Page 1 sur 1

Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 21 mai 2025, 10:56
par nico213111
Bonjour

Voici les data d'un nouvel objet pour le niveau d'eau d'un reservoir

https://fr.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2fra

Merci d'avance pour l'integration.

Code : Tout sélectionner

{"Filename":"TS0601.json","Configuration":{"_comment":"","_version":"","_blakadder":"","_source":"","Ep":{"01":{"0000":"","0004":"","0005":"","ef00":"","0019":"","000a":"","Type":{}}},"Type":"","ClusterToBind":[],"ConfigureReporting":{},"ReadAttributes":{"0000":["0004","0005","0001","ffe2","ffe4","ffdf"]},"Param":{},"GroupMembership":{}},"rawInfos":{"Version":"3","ZDeviceName":"","Status":"UNKNOW","SQN":"0c","Ep":{"01":{"0000":{"0004":"_TZE200_lvkk0hdg","0005":"TS0601","0001":65,"ffe2":31,"ffe4":0,"ffdf":"#/j\u0005\u0011\u0019jf\u0012\u0012"},"0004":{},"0005":{},"ef00":{},"0019":{},"000a":{}}},"Heartbeat":"12","RIA":"4","LQI":255,"Battery":{},"Model":"TS0601","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"80","IEEE":"4c97a1fffe65a843","Type":{},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051","App Version":65,"Attributes List":{},"DeviceType":"RFD","HW Version":"","Last Cmds":[],"LogicalType":"End Device","Manufacturer":"1002","Manufacturer Name":"_TZE200_lvkk0hdg","NbEp":"1","PowerSource":"Battery","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":1747817488,"iSQN":{"0004":"01","0005":"01"},"Attributes":{"0004":"00","0005":"00","0001":"00","ffe2":"00","ffe4":"00","ffdf":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"Off","Stack Version":"","Stamp":{"time":1747817517.9027123,"Time":"2025-05-21 10:51:57","MsgType":"8100","LastSeen":1747817485},"ZCL Version":"","Health":"Live","Capability":["Reduced-Function Device","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ZDPSQN":"02","ErrorManagement":0,"PairingInProgress":true,"RollingLQI":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"_rawNodeDescriptor":"1002005200522c000080524002","Max Buffer Size":"52","Max Rx":"0052","Max Tx":"0052","macapa":"80","bitfield":"4002","server_mask":"2c00","descriptor_capability":"00","Epv2":{"01":{"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051","ClusterIn":{"0000":{},"0004":{},"0005":{},"ef00":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}}}},"ZCLSQN":"01","ReqEpv2":{"01":1747817486.844053},"ZDeviceVersion":"0001","ConfigSource":"8043","RSSI":-36,"RollingRSSI":[-34,-34,-34,-36,-36,-36,-36,-36,-36],"Tuya":{"TUYA_MCU_VERSION_RSP":"40"},"SQN_000a":"0b"}}

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 21 mai 2025, 11:23
par pipiche
Il faut être sur la branche rc-stable7-7.1.022 et avoir la version 6.455 de la base des objets

(1) bascules sur la branche

git pull
git checkout rc-stable7-7.1.022
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade

(2) restart du plugin

et ensuite tu refais l'appairage

tu auras dans les paramètres du device deux paramètres qui te permettrons d'étalonner. (les données sont expirées en cm)
qui sont actuellement configuré pour une cuve 1000l palette en plastique.
"liquid_installation_height": 95,
"liquid_depth_max": 90

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 21 mai 2025, 12:08
par nico213111
Salut pipiche

Merci pour la reactiviter.

J'ai fiat toutes les mise à jour, tout est bon de ce coté.
seulement le bandeau du bas indique toujours la version 7.1.021 mais quand je refais la commande pour changer de branche, ca me confirme que je suis en 7.1.022.

réapperage fais, le device est bien reconnu et les parametre remonte bien.

dans domoticz le device est bien reconnue mais le pourcentage reste à zero.

j'ai essauyé de moditifer les paramétre mais rien n'y fait.


je viens d'appairer l'apprail avec la passerelle tuya zigbee et smart life tout marche correctement dessus

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 21 mai 2025, 13:34
par pipiche
actives le debug Tuya, Tuya0601, tuyaSettings

et regardes ce qu'il se passe dans les logs du plugin

drop ici, les logs et également un export.json (Raw Device Information),

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 22 mai 2025, 08:55
par nico213111
voici les fichiers

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 22 mai 2025, 09:02
par pipiche
Je vois que dans les paramètres de config, tu as laissé 95 et 90 , ce sont les bonnes valeurs ?
Car le device remonte en permanence un % level de 0% !

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 22 mai 2025, 09:08
par nico213111
le capteur n'est pas encore installé donc peut importe la valeur ca devrais varier.

je l'ai mis plus bas que 90 cm mais le pourcentage ne bouge pas.
du plus ci c'est au dessus de 90 cm le pourcentage devrait indiquer 100%

Pour info quand je l'ai test avec smart life ca bougé presque instantanement.

Re: Nouvel objet niveau d'eau reservoir

Publié : 25 mai 2025, 17:59
par pipiche
pour info, on a fini par intégrer complétement le device.