Page 1 sur 2

Prises Chacon 54660

Publié : 21 févr. 2016, 20:55
par bart70
Bonjour ,

J'ai acheté un kit de 3 prises Chacon 54660 fourni avec une télécommande, j'aimerai l'integrer dans mon système domoticz, mais je n'y arrive pas :(
Mon Rfxcom fonctionne car il trouve bien mes detecteurs de fumée (chacon 34126).
J'ai activé le protocole lightning 4 comme indiqué sur différents forum, mais rien n'y fait, il doit y avoir une astuce que je ne trouve pas

Merci beaucoup pour l'aide de la communauté domoticz :)

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 21 févr. 2016, 21:12
par vil1driver
salut,

vas les redonner au magasin :D et prends la gamme DI.O ;)

sinon de mémoire ce n'est pas plutôt ARC le protocole ?

protocole d'ailleurs incompatible avec lightning 4 alors que DI.O c'est le protocole AC et cohabite très bien avec le lightning4 et les prise sont en auto apprentissage, et peuvent réagir avec jusqu'à 6 émetteurs en même temps, que du bonheur..

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 21 févr. 2016, 21:22
par snips
Si c'est du lightning 4 il faut aussi penser à désactiver le "rubicson".

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 21 févr. 2016, 22:16
par patrice
bonsoir
+1 pour snips , c'est exact
les 2 sont incompatibles

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 21 févr. 2016, 22:28
par vil1driver
ah oui mince j'ai confondu. lightning4 et ARC vont bien ensemble ;) [edit] je retire ceci, ARC ne s'active pas si lightning 4 est activé[/edit]

mais de toute façon ça s'auto désactive, donc pas de risque.. mais c'est bien de comprendre pourquoi :mrgreen:

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 28 févr. 2016, 19:43
par vil1driver
je viens de jouer avec ces même prises chez un ami..

il a fallu ajouter manuellement la prise avec le protocole COCO GDR2.
par contre la version variateur n'est pas gérée par domoticz, le slider ne fonctionne pas.

si ça peut t'aider..

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 28 févr. 2016, 21:19
par bart70
bonsoir,

Merci à tous pour vos réponses.

Je ne peux pas rendre les prises :(

J'ai tenté, je pense, tout ce que vous me dites, mais ça ne fonctionne pas.

J'ai le Rfxcomavec les protocoles lighting 4, Oregon Scientific, AC et ARC.

J'ai essayé d'ajouter un "on/off" en "coco GDR2" (j'ai tenté le HQ COCO-20 au cas où) ... le test ne fonctionne jamais :(

Auriez vous d'autre pistes ? merci d'avance !

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 28 févr. 2016, 21:25
par vil1driver
pour le coco GDR2

j'avais une télécommande réglée sur 1
et une prise également réglée sur 1
elle réagissait au premier bouton de ma télécommande.

dans domoticz j'ai ajouté manuellement ma prise avec A comme code maison et 1 comme code unité (bien choisir rfxcom ;) on à déjà vu certain le faire avec le matériel virtuel..)

c'est ce que tu as fais ? (n'hésites pas à développer stp..)

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 29 févr. 2016, 13:55
par bart70
merci pour les détails, oui c'est ce que j'ai fait :
Rfx Com en matériel
Tye pd'interrupteur On/off
Type Coco GDR2
Code maison A
Code d'unité 1

Ca réagit avec la télécommande sur le bouton 1 et le selecteur au dos sur 1 mais pas avec domoticz

Quels protocoles rfxcom as tu activés ?

Re: Prises Chacon 54660

Publié : 29 févr. 2016, 14:00
par vil1driver
les protocoles à activer niveau rfxcom ce n'est que pour la réception,
j'ai donc testé d'activer coco gdr2 pour voir si l'ajout auto était possible mais non rien nada..
(après lecture de la doc rfxcom "CoCo GDR2 (equal Chacon 54660)" ce protocole n'est pas reçu, il ne peu être que transmis)

donc passage par la case ajout manuel et ça a fonctionné (avec ou sans ce protocole activé)

en tout cas à l'avenir, prends les modèles DI.O (ceux avec le petit bouton d'appairage) j'ai toute la gamme et RAS (protocole AC ou ARC)