Page 1 sur 2
[Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 03 déc. 2025, 16:58
par denis_brasseur
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition de prises SONOFF S60ZBTPF.
Il s'agit de prises connectées avec mesure de consommation.
Correctement incluses, mais ces prises apparaissent comme non optimisées dans le plugin et génèrent un message d'erreur de manière régulière.
2025-12-03 15:38:43.967 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 1ec4/01 Cluster: fc11 Attribute: 7004 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
L'allumage/extinction fonctionne, la remonté puissance et intensité également.
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 03 déc. 2025, 17:34
par pipiche
je te recommande la lecture de ce post
viewtopic.php?p=91403#p91403
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 03 déc. 2025, 18:07
par denis_brasseur
Je suis allez trop vite, j'ai validé mon message au lieu de l'enregistrer en brouillon.
Voici les éléments manquants :
Version de DomoticZ : 2024-7
Version de Python utilisée par DomoticZ : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de coordinateur : Silicon Labs EZSP
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 6.10.3.0 build 297
Type de firmware : standard
Version du plugin : 7.1.025 [7.489]
Branche du plugin : stable6
Marque de l’équipement : SONOFF
Modèle de l’équipement : S60ZBTPF
Lien permettant de le commander
https://blog.domadoo.fr/112530-prise-so ... -zb-conso/
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 05 déc. 2025, 18:25
par pipiche
ca devrait etre bon avec la 7.498 et en prime tu devrais avoir le Voltage (qui me parait faible puisque ce serait du 215 Volts)
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 06 déc. 2025, 11:41
par denis_brasseur
Merci Pipiche, cela fonctionne après la mise à jour 7.1.026 [7.498].
pipiche a écrit : 05 déc. 2025, 18:25
......et en prime tu devrais avoir le Voltage (qui me parait faible puisque ce serait du 215 Volts)
Ce n'est pas une anomalie, c'est un des inconvénients des réseaux électrique à la campagne. Quand j'ai 215 volts, je suis plutôt satisfait, tant que ça reste dans la norme +10% -10%.
La tension remonte bien, mais au format 21826 v, il manque une virgule.

- Capture d’écran 2025-12-06 114746.png (73.51 Kio) Consulté 2123 fois
Un grand merci pour ce travail.
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 06 déc. 2025, 15:00
par pipiche
il faudrait que tu mettes à jour pour obtenir la [7.499] et juste une relance du plugin pour que ce soit pris en compte.
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 06 déc. 2025, 16:41
par denis_brasseur
MIse à jour vers la 7.499 mais message d'erreur puis plantage du plugin
Code : Tout sélectionner
Invalid JSON in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/Certified/Sonoff/S60ZBTPF.json (line 48, column 1): Expecting property name enclosed in double quotes
Je te joins le fichier de log
Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 06 déc. 2025, 19:02
par pipiche
désolé, petite erreur de syntaxe. Ca devrait etre bon avec la 7.500

Re: Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 07 déc. 2025, 08:00
par denis_brasseur
Ca fonctionne, merci Pipiche

- Capture d’écran 2025-12-07 075814.png (55.68 Kio) Consulté 2096 fois
Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé
Publié : 11 déc. 2025, 17:42
par denis_brasseur
Bonjour,
le fonctionnement de cet objet est quelque peu surprenant.

- Capture d’écran 2025-12-11 172546.png (75.32 Kio) Consulté 2073 fois
Les valeurs de tension, intensité, consommation et puissance ne s'actualise que si le switch est sur On.
Pour les valeurs de intensité et puissance, normal que ces valeurs n'évoluent pas si le switch est sur Off, mais devraient revenir à 0 dans cette situation, ce qui n'est pas le cas.

- Capture d’écran 2025-12-11 174103.png (116.02 Kio) Consulté 2073 fois
Pour la valeur de tension, celle ci n'évolue également que si le switch est sur On, la valeur n'évolue plus si switch sur Off et affiche ainsi la dernière valeur.

- Capture d’écran 2025-12-11 173815.png (128.88 Kio) Consulté 2073 fois
La valeur de l'intensité est également erronée, 12 A pour une puissance de 26 w, la valeur devait être de 0,12 A, il y a un coefficient de 100 à appliquer.