Page 1 sur 2
Gérer VMC
Publié : 08 mars 2016, 20:34
par lebdx33
Bonjour à tous,
Je souhaiterai gérer ma VMC en z wave avec Domoticz.
Ma VMC fonctionne en permanence ce qui est normal. J'ai un interrupteur pour la petite et grande vitesse mais pas de position stop pour l'arreter.
Je me retourne vers vous car je souhaiterai la gérer par le biais de domoticz tout en gardant l'interrupteur en cas de panne du module.
J'aurai besoins de vos conseils etc.
En vous remerciant
Bonne soirée
Re: Gérer VMC
Publié : 08 mars 2016, 23:08
par balajol
Bonsoir lebdx33,
Je viens de réaliser la même chose ces jours-ci mais avec rfxcom
Une sonde T°/ Humidité Oregon Scientific dans chaque pièce "d'eau"
Commande de la VMC en mettant une recepteur On/Off En série avant l'interrupteur (Tu gardes le choix vitesse 1 ou 2 manuellement)
Commande par Blocky
Je teste actuellement les taux pour les commandes On et OFF
Cdt.
Bertrand
Re: Gérer VMC
Publié : 13 mars 2016, 20:15
par lebdx33
Bonsoir,
J'ai vu ça sur le net mais j'ai pas trop confiance niveau sécurité. Cest vrai que c'est un protocole pas cher mais je prefère la sécurité avant tout
c'est donc pour cela que je me retourne vers du z wave
Re: Gérer VMC
Publié : 13 mars 2016, 21:56
par vil1driver
Sécurité niveau voisinage certainement, après le retour d'état, ça reste à voir, tu n'as aucune garantie.
Re: Gérer VMC
Publié : 13 mars 2016, 22:02
par js-martin
Pour info, il y a le dernier Hackable qui en parle ce mois ci :
http://www.hackable.fr/
L'article parle de l'automatisation de VMC à deux vitesses (avec le code en python de mémoire). Avec ma VMC hygroreglable, je ne sais pas trop ce que je peux faire (à part l'arrêter complètement l'été lorsqu'il fait vraiment chaud dehors...et du coup plutôt sec partout).
Re: Gérer VMC
Publié : 16 mars 2016, 20:09
par balajol
lebdx33 a écrit :Bonsoir,
J'ai vu ça sur le net mais j'ai pas trop confiance niveau sécurité. Cest vrai que c'est un protocole pas cher mais je prefère la sécurité avant tout
c'est donc pour cela que je me retourne vers du z wave
Bonsoir,
Personnellement,avoir des doutes pour la sécurité d'une porte de garage ok mais pour une vmc
Au pire elle tourne plus que nécessaire (comme auparavant)
Il suffit de surveiller de temps à autre les Logs
pour détecter toute anomalie.
Cdt
Bertrand
Re: Gérer VMC
Publié : 10 juin 2016, 07:49
par toups
Bonjour a tous,
chez moi le mode blocky ne fonctionne pas (aucune action lorsque les seuils sont atteint ou dépassé).
Mes recherches m'ont conduites vers un remarquable travail de " dannybloe", puisqu'il s'agit de déclencher de facon intelligente la VMC
en fonction de variation hygrométrique rapide sur une periode courte.
--
https://www.domoticz.com/wiki/Humidity_control
-- forum:
http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4421
En fonction depuis peux chez moi a titre expérimentale pour le moment .
ca fonctionne tres bien.
Cdt.
Re: Gérer VMC
Publié : 10 juin 2016, 13:17
par negan
lebdx33 a écrit :J'ai un interrupteur pour la petite et grande vitesse mais pas de position stop pour l'arreter.
Il est, de toute façon, déconseillé de l'arrêter.
Au delà de l'humidité, que tu peux facilement mesurer, il y a l'extraction des polluants qui est pratiqué.
Re: Gérer VMC
Publié : 10 juin 2016, 13:40
par deennoo
Il y a un module vmc 433 en blyss, il gère petite et grande vitesse, ouhh la brèche de sécurité sur la ventilation...
Un blocky/script fera le passage de rapide a lent.
Pour js-martin : ta vmc est déjà automatique, n'y touche pas.
Comme l'indique negan : une VMC ne s'arrête jamais
Re: Gérer VMC
Publié : 10 juin 2016, 13:54
par vil1driver
juste pour rassembler les choses...
le script était également mentionné dans ce thread..
viewtopic.php?f=10&t=1234&hilit=vmc