Page 1 sur 2

réglage remontée d'info / reporting

Publié : 17 oct. 2024, 22:54
par Oui_OuiBlog
Versions
- domoticz 2024.7
- python 3.11.2
- plugin 7.1.012 (stable priori)
- Coordinateur Silicon Lab EZSP
- Tout ça porté par un vaillant Rpi3B sous bookworm



J'essaye de régler les délais de remontée d'info sur le plugin, mais ça ne marche pas vraiment.

La base du problème :
- Des prises NoName OnOff et relevé conso, comme celles-ci https://fr.aliexpress.com/item/1005007116126515.html
- Une remontée d'info trop fréquente qui bouffe l'occupation du CPU

Impossible de régler le délai de la remontée d'info. Les réglages dans les paramètres "remontée d'info" / "reporting" sont inopérants

Je peux mettre les valeurs que je veux dans la colonne Delta, ça ne change rien :
- 0000 : Puissance consommée
- 0505 : Voltage
- 0508 : Courant
- 050b : Puissance Instantanée

SI je joue avec la colonne mini, j'ai des message d'erreur dans les logs domoticz (et j'ai l'impression que les valeurs doivent être entrées en hexadécimal Oo)

Pour l'instant, j'ai viré tous les capteurs autre que la puissance consommée. Ca le fait quand les prises sont inactives, mais je continue à avoir 1 à 2 relevé par seconde quand les prises sont actives.

PS : je découvre ce plugin et le monde du zigbee. Ca fait un choc quand on sort du 433 MHz, donc merci aux créateurs de ce plugin :) (je ne savais pas trop où mettre ce msg, donc je l'ai mis ici ^^)

Modération

Publié : 18 oct. 2024, 12:30
par Keros
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant ton message, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 18 oct. 2024, 16:44
par Oui_OuiBlog
Message initial édité

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 19 oct. 2024, 18:03
par pipiche
il peut aussi etre possible que le device n'accepte pas le changement de reporting. Ca arrive frequement avec les chinoiserie

Il ser bien que tu mettes un export.json agfin qu'on puisse voir de quel device exactement il s'agit

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 31 oct. 2024, 13:45
par Oui_OuiBlog
Désolé pour le délai

Il s'agit du "ZDeviceName": "Prise MAL" (ou les autres prises d'ailleurs, c'est toutes le même modèle).

Merci

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 31 oct. 2024, 15:30
par pipiche
As-tu essayé en ne changeant que la partie Change ?

Je vois que les MinInterval sont pour la plus part à 0x0001, soit 1 message toutes les 1secondes. Je te recommande de monter cette valeur par exemple à 0x000F soit pas plus de 1 message toutes le 16 secondes.

MinInterval indique qu'il ne peut y avoir pas plus de 1 message dans cet interval
MaxInterval indique qu'il doit y avoir 1 message au bout de cet interval.

Du coup je comprends pourquoi ca doit bien causer.

Donc laisse les Max à 0x012C et passe les Min à 0x000F

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 31 oct. 2024, 15:33
par Oui_OuiBlog
Merci, je vais essayer. En fait je n'avais pas compris qu'il fallait rentrer les valeurs en hexa. J'avais testé avec des valeurs en décimal, sans succès eta avec des messages d'erreur dans les logs

EDIT après test: avec le min à 0x000F sur 050b (que l'appli transforme en 15 sec.) :
"attribut 050b request to force a Configure Reporting due to field MinInterval '0000' != '000f'"

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 31 oct. 2024, 16:59
par pipiche
Oui_OuiBlog a écrit : 31 oct. 2024, 15:33 Merci, je vais essayer. En fait je n'avais pas compris qu'il fallait rentrer les valeurs en hexa. J'avais testé avec des valeurs en décimal, sans succès eta avec des messages d'erreur dans les logs

EDIT après test: avec le min à 0x000F sur 050b (que l'appli transforme en 15 sec.) :
"attribut 050b request to force a Configure Reporting due to field MinInterval '0000' != '000f'"
et du coup est-ce que la frequence de report change ?

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 31 oct. 2024, 17:28
par Oui_OuiBlog
Malheureusement, non, et maintenant je gagne en plus un msg d'erreur

2024-10-31 17:24:54.086 Status: Zigbee: ------ We have detected a miss configuration reports for device 955b on ep 01 and cluster 0702
2024-10-31 17:24:54.086 Status: Zigbee: - Attribut 0000 request to force a Configure Reporting due to field MinInterval '0005' != '000f'
2024-10-31 17:24:54.087 Status: Zigbee: - Attribut 050b request to force a Configure Reporting due to field MinInterval '0000' != '000f'
2024-10-31 17:24:59.147 Zigbee: UpdateDevice - (Prise_LaveVaiselle_kWh) 0:9.0;1120
2024-10-31 17:25:04.317 Zigbee: UpdateDevice - (Prise_LaveVaiselle_kWh) 0:36.0;1120
2024-10-31 17:25:23.571 Zigbee: UpdateDevice - (Prise_LaveVaiselle_kWh) 0:26.0;1120
2024-10-31 17:25:24.461 Zigbee: UpdateDevice - (Prise_LaveVaiselle_kWh) 0:2.0;1120
2024-10-31 17:25:27.435 Zigbee: UpdateDevice - (Prise_LaveVaiselle_kWh) 0:7.0;1120

Re: réglage remontée d'info / reporting

Publié : 31 oct. 2024, 17:37
par pipiche
donc je pense que c'est que la prise n'accepte pas les changements.