Page 1 sur 2

Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 12 janv. 2026, 15:22
par salinois
Hello,
Bon, j'ai dû refaire une installation complete de mon OS ( suite à une bourde de ma part; je vous dis pas, tellement j'ai honte).
Nouvelle de l'OS, du coup je suis passé sur trixies Lite sur mon RPi 4b.
Réinstallation de Domoticz et restauration de la Base de données que je sauvegardai à l'exterieur ( ouf).
J'ai bien retrouvé la gestion du linky.
J'ai reinstallé le plugin Z4D, comme j'avais fait avant avec "Domoticz_Python_Environment".
Le plugin est OK, il a retrouvé mon objet "prise de courant" => copie écran jointe.
Les dispositifs sont bien apparus. ils communiquent. => copie écran jointe.
Mais je n'ai aucune action possible sur l'interrupteur de la prise => copie écran de l'erreur.
il me dit widget déjà associé pour l'objet.

Où, ai-je fait une erreur dans ma procédure de restauration ?

Salinois
objets-appairés_plugin.gif
objets-appairés_plugin.gif (40.74 Kio) Consulté 697 fois
widgets_prise.gif
widgets_prise.gif (29.92 Kio) Consulté 697 fois
interrupteur-prise.gif
interrupteur-prise.gif (6.01 Kio) Consulté 697 fois
errors.json
(5.92 Kio) Téléchargé 18 fois



erreurs_logs:
2026-01-12 14:43:21.077 Status: ZigbeeSLZB06_Buanderie: [0] NEW OBJECT: 8697 Model Name: TS011F-plug
2026-01-12 14:43:21.077 Status: ZigbeeSLZB06_Buanderie: [0] NEW OBJECT: 8697 Manufacturer Name: _TZ3000_2putqrmw
2026-01-12 14:43:21.078 Error: ZigbeeSLZB06_Buanderie: There are alreday Widget(s) associated for this objet {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '8043', 'SQN': '3d', 'Ep': {'01': {'0000': {'0007': 1, 'fffe': 0, '0004': '_TZ3000_2putqrmw', '0005': 'TS011F', '0001': 80, 'ffe2': 56, 'ffe4': 1}, '0003': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': {'0000': '00', '4001': 0, '4002': 0, '8001': '1', '8002': '2', '5000': '1', '8000': '00'}, '0702': {'0000': 3160.0}, '0b04': {'0505': 226.0, '0508': 0.0, '050b': 0.0}, 'e000': {'d001': '06', 'd002': '0a'}, 'e001': {'d010': 2, 'd030': 0, 'd000': 0, 'd001': '00000000', 'd002': 0, 'd003': 0, 'd004': 0, 'd005': 0}, '000a': {}, '0019': {}, 'Type': 'Plug/Power/Meter/Voltage/Ampere'}, 'f2': {'0000': {}, '0021': {}}}, 'Heartbeat': '242', 'RIA': '0', 'LQI': 163, 'Battery': {}, 'Model': 'TS011F-plug', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'a4c138fa38fe9985', 'Type': '', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '010a', 'App Version': 80, 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [('38', '', '8697', '0104 - 0b04', '18380b0a00'), ('39', '', '8697', '0104 - 0702', '18390b0a00'), ('3b', '', '8697', '0104 - 0b04', '183b0b0a00'), ('3c', '', '8697', '0104 - 0702', '183c0b0a00')], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '1141', 'Manufacturer Name': '_TZ3000_2putqrmw', 'NbEp': '2', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 1768225379, 'iSQN': {'0000': '01', '0001': '01', '0007': '01', 'fffe': '01', '0004': '02', '0005': '02'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00', 'fffe': '00', 'ffe2': '00', 'ffe4': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, 'e000': {'TimeStamp': 1768224075, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'d001': '00', 'd002': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0006': {'TimeStamp': 1768224075, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00', '4001': '00', '4002': '00', '8001': '00', '8002': '00', '5000': '00', '8000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, 'e001': {'TimeStamp': 1768224075, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'d010': '00', 'd030': '00', 'd000': '00', 'd001': '00', 'd002': '00', 'd003': '00', 'd004': '00', 'd005': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0b04': {'TimeStamp': 1768225367, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0505': '00', '0508': '00', '050b': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0702': {'TimeStamp': 1768225367, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}, 'f2': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1768225379.828703, 'Time': '2026-01-12 14:42:59', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1768225367}, 'ZCL Version': 3, 'Health': 'Live', 'Param': {'PowerOnAfterOffOn': 2, 'TuyaBackLight': 1, 'PowerPollingFreq': 300}, 'server_mask': '2a00', 'Max Rx': '0042', 'Max Tx': '0042', 'bitfield': '4001', 'macapa': '8e', 'Epv2': {'01': {'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '010a', 'ClusterIn': {'0003': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': {}, '0702': {}, '0b04': {}, 'e000': {}, 'e001': {}, '0000': {}}, 'ClusterOut': {'0019': {}, '000a': {}}}}, 'WriteAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0003': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0004': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0005': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0006': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0702': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0b04': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, 'e000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, 'e001': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '000a': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0019': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}, 'f2': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0021': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'Max Buffer Size': '42', 'descriptor_capability': '00', 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], '_rawNodeDescriptor': '1141004200422a00008e424001', 'CheckParam': True, 'ConsistencyCheck': '', 'CertifiedDevice': True, 'PairingInProgress': True, 'ErrorManagement': 0, 'RollingLQI': [163, 160, 163, 163, 160, 163, 163, 163, 160, 163]} in Domoticz

