Page 1 sur 3

Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 30 juil. 2024, 22:55
par nicoloi
Bonjour,

Suite à la mort de mon module Qubino shutter sur mon volet roulant de Piscine, quelle est la solution pour faire la même chose avec un FIBARO Fgs 224?

J'ai déjà effectué des branchements on entant le relais fonctionner, mais le volet ne bouge pas.

Quelles sont vos idée ?

Merci

Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk


Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 10:39
par Flying Domotic
Bonjour,

Est-il possible d'avoir le schéma de câblage avant/après ?

Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 10:46
par nicoloi
@Flying Domotic ,
Merci pour ton retour,

Voici le branchement avant avec le qubino shutter dc, qui a grilléImage

Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk


Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 10:48
par nicoloi
@Flying Domotic ,

Voici le branchement après avec le FGS 224.

Je pense que les branchements sont bons.

C'est au niveau des paramétrage ou je pense il y a un problème.
SmartSelect_20240731_104419_Samsung Internet.jpg
SmartSelect_20240731_104419_Samsung Internet.jpg (61.91 Kio) Consulté 5621 fois
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk


Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 12:35
par Keros
Je viens de déplacer le sujet dans le section dédiée au Zwave.

D'après les images, les deux modules n'ont pas les mêmes fonctions :
  • Ton ancien commande un volet avec inversion (pour la montée/descente)
  • Le deuxième ne propose que 2 contacts sec pour commander deux équipements
Selon moi, le deuxième n'est pas fait pour commander des volets motorisés.

Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 12:48
par nicoloi
Du coup, quelle est la solution ?
Rajouter 2 relais pilotés par les contacts secs?

Je fonctionne avec domoticz sur un Raspberry PI3

Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk


Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 14:56
par Flying Domotic
Si le moteur est équipé de contacts de fin de course, on peut soit changer le module Fibaro par un qui pilote des volets directement, soit ajouter 2 relais simple contact derrière, connecté comme ça :
Schema.jpg
Schema.jpg (46.89 Kio) Consulté 5616 fois
Prendre ouverture et fermeture sur Q1 et Q2, mettre un +12V sur IN.

Prendre des relais de la même tension que le moteur (je suis parti du principe qu'il était en 12V, tout remplacer par la tension réelle du moteur).

Si le moteur n'a pas de contacts de fin de course alors il faut un autre module, probablement basé sur la consommation, qui l''arrête en butée.

Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 15:01
par nicoloi
Merci, mais je crois comprendre qu'il n'y a pas de module Fibaro fonctionnant sur du 12v?


Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk


Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 15:04
par nicoloi
Ce type de relais convient il?
SmartSelect_20240731_150319_Amazon Shopping.jpg
SmartSelect_20240731_150319_Amazon Shopping.jpg (53.88 Kio) Consulté 5617 fois
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk


Re: Domotiser volet Piscine 12/24v DC avec Fgs 224

Publié : 31 juil. 2024, 15:12
par Flying Domotic
Quelle est la tension du moteur (ou de son transformateur, coté basse tension) ?