zigate error 82 Maximum Number of Simultaneous Data Requests

Publié : 15 févr. 2025, 10:17
par JHG
Bonjour,

J'ai une clé usb zigate+ firmware ZiGatev2-322 et j'utilise le plugin Domoticz-Zigbee.
15 objets zigbee sont associés.

J'ai ce message dans mes logs:

Code : Tout sélectionner

domoticz: ZigBee: NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [82] No free simultaneous data request handles (resource error) - the number of handles is set in the Maximum Number of Simultaneous Data Requests field of the APS layer configuration section of the ZPS Configuration Editor
Il arrive que certaines actions ne s'effectuent pas, je pense que c'est lié.

Savez-vous comment résoudre le problème ? Au comment modifier le paramètres d'un maximum des requêtes simultanées ?
Ai-je atteint la limite du nombre d'objets ? Est-ce que devrais changer de matériel ?

Merci.

Re: zigate error 82 Maximum Number of Simultaneous Data Requests

Publié : 15 févr. 2025, 10:27
par JHG
J'ai plusieurs prises Nous TS011F-plug qui remontent la consommation électrique. Je viens de changer le paramètre PowerPollingFreq de 300 à 600.
À voir si ça va changer quelque chose.


edit:ça ne change rien, toujours les mêmes erreurs.

Re: zigate error 82 Maximum Number of Simultaneous Data Requests

Publié : 15 févr. 2025, 18:52
par Keros
Bonjour JHG et bienvenu sur le forum :)

Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée au plugin ZigBeeForDomoticZ.

Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.

Re: zigate error 82 Maximum Number of Simultaneous Data Requests

Publié : 15 févr. 2025, 21:07
par pipiche
il s'agit d'un problème récurrent avec la Zigate qui n'a jamais été fixé.`
Seule solution passer à une autre clef comme la SonOff E ou P avec laquelle on a pas tout ces problèmes.

PS/ La zigate est un projet qui n'évolue plus de puis plusieurs année et qui est plein de problèmes

Re: zigate error 82 Maximum Number of Simultaneous Data Requests

Publié : 16 févr. 2025, 11:05
par JHG
Merci pour l'info.
Je vais changer de clé.