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 12 janv. 2026, 20:30
par Keros
Tu as suivi les explications du wiki pour restaurer les données du plugin ?

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 12 janv. 2026, 21:00
par salinois
bonjour,

je viens de la voir , la procédure, mais une erreur de plus, dans ma sauvegarde, j'ai oublié de sauvegarder " le plugin " comme c'est indiqué. (à rajouter dans mes modifications de backup)
Donc, comme, je l'ai installé avec une nouvelle installation.
Dois-je supprimer tous les widgets dans Domoticz et repartir de zero ? car dans le plugin l'objet y est bien ( cf capture écran )
j'hésitais à faire ça ...

salinois

22:19 ;autant pour moi, je sauvegardai bien le repertoire complet /plugins
je vais reprendre le wiki.
je reviens

22:30; bon je viens de faire la procedure de restauration, mais c'est pareil !!

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 13 janv. 2026, 19:31
par Keros
Donne-nous les logs de démarrage du plugin.

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 13 janv. 2026, 20:02
par salinois
bonjour,

voilà les logs, c'est bien celles-là.
apres j'ai arreté le plugin. (pollution des logs )

salinois
logs-demarrage.log
(26.48 Kio) Téléchargé 22 fois
je rajoute aussi ça.
PluginZigbee_05.log
(97.39 Kio) Téléchargé 30 fois
PluginZigbee_log_error_history_05.json
(431.8 Kio) Téléchargé 23 fois

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 13 janv. 2026, 21:16
par Keros
Tu as bien remis les fichiers Data du plugin qui correspondaient à la base de donnée de DomoticZ ?

Tu peux nous mettre le fichier /domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-5.txt

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 13 janv. 2026, 22:25
par salinois
Yes, j'ai fait comme indiqué sur le wiki.
voilà le fichier. ( renommé en .log )

Salinois
DeviceList-5.log
(5.72 Kio) Téléchargé 28 fois

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 14 janv. 2026, 20:06
par salinois
Bonsoir,
comme je n'ai qu'une prise pour l'instant à gérer, est-ce que ça serait plus simple de supprimer l'objet ( même si j'aurai bien aimé savoir où ça cloche, pour une prochaine fois ).
Et donc, que serait la procédure pour repartir de zéro ?
merci à vous

salinois

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 15 janv. 2026, 17:51
par salinois
hello,
Bon, j'ai suivi la procédure, sur le Wiki " Supprimer un Objet". OK
Et apres, je refais un appairage de la prise et reset sur la prise.
Tout est OK.

Bonne soirée

Salinois

Re: Action impossible suite reinstallation plugin

Publié : 15 janv. 2026, 20:58
par Keros
Oui, pour une prise, tu peux l'effacer et recommencer. On ne saura pas pourquoi ça n'est pas remonté.

Petite chose que j'ai vu : ton plugin s'appelle "ZigbeeSLZB06_Buanderie".

La page de gestion des plugins s'appelle "Matériel" mais un plugin permet de gérer des dizaines et des dizaines d'objets. Il ne faut pas créer un Matériel pour chaque objet. Ce n'est pas le principe.

On peut avoir plusieurs Matériels avec le plugin ZigBeeForDomoticZ mais c'est parce que l'on utilise plusieurs coordinateurs.

Je dirai que dans ton cas, ton matériel pour le plugin ZigBeeForDomoticZ devrait s'appeler avec le nom de ton coordinateur ZigbeeSLZB06 ou simplement ZigBee ou ZigBeeForDomoticZ.

Tu peux le renommer, ce n'est pas un souci. Fais seulement attention à bien faire Modifier et pas Ajouter (sinon cela va te créer une deuxième instance du plugin.)