RFLINK Blyss et ev1527
Publié : 06 déc. 2024, 22:00
Bonjour
j'ai fait une nouvelle config avec un rflink pour remplacer un rfxcom
j'ai un problème avec rflink, que j'ai résolu en faisant un workaround.
avec le rflink mis a jour en v51, je peux détecter les interrupteurs BLYSS mais ils n'envoient pas les commandes
en comparant pour le même interrupteur
1182 RFXCom 60EF47 1 blyss test Lighting 6 Blyss Off
177 RFLINK 60EF4731 0 Blyss test Light/Switch Blyss Off
sous rfxcom ca marches.
rflink en mode debug il reçoit pour cet inter
20;07;Blyss;ID=60ef;SWITCH=G1;CMD=ON;
20;08;Blyss;ID=60ef;SWITCH=G1;CMD=OFF;
donc en passant les commandes
echo "10;Blyss;60ef;G1;ON;" >/dev/ttyACM0
echo "10;Blyss;60ef;G1;OFF;" >/dev/ttyACM0
ça marches.
j'ai donc fait un nouvel inter en X10 et mis un script pour on et un script pour off qui envoi la bonne commande
je peux donc utiliser soit l'inter physique soit celui de domoticz
reste le protocole ev1527,
j'ai un module avec télécommande 2 boutons acheté sur amazon
le module récepteur marches bien, mais impossible de faire détecter la télécommande sous domoticz
je peux créer 2 inter sous domoticz qui marchent bien avec le récepteur , mais j'aimerais utiliser cette telecommande qui marches bien avec un rfxcom
1129 RFXCom E81044 0 Alarme_CS_OFF Lighting 4 PT2262 On
1128 RFXCom E81042 0 Alarme_CS_ON Lighting 4 PT2262 On
en mode debug je voit passer ce genre de chose quand j’appuie sur un bouton
20;67;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=960,270,900,270,900,270,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,900,240,270,900,270,6990;
20;68;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=990,270,900,240,900,270,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,6990;
20;69;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=930,270,900,240,900,270,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,6990;
j'ai rien trouvé sur le forum après une bonne heure de recherche
cdt
Michel
j'ai fait une nouvelle config avec un rflink pour remplacer un rfxcom
j'ai un problème avec rflink, que j'ai résolu en faisant un workaround.
avec le rflink mis a jour en v51, je peux détecter les interrupteurs BLYSS mais ils n'envoient pas les commandes
en comparant pour le même interrupteur
1182 RFXCom 60EF47 1 blyss test Lighting 6 Blyss Off
177 RFLINK 60EF4731 0 Blyss test Light/Switch Blyss Off
sous rfxcom ca marches.
rflink en mode debug il reçoit pour cet inter
20;07;Blyss;ID=60ef;SWITCH=G1;CMD=ON;
20;08;Blyss;ID=60ef;SWITCH=G1;CMD=OFF;
donc en passant les commandes
echo "10;Blyss;60ef;G1;ON;" >/dev/ttyACM0
echo "10;Blyss;60ef;G1;OFF;" >/dev/ttyACM0
ça marches.
j'ai donc fait un nouvel inter en X10 et mis un script pour on et un script pour off qui envoi la bonne commande
je peux donc utiliser soit l'inter physique soit celui de domoticz
reste le protocole ev1527,
j'ai un module avec télécommande 2 boutons acheté sur amazon
le module récepteur marches bien, mais impossible de faire détecter la télécommande sous domoticz
je peux créer 2 inter sous domoticz qui marchent bien avec le récepteur , mais j'aimerais utiliser cette telecommande qui marches bien avec un rfxcom
1129 RFXCom E81044 0 Alarme_CS_OFF Lighting 4 PT2262 On
1128 RFXCom E81042 0 Alarme_CS_ON Lighting 4 PT2262 On
en mode debug je voit passer ce genre de chose quand j’appuie sur un bouton
20;67;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=960,270,900,270,900,270,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,900,240,270,900,270,6990;
20;68;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=990,270,900,240,900,270,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,6990;
20;69;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=930,270,900,240,900,270,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,240,270,900,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,900,270,900,270,900,900,270,270,900,270,6990;
j'ai rien trouvé sur le forum après une bonne heure de recherche
cdt
Michel