDomoticz Plugin: 7.1.012 [5.262]
Modèle de coordinateur : Sonoff Dongle Plus-E
Firmware: UNK - 6.10.3.0 build 297
Tout ça sur un Raspberry sous Bullseye

Merci par avance

Re: Interrupteur pour volet roulant Zemismart ZN-EC1E

Publié : 27 juin 2024, 12:35
par Keros
Tu pourrais compléter tes informations avec un export raw de tes objets stp ?

Re: Interrupteur pour volet roulant Zemismart ZN-EC1E

Publié : 27 juin 2024, 13:09
par bastien1307
Voila l'export RAW de mes objets :
export.json
(85.19 Kio) Téléchargé 56 fois

Et de ceux non-optimisés :
export_non_optim.json
(4.34 Kio) Téléchargé 61 fois

Re: Interrupteur pour volet roulant Zemismart ZN-EC1E

Publié : 27 juin 2024, 17:49
par bastien1307
Alors j’ai résolut le problème de fermeture au 2/3, j’étais resté sur la page en français du wiki pour paramétrer les objets, et j’ai vu sur la page en anglais qu’il y avait des paramètres pour le TS130F.
J’ai donc rajouté :

Code : Tout sélectionner

'moesCalibrationTime': 280
Mais ça m’indique quand même qu’il est non-optimisé.

Re: Interrupteur pour volet roulant Zemismart ZN-EC1E

Publié : 02 juil. 2024, 13:10
par bastien1307
Bonjour,

Le paramètre "TuyaMotoReversal" s'est ajouté tout seul dans les paramètres de l'objet, et depuis, il n'est plus considéré comme non-optimisé. De plus, je n'ai plus l'erreur suivante dans les logs de Domoticz :

Code : Tout sélectionner

ReadCluster - Warning - unknow 0694/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 01

Re: [Résolu] Interrupteur pour volet roulant Zemismart ZN-EC1E

Publié : 02 juil. 2024, 14:10
par pipiche
Oui j'ai ajouté le manufactuer, donc tout est normal